Har hört olika teorier om nattsänkning men det känns enligt mitt fysik huvud som att om den får stå/gå långsammare en tid så sparar det mera än att konstant hålla temp. Om man betänker diffen mellan inne och utetemp så borde det gå mindre energi då diffen är lägre många timmar än att sen höja lite. Man har ju inte bastun på 80 grader konstant t.ex.
Misstänker att inställningen för GM start påverkar, jag skulle prova typ -60 där och typ 400 på diff till kompressor 2.
Ajdå, trodde KB-pumpen var "smart". På kylmodulen med on/off kompressor kan du sikta på 2-3 C i tempdiff.På den andra får du invänta 100% fart på kompressorn och då sikta på ca 3 C.
Det känns ju mer logiskt om frekvensaren går mer eller mindre hela tiden, och on/off hjälper till vid höga belastningar
En annan inställning som jag bara hittat i manualerna till 1355 är en offset för BT25 / BT12. I manualen står att man kan kompensera för skillnad i ext framledn och intern framledn.temp. om jag minskar den offseten, t.ex till -1 så varvar kompressorn upp, ställer jag den positiv, t.ex +1 så lugnar invertern ner sig. Min tanke här är att med detta försöka trimma ner den snabba upphämtningen av gradminutrar. Ska se på det mot helgen nu när jag fått igång uplink också så jag ser vad den såsar på med
Borde vara smartare att vid så stort effektbehov så on/offaren kan gå hela tiden att invertern får ligga och reglera framledningen och vid lite lägre effektbehov som understiger on/off effekten så tar invertern hela jobbet själv på så sätt får man lite mera jämnt med drift timmarna den emellan också.
Din bild från uplink talar för seriösa självsvängningsproblem, det är ju hela havet stormar på kompressorfrekvens och gradminuter.
Thingwizard, I vilken meny ändrar du när kompressor 2 startar?Om det är 4.9.3, så tror jag du är på fel.
Thingwizard, jag håller med carl n. Du behöver ta reda på hur frekvensregleringen funkar.Det kan inte vara rätt att on/off-delen startar före invertern. På de mindre maskinerna påverkar t ex inställningen för eltillskott när reglering startar.
Du behöver få rätt på pressostat-bekymmret, som antagligen hänger ihop med cp-variationerna.Antingen är det fel i maskinen eller i ditt värmesystem. Hur ser det ut förresten?Det är väl rörisens problem.
Hur har du vv-laddningen konfigurerad? On/off, inverter eller båda?Jag skulle ha den på on/off.
På de mindre maskinerna startar kompressorn vid gm start kompressor. Efter några minuters uppvarvning lägger dom sig på 20 hz. Om gm sjunker till gm start kompressor - (gm eltillskott/4), tex -60 - 400/4 = -160 gm då först börjar den reglera. Målet för regleringen är gm start kompressor (-60).OM samma gäller för din maskin, så startar EP14 vid -120, och regleringen skulle påbörjas vid -120 - 1000/4 = -370. EP15 borde starta vid -120 - 300 = 420. Det är alldeles för lite skillnad. Den har ingen chans att hinna dra på fullt innan EP15 går in.
Jag har F2120 och den regleringen fungerar inte alls som på bergvärmepumparna. Kompressorfrekvensen styrs av en kompressorkurva som anger frekvens vid given utetemperatur. Det betyder att GM går mot 0 oavsett utetemperatur. Kolla gärna tråden där regleringen förklaras, den kanske stämmer även för dig fast första tillsatssteget är kompressor 2; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.