Skrivet av: soder82
« skrivet: 17 januari 2019, 21:34:05 »

Tack för svar. Jag fick för mig av något av de första svaren att jag inte skulle behöva en AXC40, men när du sedan skriver "shunten" så har jag fått för mig att det är något som just är en del med tillägget AXC40?

Att jag ska koppla om varmvattnet till vp är jag införstådd med, och något jag vill göra, ty jag tror det varit de 700 liter jag haft som jag tror gjort att min förra värmepump tog ut sig i förtid.

/Söder
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 16 januari 2019, 21:07:04 »

vv = varmvatten, vp = värmepump (värmepanna), cp = cirkulationspump för värme.

Det "normala" kopplingssättet som nibe beskriver innebär (och som övriga redan beskrivit) att om det finns varmare vatten i tanken än vad som värmesystemet behöver, då tas det från tanken och regleras av shunten, som styrs av vp. Cp:n måste gå för att cirkulera vattnet i huset. oberoende om värmen tas från tanken eller från vp.
Om temperaturen är lägre i tanken än vad som behövs i huset kommer shunten att "koppla bort" tanken, och värmeproduktionen sköts enbart av vp. Stiger tempen i tanken, kopplas tanken in igen, och vp stänger av sig.

VV-slingan i tanken förvärmer dricksvattnet före det går till vp:n.

Vp:n vet inte hur värmen kommer till tanken, om det är med sol eller ved eller whatever. Solstyrningen sköter sig själv.

Soder82, du måste alltså koppla om varmvattnet till kranen, så att det kommer från vp i stället.

Hilton, om du har inställningarna enligt din bilaga, speciellt 5.3.2 då blir tanken prioriterad. Det du inte får då är volymförstorningsfunktionen. Men den behövs nog inte, om du inte har väldigt mycket för stor vp för ditt hus. Vp:n kommer heller aldrig att förvärma vv i tanken. Externa cp:n måste gå hela tiden, det är den som förser ditt hus med värme.
Skrivet av: soder82
« skrivet: 16 januari 2019, 19:36:50 »

Ni får gärna skriva ut vad era förkortningar innebär. Både vv (VarmVatten? och vp (VärmePanna?).

Jag antar att det finns slingor i tankarna. Från taket går ju rören från solfångarna ner med någon medium som är bäst lämpat för det. Sen släpper dessa på något sätt av energin i tankarna. Antagligen med slingor ju. I anslutning där finns också en liten dosa som liksom släpper på energin när mediet från taket hade högre energi än det som fanns just då i tankarna, tror jag.

Om ni vill kan jag gärna fotografera allt hur det ser ut.

Men vad menar ni med det där andra? Som det är nu sitter ju mitt varmvatten till kranen också i en av de stora 350 liters tankarna. Men med ny panna vill jag ju använda mig av det som finns där.

Men menar ni att jag liksom ska ha kvar de befintliga tankarna som de är, som liksom ett sätt att skicka in lite varmare vatten till Nibe-pannan än det kallare tillbakavattnet (från element och dyl)? Och på sätt behöver den inte jobba lika mycket?

Skulle det inte innebära att mitt tillbakavatten som håller en viss temperatur skulle riskera att tappa ännu mer temperatur en kall vinterdag utan sol, om det ska befinnas sig i 2 st stora 350 liters tankar?

/Söder
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 14 januari 2019, 22:37:18 »

Håller med Smurfen, finns det slingor i tankarna så kör bara kallvattnet genom där innan det går in i vvb på värmepumpen. Noll extra prylar och inställningar. 

// Magnus
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2019, 19:48:25 »

Antar att soltanken har slingor för vv beredning då kan du köra vv genom dom hela året och vidare till beredaren i vp på sommaren behöver inte vp starta och resten av året bidrar solen med några graders förvärmning i alla fall. Vp behöver inte veta att solen finns  så länge solen bara hjälper till med vv.
Skrivet av: soder82
« skrivet: 14 januari 2019, 18:34:41 »

Den här lösningen är aktuell för mig med. Jag har nu en jordvärmepump som lagt av, och jag är sugen på f1255. Till det hela kommer att jag har solfångare på taket som är kopplat till 2x350 liter stora tankar, som också agerat som behållare åt den förra pumpen.

Nu när jag ska byta panna/pump så kommer den ju ha en egen tank, men jag vill ändå behålla solfångarna, för att i alla fall kunna koppla in dessa på sommaren, och på så sätt ha "gratis varmvatten". Dock vill jag inte ändå ha en pump som klarar sig själv, och inte tvunget ha 2x350 liter tankar för att lagra varmvatten i som endast några månader om året kommer från solfångaren.

Har förstått att jag behöver en AXC40 då och vill ju också ha att F1255 själv ska förstå när det är lämpligt att köra pumpen. Det jag redan har nu till solfångaren är en liten kontrollpanel som kan kontrollera ifall DEN ska mata på eller ej (beroende på om vattnet från taket är lägre eller högre än det som redan finns) men som jag förstår det så bör detta istället kontrolleras av F1255 nu då?

Tar gärna emot lite input på detta innan jag själv ska tala med rörmokare och NIBE.

Kolla gärna på det jag fått än så länge. https://imgur.com/a/QCeKRj0

/Söder
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2018, 19:06:47 »

Ok men jag har tyvärr ingen ide om hur du får din funktion men prova kontakta supporten men troligtvis har inte produkten stöd för den funktionen. Jag kör min F1245 med den funktionen du vill ha men jag kör med en gammal extern shunt styrning där shunten är öppen vid vp drift och stänger vid eldning.
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 07 februari 2018, 16:15:53 »

Hej,
det är kopplat enligt schemat
men det jag menar är att när man kör shunten manuellt o öppnar den så går vattnet från vp in i botten o ut i toppen,
o stänger man den så går det bara rakt igenom o ut till golvvärmen
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 07 februari 2018, 14:17:04 »

Eftersom du inte följt rördragningen på bilden du la in får du nog göra en skiss hur det är draget annars blir det svårt att hjälpa till.
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 07 februari 2018, 07:03:56 »

Jag har haft detta inkopplat ett par år nu o kört framledningen genom tanken.
Men installerade kaminen för ett par veckor sedan
Har då bara haft den inbyggda cp på, o shunten qn11 helt öppen så tanken har bara under tiden varit som en volym volymförstorare o förvärmning till varmvatten .
Men du har helt klart rätt i det du skriver, har missat o läsa det men det kommer o ta bort att tanken alltid håller samma temp som framledningen o där med förvärmning av varmvattnet.
varför kan den inte bara shunta ner vid stigande temp i tanken samt samtidigt starta den externa cp för att behålla rätt temp, skulle ju var hur enkelt som helst o funka kanon vad skulle nackdelen kunna vara med detta?
Tror ni att det är möjligt att få till??
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 februari 2018, 22:24:24 »

Om jag inte missat nått så går ingenting via tanken när vp går utan shunten öppnar först när den känner att tempen i tanken stiger via BT52 eterna cp ska gå hela tiden interna cp ska gå i intermittent drift. På dokumentet du länkar till står hur du ska ställa in vp för att prioritera veden har du provat dom ?
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 06 februari 2018, 20:51:42 »

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 februari 2018, 20:19:01 »

Om inte externa cp går får du ingen värme på radiatorerna för antar att interna cp endast cirkulerar mellan vp och tanken. Har du följt nån anvisning från Nibe vid inkoppling så man kan läsa på hur inkopplingen är gjord.
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 06 februari 2018, 19:58:27 »

Är det någon som vet varför BT25 /BT52 inte dyker upp i Nibeupplink historik
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 06 februari 2018, 19:28:55 »

Hej,
Tack för svar, tror problemet är att den skulle varit prioriterad före pumpen.
Jo den externa cp går hela tiden det funkar skit den ska starta enligt min mening när tempen i tanken kommer över begärd framledning o shunten börjar sänka
problemet nu är att pumpen går trots att jag eldar för den ligger högre i prioriteringen då den är prioriterad tillsats o inte      primärvärme den skulle bra siktat på att leta efter rätt framledning genom att sänka framledningen vid eldning jag vet vad jag vill åt för funktion bara inte hur jag ska göra det

tror att det är Nibes skit styr som är problemet
Tacksam för svar
MVH Johan
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 februari 2018, 19:14:09 »

Hej på er,
hoppas någon av er har koll på detta med shuntstyrd tillsatsvärme skulle vilja ha den som prioriterad värme
inte prioriterad tillsats hur kan man göra detta??.

När värmepumpen går så går all framledning genom acctanken som volymförstorare o förvärmning till varmvatten
alltso shunten fult öppen
sedan börjar jag elda skulle då vilja att shunten börjar stänga för att hålla önskad framledning samt starta den sekundära cirkulationspumpen när tempen kommit till den begärda framledningen.
Kan man på något sätt klara detta, hoppas att ni förstår av detta jag skrivit vad jag är ute efter
 
MVH Johan
Går inte externa cp hela tiden och acktanken blir arbetstank åt vp ? Det går att ange shunten som en annan värme zon med rätt kurva och köra lite för hög kurva på vp men det är ingen bra lösning för det sänker cop.
Skrivet av: Magnus Karlsson
« skrivet: 06 februari 2018, 18:45:03 »

Den lösning som nibe tänkt gör lite annorlunda. När du inte eldar kommer den att stänga shunten, och i princip koppla bort tanken. Du kommer att behöva lura den på något vis. Vet inte hur dock.
Skrivet av: Hilton
« skrivet: 06 februari 2018, 17:26:30 »

Hej på er,
hoppas någon av er har koll på detta med shuntstyrd tillsatsvärme skulle vilja ha den som prioriterad värme
inte prioriterad tillsats hur kan man göra detta??.

När värmepumpen går så går all framledning genom acctanken som volymförstorare o förvärmning till varmvatten
alltso shunten fult öppen
sedan börjar jag elda skulle då vilja att shunten börjar stänga för att hålla önskad framledning samt starta den sekundära cirkulationspumpen när tempen kommit till den begärda framledningen.
Kan man på något sätt klara detta, hoppas att ni förstår av detta jag skrivit vad jag är ute efter
 
MVH Johan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!