VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: BigGitt skrivet 07 december 2018, 22:12:11

Titel: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: BigGitt skrivet 07 december 2018, 22:12:11
Trots att pumpen är inställd på 21gr, tuffar den på då det är 24 gr i rummet!

Var känner den av tempen?
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 07 december 2018, 22:28:56
Är genomföringen bakom innerdelen och ordentligt isolerad/tätad?
Drar det in kall luft där så lurar det givaren som sitter på höger sida framifrån sett

För att komma åt givaren måste man lyfta på kåpan.

Om hålet är taget bakom innerdelen kan du sticka in en ugnstermometer försiktigt i nederkant på höger sida för att kolla om det är ovanligt kallt
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: BigGitt skrivet 07 december 2018, 23:37:47
Hålet är bakom. Ja. Och pumpen funkade perfekt i 5 år.
Ska kolla på söndag det med temperaturen intill givaren.
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 07 december 2018, 23:59:32
Ok, trodde den var relativt ny

Är det igensatt med damm/smuts för luftflödet att nå givaren så kanske det kan bli fel så en ordentlig rengöring kanske kan hjälpa???
Eller så är givaren defekt???

Ingen ny ventilation i närheten av innerdelen ?
Innerdelen piper när du gör ändringar via fjärren ?
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: BigGitt skrivet 08 december 2018, 05:13:56
Den piper.  Ska kolla resten idag..
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: Thompa71 skrivet 17 december 2018, 21:43:42
Nyfiken på hur det gått🤔
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: BigGitt skrivet 17 december 2018, 21:54:01
Nyfiken på hur det gått🤔

Av någon anledning har det blivit större hål bakom pumpen där slangarna gick. Som TS Comfort misstänkte. Det var bara att föra in isoleringen i hålet.
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 17 december 2018, 22:23:21
Hålet kan väl inte ha växt  ::)
Kanske fogen har krympt eller så har du små musvänner som behövde lite ny isolering  tummenupp
Titel: SV: Mitsubishi ZEN 550 värmer FÖR mycket trots bör 21gr.
Skrivet av: BigGitt skrivet 18 december 2018, 04:44:25
Hålet kan väl inte ha växt  ::)
Kanske fogen har krympt eller så har du små musvänner som behövde lite ny isolering  tummenupp

Det var nog musvänner.  :)