Titel: Högt antal starter?
Skrivet av: PLM skrivet 04 oktober 2016, 12:32:45
Fick min Daikin bergvärmepump installerad hösten 2015, hade många driftstopp pga flödesproblem första tiden och installatören menade att det berodde på att jag har ettrörssytem. Efter att flödesmätaren byttes har det inte blivit några fler stopp! Jag tycker dock att jag har på tok för många kompressorstarter nu när värmebehovet är relativt litet, har nu under hösten haft ett snitt på ca 70 starter per dygn! Vad kan man anse acceptabelt?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 14:24:34
Det beror naturligtvis på hur stort värme behov du har resp effekten på vp men på en on/off vp brukar man klara sig med runt 20 starter så max 10 skulle jag gissa på en inverter med så låg min effekt som en Daikin har.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 04 oktober 2016, 14:54:12
Det har helt enkelt att göra med vilken tolerans man sätter på framledningen. Ju mindre variation I framledningsvattnet du tillåter I avvikelse från beräknat börvärde desto jämnare temperatur I huset och desto mer starter. Och tvärtom, om du tillåter en store tolerans I framledningen så kommer du minska antal starter I men få en store variation I rumstemperaturen.  Detta värde kan installatören ställa upp till 4 C I tolerans. 70 starter / dygn för en inverter är ingenting om du är orolig för slitage.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 14:56:04
Anser du 70 starter per dygn ok för on/off vp också ?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Carl N skrivet 04 oktober 2016, 15:15:47
Min första fråga är givetvis om du styr värmen med termostaterna eller inställningarna på värmepumpen?
Om du har termostaterna aktiva bör du öppna upp fullt och styra värmen inne med enbart värmepumpen.
Vet du hur många slingor du har och vilken rördimension det är?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 04 oktober 2016, 15:18:22
Anser du 70 starter per dygn ok för on/off vp också ?
Absolut inte.
Du kan ej jämföra dessa 2 kompressortyper. Startströmmar/frekvenser/massaccelerationer är inte I samma galax för on/off samt inverter.
/D
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 15:24:29
Men i dag har väl de flesta mjukstart som ska ge just en mjukare start.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 04 oktober 2016, 16:00:40
Men i dag har väl de flesta mjukstart som ska ge just en mjukare start.
Mjukstart ?
Titta på hur många millisekunder mjukstarten bygger upp full spänning på.
Kika gärna I databöckerna på din maskins startströmmar.
 tummenupp
/D
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 16:12:40
Naturligtvis tar det inte lång tid att starta en on/off vp men startar invertern så långsamt trodde den startade på min effekten eller drar den igång på ännu lägre varvtal  Sc:,h
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 04 oktober 2016, 16:25:19
Oftast har mindre on/off maskiner kolvkompressorer, en inverter är swing/rotation eller scroll.
Vi startar med frekvenser under 10 Hz.
/D
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 16:49:27
Hur det än är med hastigheten så är min erfarenhet att grejer ofta går sönder som startas ofta så jag skulle inte köra vidare med 70 starter per dygn finns liksom ingen anledning till att ha så högt antal starter.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: PLM skrivet 04 oktober 2016, 17:32:41
Min första fråga är givetvis om du styr värmen med termostaterna eller inställningarna på värmepumpen?
Om du har termostaterna aktiva bör du öppna upp fullt och styra värmen inne med enbart värmepumpen.
Vet du hur många slingor du har och vilken rördimension det är?
Termostater fullt öppna, 2 slingor på ca 30m av 15mm rör, + ca 6m framledning av 22mm rör.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: PLM skrivet 04 oktober 2016, 17:43:22
Det har helt enkelt att göra med vilken tolerans man sätter på framledningen. Ju mindre variation I framledningsvattnet du tillåter I avvikelse från beräknat börvärde desto jämnare temperatur I huset och desto mer starter. Och tvärtom, om du tillåter en store tolerans I framledningen så kommer du minska antal starter I men få en store variation I rumstemperaturen.  Detta värde kan installatören ställa upp till 4 C I tolerans. 70 starter / dygn för en inverter är ingenting om du är orolig för slitage.

Mvh
Daikin

När jag har så här litet vämebehov tror jag inte variationen i innetemp blir så stor om framledningen varierar, kanske blir värre när det bkir vinter. Jag skulle vilja ha en funktion så man kan välja vilka timmar på dygnet den ska producera värme, med min tidigare elpanna shuntade jag bara ut värme tidig morgon + förmiddag på höst och vår. Borde väl "bara" vara att programera in i mjukvaran?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 04 oktober 2016, 20:19:15
Man märker normalt inte av temp skillnad på en on/off vp som ligger runt 20 starter så på en inverter bör det inte vara några problem alls.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: PLM skrivet 05 oktober 2016, 20:18:14
Det har helt enkelt att göra med vilken tolerans man sätter på framledningen. Ju mindre variation I framledningsvattnet du tillåter I avvikelse från beräknat börvärde desto jämnare temperatur I huset och desto mer starter. Och tvärtom, om du tillåter en store tolerans I framledningen så kommer du minska antal starter I men få en store variation I rumstemperaturen.  Detta värde kan installatören ställa upp till 4 C I tolerans. 70 starter / dygn för en inverter är ingenting om du är orolig för slitage.

Mvh
Daikin

Är toleransen på framledningen samma sak som Delta T? Delta T ändrades fram och tillbaka när jag hade problem med flödet!
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 05 oktober 2016, 21:06:26
Det är inte samma sak.
delta T är skillnaden mellan fram och returledning. Överskjutningstolerans är tillåtet antal grader för varmt i framledning mot beräknat värde.

Mvh
Daikin
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: PLM skrivet 05 oktober 2016, 21:37:37
OK! Och det måste installatören ändra, det känns ju som man kanske bara vill öka det när värmebehovet är lågt.En annan fråga hur lågt tryck kan man tillåta på köldbäraren?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 05 oktober 2016, 22:04:40
OK! Och det måste installatören ändra, det känns ju som man kanske bara vill öka det när värmebehovet är lågt.En annan fråga hur lågt tryck kan man tillåta på köldbäraren?
I praktiken innebär en ändring av detta värde endast en överskjutning av framledningen när husets energibehov är mindre än maskinens minsta effekt. När behovet är större än mineffekten faller överskjutningen tillbaks mot börvärdet. På köldbäraren kan du acceptera ett nolltryck.
Mvh
Daikin
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 oktober 2016, 22:07:19
Det är inte samma sak.
delta T är skillnaden mellan fram och returledning. Överskjutningstolerans är tillåtet antal grader för varmt i framledning mot beräknat värde.

Mvh
Daikin
Vad styr när kompressorn ska starta igen ?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 06 oktober 2016, 06:51:42
Vad styr när kompressorn ska starta igen ?
Ärvärdet på värmebäraren.
D
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 oktober 2016, 07:49:47
Tas ingen hänsyn till tiden den ligger över under börvärdet ?
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Per Lu skrivet 06 oktober 2016, 09:22:02
Jag upptäckte efter många års drift med min IVT Greenline C7 från 2002 att jag hade runt 35 starter per dag när utetemperaturen ligger runt 0 grader ute.

Som standard på IVT är inställt 5 graders temperaturskillnad mellan start och stopp på både elementvattnet och kranvattnet. Som exempel startar då varmvattenproduktionen vid tex 40 grader och stoppar vid 45 grader.

Jag ökade denna temperaturskillnad till 10 grader på båda ställena och nu har jag runt 16-18 starter per dygn utan märkbara komfortnackdelar. Den enda nackdelen (eg en fördel) är att när utetemperaturen närmar sig vad pumpen max klarar av så börjar den gå kontinuerligt tidigare än den gjorde förut. Dvs den orkar inte upp till stopptemperaturen som ju med 10 graders tempdiff ligger 2,5 grader högre än vid 5 graders tempdiff.

Den "fördel" jag ser med detta är att inomhustemperaturen då ökar en aning när det är riktigt kallt ute och då har jag en (liten) marginal som jag utnyttjar när det tillfälligt blir ännu kallare på natten. Denna marginal utnyttjar jag till att koppla in tillskottsvärmen (elpatronen) senare. I praktiken kan jag en normalvinter ha elpatronen helt avstängd hela vintern.

Per L
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Daikin_ skrivet 06 oktober 2016, 09:30:47
Tas ingen hänsyn till tiden den ligger över under börvärdet ?
Nej,
Våra system bygger på att vi ligger PÅ börvärdet. Att styra på över / under är gammal teknologi och felaktig. Den skall endast tillämpas när mineffekt överstiger husets effekt behov.
Ex. om du skall ha 30 grader I framledning så kan du ligga på 50 % av tiden på 40 °C och 50 % av tiden på 20 °C då får du 30 °C I snitt. Du kan även ha 50 % av tiden på 31 °C och 50 % av tiden på 29 °C och du får återigen 30 °C I snitt men du kommer få betydligt mer start / stopp I det läget.
I båda fallen har du 30  °C I framledning men helt olika slutresultat vad gäller komfort för användaren. Eller så kan du ligga på 30 °C jämt och ha en bra komfort.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 oktober 2016, 10:35:09
klart man ska ligga på börvärdet men det funkar ju inte alltid så. Hur funkar det vid lågt värme behov och låg framledning om ingen hänsyn tas till tiden om börvärdet är tex 24 grader och vp stoppar vid 26 ska den då starta vid 22 graders framledning.
Titel: SV: Högt antal starter?
Skrivet av: Rickard skrivet 06 oktober 2016, 10:57:42
Styrningen borde räkna graminuter och justera hastigheten efter den.
Vid on/off-drift skulle det göra att man kunde ange en max avikkelse från börvärdet på kanske 5, 6 eller 7 grader utan att hamna i en krissituation där värmepumpen aldrig startar igen efter att ha stannat (som det kan bli om man bara tittar på tempdiffen, utan att ta hänsyn till tiden).
Skulle vara intressant att få veta hur Daikin löst detta om det inte är en affärshemlighet.

Går man enbart på avvikelse från börvärde för att styra frekvens samt start och stopp så måste man ligga med liten hyteres för att det inta skall bli kallt inne när värmepumpen går i on/off-mode.
Om man inte reglerar på returtemp som IVT tidigare gjorde.