Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jojje1 skrivet 05 februari 2008, 06:38:31
-
Vad har ni för uttemperatur till era elemant vid lika olika utetemperaturer? Jag kör med min gamla oljepanna ett par månader till innan ecoel-ecoair ska installeras.Kör förnärvarande ut 35-40 grader till elementen när det är runt 0 grader.Dum fråga,men är det denna temp som kallas framledningstemp?? :D
-
Hej
Ja det är framledningstemperatur. Jag kör ut ca 32-33 ºC vid O ºC ute.
Allt beror på hur stora radiatorer samt hur välisolerat hus man har.
vh nders
-
38°
Sture
-
ca 47-48 grader. Inte så bra :(
Å andra sidan har vi sällan under noll ;D
mvh
-
skaffa motor shunt....så sköter det sig skälv
å ni spar energi i massor
-
Shuntmotor och regulator sköter redan framledningstempen.
Men shuntmotorn i sig sparar bara marginelt med energi. Den stora vinsten är att man samtidigt får jämnare och framförallt lägre innetemp.
mvh
-
vilken jämn VBf ni har jag ligger mellan 30-37 ºC vid en utetemp av ca:0garder
beroende på vind mm.
kanske har med isolering att göra
-
Jag har kurva 53+4 tyvärr således 57 ºC vid -15 ºC. Vet ej vad det ger vid 0 ºC
Skall nog in med ett element till i vardagsrummet snart. I övrigt dåligt isolerat hus vilket ger högframledning.
-
Jag bor i ett blåshål så innegivaren har fullt sjå att reglera när det friskar på.
Vindstilla så är det ca 32 ºC
Som mest har jag sett börvärde på 40 ºC vid 0 ºC, då var det storm ute.
-
Hej,
Lyfter denna tråd. Hade service på bergvärmepumpen igår där utgående temperatur är 59 grader till våra element. Detta känns otroligt högt med tanke på tidigare svar (Utomhustemperatur 5 grader). Vad tror ni kan ni kan vara fel?
Jag har igång de flesta elementen på fullt pådrag i huset och även några helt avstängda i utrymmen där vi inte rör oss så ofta eller inte önskar värme.
Vi har en Nibe 1245 och bor i ett hus på 200m2 byggnadsår 1969.
-
Hej! Har sett en del annorlunda värmesystem i hus byggda runt 1970. På den tiden var det ju oljepanna som gällde och det gick bra att skicka ut 80 grader värmevatten till radiatorerna om det behövdes. Värmepumpar bör ha max vid 55 grader även om vissa nya modeller klarar lite till men med sämre verkningsgrad. Sitter rör-anslutningarna i mitten på nederkanten av radiatorerna så att termostaten sitter vid golvsockeln? En bra sak är att undersöka om det går att tilläggsisolera huset. Mer isolering i taket och 3-glasfönster osv.
-
Vad har du för värmekurva och förskjutning? Är det alltid så varmt, eller råkade du läsa av i samband med att den gjort varmvatten?
-
Vår framledningstemperatur ligger på 43,3°C. Ligger ju väldigt högt inser jag :(
Misstänker tak som läcker värme.
http://213.65.212.32/dashboard/snapshot/B3SLuzJoFSar1IrtrV2jR3c5GONu40jr (http://213.65.212.32/dashboard/snapshot/B3SLuzJoFSar1IrtrV2jR3c5GONu40jr)