Jag har en LN25, vilken jag tror är likvärdig med FH35, och testade nyss att mäta 3 cm från utblåset med en digital stektermometer.Utetemp är -20, värde inställt på fjärren är 23, temperatur på utblås är 40 och fläktläge på max!Hur exakt denna mätning är vet jag dock inte!
Det här visar väl inte att en R32-pump skulle ha ett större luftflöde och en lägre utblåstemp eftersom börvärdet är inställt på +23 grader på fjärren, utan snarare kanske den utblåstemp som krävs just för tillfället för att upprätthålla önskad innetemperatur i huset map på rådande utetemperatur.Det är mkt möjligt att om han hade höjt upp börvärdet på fjärren till max +30-31 grader och låtit pumpen varva upp ytterligare en bit att utblåstemperaturen då också hade ökat en del. Eller också kan det vara så att pumpen redan gick på max map på den rådande utetempraturen på 20 minus, det vet man inte alls här eftersom börvärdet var inställt på +23 grader.
Huset är 125 kvm men lvp värmer endast 100 då resterande yta är ekonomidel och innetemp är runt 21-22 grader. Då jag kommer från en äldre Panasonic så har jag egentligen bara den att jämföra med och där tycker jag att det är rätt stor skillnad. Det enda jag är missnöjd med är att min avfrostar väldigt ofta oavsett utetemp och luftfuktighet. Mitsubishi vet om det och försöker väl hitta en lösning. Installerades i September av en lokal firma, betalade 22.000 inkl "utökad" installation, ca: 9 meter rör!
Om din maskin är drabbad av en mjukvarubugg som gör att den avfrostar utan att det är behov av det så finns nu en uppdatering så den fungerar som det är tänkt. Uppdateringen kan dock inte ske via Wifi modulen utan din återförsäljare pluggar in handdatorn på kretskortet för uppdatering.Kontakta din återförsäljare nästa vecka så har dom säkert lite info till dig.
Om det nu är det som är problemet hos dig Kan vara så att den har behov av täta avfrostningar beroende på tex volym att värma, utetemperatur, luftfuktighetKommer cirkulera ett antal handdatorer runt om i landet så får se hur dom löser det praktiskt.Men jäkligt skönt att det är på gång
Som det känns nu så skulle jag vilja byta till en Toshiba supreme 35. Den kanske skulle passa min kåk bättre och därmed få åtminstone över 18 grader inomhus?
Hej. Se på bilderna inställning och resultat...Forumet tillåter inte bilaga av någon anledning så jag skriver.Insugtemp 26Utblåstemp 44Inställning sol (värme) see sensor av. 31 temp o max fläktTemp 3 meter ovanför 17 grader enl verisure sensor. Sitter i sirendosan ovanför dörrkarmen i hallen uppe. Precis under golvet i trappen sitter pumpen.Mätt med kalibrerad proffsinstrument från jobbet.
20-23 bar brukar sonen mäta upp på sina nyinstallerade värmepumpar när det är -25 grader ute.Annars ligger det runt 30 bar om det är rimligt kallt ute.
Nu är det högst troligt något fel den monterade pumpen.Men det är klart klart om man jämför med en ganska snarlik modell effekt och flödesmässigt med en FH35 som inte verkar gå som de ska så stämmer teorin