Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: sandgren86 skrivet 23 april 2018, 21:52:55

Titel: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: sandgren86 skrivet 23 april 2018, 21:52:55
Hej!

Skaffade denna produkt idag i hopp om att det skulle gå bra att installera i min bergvärmepump
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/smarta-hem/hemautomatisering/ovrigtsmart/netatmo-thermostat-by-stark-with-home-kit-v-2/1002540.14002/?gclid=EAIaIQobChMIkJ-9p5TR2gIVEBMbCh0bXQzvEAQYBCABEgLw9PD_BwE

Netatmo har ej listat IVT som ett märke dom stödjer, fast jag misstänker mest att det beror på att det är ett litet märke. Det verkar fungera på samma sätt på alla värmepumpar..

Tyvärr får jag den inte att fungera. Kopplar jag in den korrekt? Det kanske inte går att koppla in annat än IVT's egen rumsgivare?
Jag har testat koppla den både på GT5 (rumsgivare) och på plinten för extern styrning men hur jag än gör så får jag inte upp något i menyn 1.11 eller 1.13 där inställning för extern givare eller rumsgivare skall göras.
Finner även manualen lite motsägelsefull. Det står "För att aktivera funktionen måste ingången kortslutas.
Observera att kontakten måste vara potentialfri." Hur menar dom då? Ska jag kortsluta ingången under uppstart av pumpen för att sedan låta givaren sitta kvar?

Hoppas någon har tips och idéer. Vore tråkigt om jag just slängt 1500 kr på en pryl som inte fungerar för mig!
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Håkke skrivet 23 april 2018, 22:17:26
Extern styrning är väl för att kunna blockera el-tillsats via t.ex. en effektvakt ? 

Enda sättet jag kan tänka mig att påverka IVT med Rego 637 är nog att påverka rumsgivaren.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Carl N skrivet 24 april 2018, 08:24:43
Kollade manualen:
https://static.netatmo.com/therm/manual2_en-US.pdf

Den är tyvärr bristfällig, ett elschema hade inte varit så dumt.
Man får nog testa sig fram hur den funkar, men jag tycker att på något sätt borde den kunna funka som en potentialfri kontakt?

Den ska in i alla fall på plinten för extern styrning, den kan inte ersätta en rumsgivare.
Du får mäta dig fram på din termostat om den kortsluter nån utgång över/under börvärdet?
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: sandgren86 skrivet 24 april 2018, 19:45:14
efter en hel del klurande kom jag fram till att det nog faktiskt inte går att koppla in denna till min pump. Som tur är har netonnet där jag köpt den riktigt schyssta villkor och tog tillbaka den trots att jag brutit förpackningen. Åkte och köpte en Ngenic tune istället! Verkar vara en riktigt bra produkt som dessutom garanterat kommer funka med min pump. Lovar att återkomma och berätta hur den fungerar när jag fått testa den lite.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Lexus skrivet 24 april 2018, 20:09:56
Extern styrning är väl för att kunna blockera el-tillsats via t.ex. en effektvakt ? 

Enda sättet jag kan tänka mig att påverka IVT med Rego 637 är nog att påverka rumsgivaren.

Nja, inte riktigt.

Meny 1.13 "Fjärrstyrning värme" ger möjlighet att ansluta den apparat som nämndes i trådens första inlägg.

Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Håkke skrivet 24 april 2018, 23:48:28
Meny 1.13 "Fjärrstyrning värme" ger möjlighet att ansluta den apparat som nämndes i trådens första inlägg.

Märkligt, jag får inte upp meny 1.13 i min C9, hoppar direkt från 1.12 till 1.14 (I/S läget), sen har jag i undermeny 5.7 valt tillskott stopp vilken då i sin tur får signal via extern 2 stegs effektvakt. (Iofs bortkastat för mig som bara har 54 timmar tillskott sedan 2009, varav merparten innan borran kopplades in vid vp bytet) .

Ser även att man kan välja under 5.7 stänga av allt, vv etc.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Lexus skrivet 25 april 2018, 06:25:22
Det kan hända att de plockat bort den för att skapa plats för annat.

Jag har kollat på två versioner, och den menyn finns på bägge. Den ena med versionen 3.021.

Ser nu att trådskaparen inte heller har meny 1.13.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Carl N skrivet 25 april 2018, 07:37:01
Ops, man måste tydligen ha en rumsgivare för att fjärrstyrning ska funka enligt manualen.
Det går tydligen inte att "bara" fjärrstyra.

Citera
Fjärrstyrning
Menyn visas endast för värmepumpar som har en rumsgivare installerad.
Dessutom behövs en särskild fjärrstyrningsutrustning.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Håkke skrivet 26 april 2018, 17:44:15
Ops, man måste tydligen ha en rumsgivare för att fjärrstyrning ska funka enligt manualen.
Det går tydligen inte att "bara" fjärrstyra.

Jag har rumsgivare, men fjärrstyrnings menyn finns inte trots att givaren är aktiverad.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: Carl N skrivet 27 april 2018, 07:48:00
Ha, hittade en manual som beskriver grejerna!!!
Kolla sid 41.
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=fastighet&fn=Rego600_6720641781_2009_10.pdf

Antagligen måste man kortsluta EXT-ingången för att komma åt meny 1.13, kolla sid 48.

Man måste även in i meny 5.7 sid 20 och 43.
Titel: SV: HT Plus E11 extern styrning med Netatmo
Skrivet av: ea2973929 skrivet 12 november 2018, 22:06:32
Hur gick det med detta? Har funderingar på att köpa ett starter kit, netatmo (https://www.netonnet.se/art/hem-hushall/smarta-hem/hemautomatisering/applehomekit/netatmo-starter-pack-smart-radiator-valves/1002544.13998/) och försöka koppla till vår HT Plus E6. Är det helt dödfött?