VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: manpiece skrivet 23 januari 2013, 12:51:16

Titel: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 23 januari 2013, 12:51:16
Hej, detta blir mitt första inlägg på detta forum.

Bor i ett tvåvåningshus i norrland på 110m2 per våning, vi har en ny F1245-8 som har gått i en månad nu ungefär. Borrhålet är på 220m.
Vattenburna element finns endast på undervåning, pumpen är med andra ord överdimensionerad med flit ifall vi drar rör på övervåningen någon gång.

Inställningarna står på standard -60gm på kompressor, -400 på tillsats.

Antal starter 356 på 688 timmar varav varmvatten 16h.

Värmekurva 7 +2 förskjutning. Ingen innegivare installerad ännu.

Tillsatsen står på Tidsfaktor 16 timmar, och tickar uppåt, detta känns ju fel.är det så att 1 kw spets i 6 tim ger 1 timme spets i menyn? Vill även kunna dra på nån grad till inne nu så att det sticker iväg mer värme på övervåningen. Detta borde väl kompressorn klara själv utan tillsats? Vi har -8 grader ute och har haft det ett tag.

Verkar detta vara normala siffror eller är det något som som kan justeras? Har en logg från igår med värmekurva 7 och +5 i förskjutning ifall någon vill kika. (Ville pröva höja tempen inne och se vad som hände)

Mvh Manne
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 januari 2013, 21:10:37
Lägg in loggen på forumet men byt filändelse på den till .xlsx annars går den inte bifoga.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 25 januari 2013, 11:42:20
Här kommer loggen från de senaste dagarna, detta är med blockerad tillsats, då gick kompressorn ständigt. Stängde sedan av fläktelementet i källaren igår och då stannade den av ibland. Antar att det har sugit mycket värme eftersom det står ensamt i källaren.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2013, 16:38:05
Hur spets tiden beräknas beror på max inställd eleffekt 1 timme spets är just 1 timme med max effekt. Jag skulle sänka hastigheten på cirkpumpen tills skillnaden mellan in ut ur vp är ca 7 grader den är för liten i dag sen får du ev justera gradminuterna men det kan man kolla på när det är varmare och vp står lite mera..
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2013, 17:01:01
Det är höga temperaturer på börvärdet, har du klena radiatorer?'
Det är även liten tempdiff mellan BT2 och BT3, ställ ner farten på värmebärar-CP (5.1.11 värme) så att det blir uppåt 7-8 °C tempdiff mellan BT2 och BT3.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2013, 17:24:26
Såg att innegivaren saknas i loggen är den inte installerad den följer med vp.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 25 januari 2013, 18:44:47
Nej elementen är inte klena, har två små och 7 normal stora, samt ett gigantiskt, alla termostater står öppna. Värmer alltså upp hela huset just nu med dessa och det går fint. 22 grader nere och 20.2 uppe. Ska ställa ner farten på värmebärar-CP vilket är samma som cirkulationspumpen eller hur? Innegivare finns men är inte innkopplad än tills jag är nöjd med inställningar, sa rörfirman iallafall.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2013, 18:56:54
Cp=cirkulations pump läge värme när kompressorn går läge ekonomi när kompressorn står brukar kunna ställas lägre än värme läge. Man kan installera rumsgivaren men ställa rumsgivarpåverkan på 0 så styr den inget.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2013, 18:59:47
Nej elementen är inte klena, har två små och 7 normal stora, samt ett gigantiskt, alla termostater står öppna. Värmer alltså upp hela huset just nu med dessa och det går fint. 22 grader nere och 20.2 uppe. Ska ställa ner farten på värmebärar-CP vilket är samma som cirkulationspumpen eller hur? Innegivare finns men är inte innkopplad än tills jag är nöjd med inställningar, sa rörfirman iallafall.

Jepp, man justerar som sagt cirkpumpen i meny 5.1.11.
Och det är klokt att få till kurva + fininställning innan man aktiverar rumsgivaren.
Man kan dock koppla in den med påverkan 0 (meny 1.9.4).
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 25 januari 2013, 20:17:19
Okej, då ska jag försöka sänka farten på den tills tempskillnaden blir högre på in och ut. Är det nåt annat jag kan göra i pumpen mot det höga börvärdet?
Så om det står tidsfaktor 18.3 och min högsta inställda eleffekt är 7Kw så blir timmarna vad egentligen? Vill ju inte att eltillsatsen går för mycket, samtidigt hade jag ganska hög elförbrukning igår(mäter dag för dag). Hur mycket drar kompressorn då den går dygnet runt?
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 januari 2013, 20:27:52
En gissning är att kompressorn drar ca 2,1 kw per timme vilket ger ca 50 kwh per dygn. Elpatron har dragit totalt 18,3*7=128.1 kwh
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 25 januari 2013, 22:53:21
Ställde ner farten på värme cp från 50 till 45, vad borde jag kunna ställa ekonomi farten på? Kompressorn står stilla nu.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 26 januari 2013, 10:37:11
Ekonomi kan man ställa så lågt som möjligt utan att några element blir kalla men jag skulle nog köra på samma som värme läge tills allt är injusterat. Räckte det med att sänka 5% låter som du sänkt för lite har du delta på ca 7 grader nu utan elpatron.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 26 januari 2013, 10:39:58
Ok,nej jag har sänkt till 35% nu så får vi se. -12 idag och värmen är stabil.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 27 januari 2013, 19:06:48
Verkar vara svårt att få ner diffen, den ligger runt 4-5 grader, nu står Cp farten på 25% på värme och ekonomi. Skickar upp en till logg snart.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 januari 2013, 19:16:44
Låter konstigt om den ska behöva stå så lågt du har inte flera cp som hjälper till annars får du väl sänka lite till antar jag.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: magfor skrivet 27 januari 2013, 19:34:39
Är du säker på att du inte har någon radiator som kortsluter, jag hade lika problem som du, missade en radiator i en klädkammare. Efter injustering av radiatorn höjde jag cp-från 25% till 40% och fick ett :dt: på7,2 °C
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 januari 2013, 19:52:43
Det bör inte påverka deltat om nån radiator kortsluter deltat styrs endast av hur mycket vatten som flödar genom vp. Kollade igenom loggen en gång till och kan inte se att det skulle vara kortslutning det brukar synas genom att returen stiger nästan samtidigt som framledningen.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: magfor skrivet 27 januari 2013, 20:01:46
Ok, hos mig blev det så uppenbart när jag justerade in radiatorn men det kan ju också bero på att den sitter väldigt nära vp
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 29 januari 2013, 22:39:33
Här kommer de senaste 3 dagarnas loggar. Ser det bättre ut? Har en höjning som jag satte in igår över natten annars har jag inte gjort något annat än att sänka cp pumpen till 25%
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Percy skrivet 30 januari 2013, 07:14:12
Hej,
kunde kanske vara en idé att sänka hastigheten på vv-pumpen lite. såg att hu hade  :dt: 5-6K under vv-körning. Till mig har det rekommenderats 7-8K.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 30 januari 2013, 17:19:47
Tycker det ser bra ut men jag skulle sänkt cp lite till. Du kan hålla koll på antal starter per dygn så det inte drar iväg men tyckte det verkade ok och kommer att bli bättre med större system och lägre framledning.
Titel: SV: Ny F1245-8, ser detta bra ut?
Skrivet av: manpiece skrivet 31 januari 2013, 20:40:16
Ok vad skönt att höra. Vv pumpen är också under meny 5.1.11 va? Tack för all hjälp.