VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: BigGitt skrivet 07 december 2018, 22:12:11
-
Trots att pumpen är inställd på 21gr, tuffar den på då det är 24 gr i rummet!
Var känner den av tempen?
-
Är genomföringen bakom innerdelen och ordentligt isolerad/tätad?
Drar det in kall luft där så lurar det givaren som sitter på höger sida framifrån sett
För att komma åt givaren måste man lyfta på kåpan.
Om hålet är taget bakom innerdelen kan du sticka in en ugnstermometer försiktigt i nederkant på höger sida för att kolla om det är ovanligt kallt
-
Hålet är bakom. Ja. Och pumpen funkade perfekt i 5 år.
Ska kolla på söndag det med temperaturen intill givaren.
-
Ok, trodde den var relativt ny
Är det igensatt med damm/smuts för luftflödet att nå givaren så kanske det kan bli fel så en ordentlig rengöring kanske kan hjälpa???
Eller så är givaren defekt???
Ingen ny ventilation i närheten av innerdelen ?
Innerdelen piper när du gör ändringar via fjärren ?
-
Den piper. Ska kolla resten idag..
-
Nyfiken på hur det gått🤔
-
Nyfiken på hur det gått🤔
Av någon anledning har det blivit större hål bakom pumpen där slangarna gick. Som TS Comfort misstänkte. Det var bara att föra in isoleringen i hålet.
-
Hålet kan väl inte ha växt ::)
Kanske fogen har krympt eller så har du små musvänner som behövde lite ny isolering tummenupp
-
Hålet kan väl inte ha växt ::)
Kanske fogen har krympt eller så har du små musvänner som behövde lite ny isolering tummenupp
Det var nog musvänner. :)