Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: inverter larm  (läst 2962 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

René Boulonois

  • Gäst
René Boulonois
inverter larm
« skrivet: 16 oktober 2018, 15:48:07 »
Hej
Ny installerad ex 50. Larmar var 10e min. inverter larm. Jag återställer enligt manual men larmet återkommer omgående. Installatör vet inte vad dom ska göra åt detta. Har ni någon förslag? Och hur påverkar detta funktionalitet på pumpen.Vad menas med inverter.(på ex50 modell) Tacksamt för all info.

René

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: inverter larm
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2018, 16:15:18 »
Med inverter menas här "frekvensomriktare" som gör om strömmen från elnätet till en andra frekvenser t.ex. mellan 25 och 85 Hz från elnätets 50 Hz. Man kan göra om 230 V enfas till trefas etc. Med detta kan man styra varvtalet på elmotorer som t.ex. en kompressormotor. Går inte kompressorn alls nu efter larm? Det går ju i alla fall lätt att höra om kompressorn fungerar eller inte om det finns ett värmebehov (värme eller varmvatten).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inverter larm
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2018, 07:40:32 »
Jag har grävt lite i manualen:
Citera
Om det finns stora mängder luft i cirkulationssystemet kan luften blockera cirkulationspumpen. Kompressorn stannar då med meddelandet ”Inverter larm (0)”.

Så på en CZ kan detta bero på dålig cirkuation på värmebäraren.
Förutom att avlufta systemet så skall alla termostater stå på max och inget får hindra vattencirkulationen.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Sabina

  • Gäst
Sabina
SV: inverter larm
« Svar #3 skrivet: 30 november 2018, 19:53:15 »
Hej!
Har samma fel på våran pump  :(

Har stängt av, avluftat (fullt med luft första ggn) men larmet återkommer.

Blir tokig!

Servicetekniker kunde inte hjälpa tydligen.

Vad ska man göra?!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: inverter larm
« Svar #4 skrivet: 01 december 2018, 08:30:55 »
Om inte Comfortzone servicetekniker kan ordna det får man ju reklamera produkten. Då får de komma med en annan värmepump. Väldigt konstigt att det inte går att fixa Sc:,h
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Sabina

  • Gäst
Sabina
SV: inverter larm
« Svar #5 skrivet: 01 december 2018, 10:25:35 »
De svarade bara att vi skulle nollställa pannan o det visste inte varför den larmade  dontknow

Men får väl ringa en annan.
Den är 5 år gammal bara så den borde ju hålla ett tag till Sc:,h




Om inte Comfortzone servicetekniker kan ordna det får man ju reklamera produkten. Då får de komma med en annan värmepump. Väldigt konstigt att det inte går att fixa Sc:,h


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!