Titel: Problem med en Nibe Fighter 1210
Skrivet av: nybbe_gefle skrivet 16 maj 2008, 22:10:44
Hej!

Har en Nibe Fighter 1210 från 2000 som ger knasiga utetempvärden. Har bytt utetempgivaren men displayen visar +50 grader oavsett vilken temperatur det är ute. Någon på detta eminenta forum som kan tänkas ha en aning om vad som felar? Själv funderar jag på om det är reglerdatorn som sagt upp sig. Kan väl även tilläggas att pumpen fungerar klanderfritt för övrigt gällande varmvatten mm.

//David
Titel: SV: Problem med en Nibe Fighter 1210
Skrivet av: Sven G skrivet 17 maj 2008, 10:10:39
Lossa utegivarkabeln vid vp:n och mät igenom den med en ohm-meter. Det bör vara några kohm. Kan vara avbrott någonstans.
Titel: SV: Problem med en Nibe Fighter 1210
Skrivet av: nybbe_gefle skrivet 18 maj 2008, 13:29:25
Man tackar för hjälpen! Det var ena kabeln till givaren som det var ett brott på! Nu är allt frid och fröjd igen (i alla fall för en stund får man hoppas!!).