Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 maj 2009, 14:06:19 »

Det går att reglera med inställningarna av pumpen. Husets utformning och egenskaper som mycket fönster mot söder, golvvärmesystem med stor tröghet och sådant betyder mer för eventuella problem med temperatursvängningar.
Skrivet av: joris
« skrivet: 02 maj 2009, 10:10:32 »

Bra poenger det der, men vil den store pumpen gi større svingninger i temperaturen?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 maj 2009, 09:59:00 »

Till 24500 kWh värmebehov skulle jag tveklöst välja 7 kW.

En större pump kommer att dra mer ström när den går men antalet drifttimmar blir mindre. Producerad värmemängd blir densamma i bägge fallen. Med större borrhålsdjup till 7 kW pumpen kommer värmefaktorn på den inte att bli sämre än för 5 kW pumpen med 104 meter borrhål.

Visst kommer den mindre pumpen att fungera, frågan är om det ökade behovet av tillsatsel gör att den lönar sig jämfört med 7 kW alternativet.
Skrivet av: joris
« skrivet: 02 maj 2009, 08:20:50 »

Dette är jo en ofte stäld fråga, och det finns mange diskusjoner om dette men det er jo så mange faktorer som spiller inn slik at det kan være vanskelig å sammenligne. Siden det er så mange experter på forumet håper jag at få nogra synspunkter.

Jeg bygger nytt hus over to fulle plan med en total BOA på 170 kvm. Normal takhøyd, god isolering og normalt med vinduer. Jeg skal installere en varmepump for uppvarming via vannbåren varme i nesten hele huset, samt uppvarming av vann til dusj og bad. Huset bygges i Sandefjord i Norge (årsmiddeltemp 6,9grd). Dette tilsvarer Strömstad i Sverige ca (huset ligger inte brevid sjöen). Jag har beräknat ett effektbehov for oppvarming på ca 6,8 kW ved 10 minus utetemp og 21 grd temp inne.

Har fått to ulike rekomenderingar:
-IVT greenline pluss C7 som har en effektforhold ved 0/35 grd på 7,3/1,6 kW. Borredjup 122 meter
-CTC EcoHeat 5. Denne har 5,9/1,3 kW.Borredjup, 104 meter

Begge leverandører har tatt utgangspunkt i ca 24500 kWh. Hvilken løsning bør jag valja?
CTC mener en større pump vil bruke mer strøm og være dyrere i drift. Prisskilnaden på 6, 7 eller 8 kw pumpe er inte stor. Begge beregninger virker fornuftige. Importøren av CTC som jag har talat med verkar vara en duktig kille. Har fått en god pris på ECOHEAT 5 og er när vid at valja denne lösning. Vil det fungere?  Men vad händer om jeg ønskar legga en liten slinga i garaget (35 kvm)?

Tacksam for all hjelp
mvh
Jon

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!