SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #60 skrivet: 05 februari 2018, 10:59:18 »
Du kanske får höja kurvan lite om du stryper på externa kretsen, men i praktiken lär det inte bli någon skillnad då temp på vb efter VP idag är högre än temp på vb efter arbetstanken.
Prova stryp ca 10-15% på alla radiatorer och se vad som händer, det går ju rätt fort.
Har du instrypt enligt protokoll idag, eller?
Om så är fallet, vilken deltaT har du angett i kalkylprogrammet för att få de värden du har idag, det verkar ju inte riktigt som att det stämmer?
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 11:01:22 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #61 skrivet: 05 februari 2018, 17:49:23 »
Har du instrypt enligt protokoll idag, eller?
det verkar ju inte riktigt som att det stämmer?

Protokoll..  ::)
NÃ¥ sÃ¥na fancypants grejer hÃ¥ller vi inte pÃ¥  med här inte.. :D

Fick ju 20 radiatorer gratis och började min konvertering i den änden..
Håller på och försöka få till vettiga deltan över radiatorerna nu.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34915
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #62 skrivet: 05 februari 2018, 17:51:17 »
Vilka koppel har du? danfoss?
Om de är graderade 1-7 (som för mig) så skall de minsta radiatorerna vara instrypta på 1-2, "medium" 3-4 och stora (över 150 cm långa) 5-7.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #63 skrivet: 05 februari 2018, 17:55:55 »
Ser ut som att VP´n, med undantag för nÃ¥tt enstaka stopp efter vv-beredning, gÃ¥r fint  :) tummenupp

Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #64 skrivet: 05 februari 2018, 17:58:09 »
Det är Thermopanel, skulle gissa på att dom är ifrån -93 då konsollerna har datummärkning därikring..

Det finns ingen gradering, men det finns en insexa att strypa på, 0-5 varv.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34915
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #65 skrivet: 05 februari 2018, 18:06:53 »
stryp 1-5 varv då, beroende på storlek på radiatorn, mest stryp på minsta radiatorerna, och se hur det blir.
Annars kan du ju köra värmepumpen "varmt" och justera mot uppmätt deltaT på varje radiator.
Om du t.ex vet att 55 grader är det varmaste som brukar behöva köras ut vore det ju bra om du kunde höja kurvan tills börvärde blev just 55 grader och sedan justera in deltaT på alla radiatorer så det blev lika, ca 10 grader skall normalt deltaT vara i ett radiatorsystem vid DUT.
Exakt hur man kan lura den att göra varmare vatten vet jag inte, men det borde kunna gå att justera upp kurvan eller parallellförskjutningen rejält.
OM regulatorn hade fungerat så skulle den svänga in sig på önskad temp på vbf inom kanske 30 minuter, men nu skulle det väl ta ett dygn typ, om den någonsin svänger in sig.
Tror jag i alla fall.
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 18:35:57 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #66 skrivet: 05 februari 2018, 18:32:30 »
Ser ut som att VP´n, med undantag för nÃ¥tt enstaka stopp efter vv-beredning, gÃ¥r fint  :) tummenupp
Du ser ut att ha hög vv temp men du kanske behöver mycket vv annars sänkt tempen. Enda felet för dig är ju när det blir långa och många vv laddningar så jag skulle prövat att ange start för elspets till -100 och sen inaktiverat tillsatsen då kommer troligtvis inte gm beräkningen sjunka längre än startvärdet default -60 + elspets på -100 dvs totalt gm -160 och sen beror det på hur det funkar på F1255 men då kanske inte vp drar på så mycket när den inte hamnar så mycket efter i gm beräkning. Eftersom jag inte har nån egen F1255 har jag ingen koll på den men kan vara värt att prova och i så fall vill jag naturligtvis se en logg.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #67 skrivet: 05 februari 2018, 20:30:49 »
Har vv inställt pÃ¥ normal, lyxläge är frÃ¥n, sÃ¥ det borde vara normal temp  dontknow
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #68 skrivet: 05 februari 2018, 21:04:51 »
Kanske är högre temp som standard på F1255 än F1245 men den startar värma vid botten temp på 47 grader jag har för mig att jag startar på 43 grader och värmer till 47-48 nånting och vi har vv som räcker bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #69 skrivet: 05 februari 2018, 21:28:18 »
Jag är mest förvånad över att den gör vv med så låg frekvens/effekt.
Men antar att slingan inte kan överföra mer effekt helt enkelt..?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #70 skrivet: 05 februari 2018, 21:37:59 »
1255-16 har ett inställning  i service menyn som tillÃ¥ter pumpen ladda vv med hög effekt... Dock vet jag inte om det finns pÃ¥ din 1255-12.  PÃ¥ min laddar den med 50-55hz i normal läget och upp till ca 65hz i högeffekt läget.Vilket jag förstÃ¥tt ska motsvara 10&13 kw.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #71 skrivet: 05 februari 2018, 21:45:05 »
Verkar som 12 kw laddar med 35 hz enligt loggen högre effekt ger kortare laddning och då kommer vp mindre efter i gm om inte min ide om att begränsa -gm funkar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #72 skrivet: 05 februari 2018, 21:55:03 »
Mm kör själv pÃ¥ högeffekt och prioriterar vv laddningen före värme... Funkat väldigt bra. Men nu när det är - 20-25 ute och familjen väljer att duscha efter varann blir GM hopplöst efter och pumpen gÃ¥r pÃ¥ max 102hz och hinner inte bromsa... Visst man kanske inte kan kräva allt.. Men vi denna ute temp vill man helst inte ha en omstart  :o
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 22:00:42 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #73 skrivet: 05 februari 2018, 22:01:30 »
Prova iden jag skrev till Jarlinger tidigare i dag om det funkar kommer den inte långt efter i gm.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Trimma in 1255'a med arbetstank
« Svar #74 skrivet: 05 februari 2018, 22:13:03 »
Mm provar det nu  tummenupp
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!