Titel: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: Lord Vader skrivet 30 december 2009, 13:12:24
Naturligtvis ska det börja strula nu när det är kallt!  fiR:

Får mer eller mindre ett konstant "LP-larm" med larmnummer 2 på min 1250. Cirkulation finns i köldbäraren och nivån i kärlet är perfekt, likaså (antar jag) 30% sprit i systemet. Har gjort rent smutsfiltret på KB sidan.

Finns någon hjälp att få av er kunniga eller är de 6kW eltillsats som gäller i ett par veckor innan installatören kan hjälpa mig?  :'(

Tacksam för alla svar!

// Anders
Titel: SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2009, 13:37:58
Vad är KB-temp (in/ut) när den bryter?
Titel: SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: andersktm skrivet 30 december 2009, 14:27:25
1250 har frekvensstyrd kb pump som styr på en tempdiff på köldbäraren, så om en av dina tempgivare på kb-in eller kb-ut har pajjat så klarar dom äldre 1250 inte av att fatta att det bara är en givare som är trasig. Så kolla vad du har för temp på dom.
Titel: SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: Lord Vader skrivet 30 december 2009, 15:53:04
1250 har frekvensstyrd kb pump som styr på en tempdiff på köldbäraren, så om en av dina tempgivare på kb-in eller kb-ut har pajjat så klarar dom äldre 1250 inte av att fatta att det bara är en givare som är trasig. Så kolla vad du har för temp på dom.

Tackar för svaren!

Eftersom jag är lite av en statistiknörd  ^-^ så för jag natruligtvis en driftjournal som jag fyller i när jag är vid pumpen.

KB vid -15,2 grader (just nu)
KB in 2,3
KB ut -0,9

Ungefär samma värde när den bryter, bara tvärstannar.

Ringde kyltekniker (efter tips från NIBE och 1½ h i deras eminenta telefonkö(!) knUp) och teknikern trodde det var dåligt med gas på KB sidan..? Vad som nu menas med det?

KB medelvärdet på 40 avlästa gånger under året är
KB in 3,98
KB ut 1,62
Titel: SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2009, 18:53:37
Köldbärartemp och flöde verkar normalt så då återstår några alternativ bland annat dessa:
1. Läckage av köldmedium (R407, ej sprit).
2. Fel på lågtryckspressostaten.
3. Felaktigt inställd expansionsventil

Är det 1. så märks det på att VP:n har svårt att hålla orken uppe, den kör då på maxfrekvens och elpatron vid utetemperaturer som den tidigare fixade utan elpatron. I vilket fall behövs en kyltekniker.
Titel: SV: Hjälp! Konstant utlösande LP-larm!
Skrivet av: Lord Vader skrivet 30 december 2009, 19:43:31
Köldbärartemp och flöde verkar normalt så då återstår några alternativ bland annat dessa:
1. Läckage av köldmedium (R407, ej sprit).
2. Fel på lågtryckspressostaten.
3. Felaktigt inställd expansionsventil

Är det 1. så märks det på att VP:n har svårt att hålla orken uppe, den kör då på maxfrekvens och elpatron vid utetemperaturer som den tidigare fixade utan elpatron. I vilket fall behövs en kyltekniker.

Japp, troligen är det som du skriver alt 1. för jag tycker mig ha hört/avläst högre frekvenser på kompressorn nu än tidigare, speciellt nu när det är kallare.

Nu har den gått sen tidiga em utan avbrott, det jag gjort är att jag sänkt kurvan från 5 till 3 (provade med 2 först och höjde sedan).
Tydligen behöver den inte jobba lika hårt, har även stränga restriktioner för varmvattenuttag till hushållet så jag minimerar laddtiden. Sänkte vvtemparna till starttemp VV 42 och stopp till 45...

Hoppas vi klarar natten utan LP-larm, men det ska ju bli kallare här under söndagen, sä j*vla typiskt att få problem nu...  fiR:

Tack för svaret i alla fall; det uppskattas!!