Författare Ämne: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB  (läst 1770 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nikitalord

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
Har en Toshiba Ras 10 köpt av vuab jkpg som krÃ¥nglat lite genom Ã¥ren med att inte antingen ge full värme eller bra kyla, samt vid värme ibland ej Ã¥terstartat efter avfrostning. Vuab har gjort nÃ¥gra servicebesök genom Ã¥ren och bara konstaterat att trycken är riktiga, det trÃ¥kiga är att när de varit pÃ¥ plats Ã¥terstartat ett antal gÃ¥nger har pumpen hoppat igÃ¥ng och fungerat tillfredsställande, dock sista gÃ¥ngen tyckte de kylförmÃ¥gan var lite i klenaste laget men konstaterade inget fel och Ã¥terkom sen inte och garantin hannatt gÃ¥  ut.

Förra sommaren gick det efter ett antal växlingar mellan värme och kylläge att fÃ¥ den att fungera och plötsligt kylde den bättre än nÃ¥gonsin tror jag mätte utblÃ¥stemp ner pÃ¥ 6 grader, även hela vinter gav den mycket bra värme men i Ã¥r gÃ¥r det inte att lura igÃ¥ng den för kyla, vid varje Ã¥terstart blir den sämre och sämre i kylförmÃ¥ga, vid tidigare mätning utblÃ¥stemp pÃ¥ 12 grader är kompressorns ut/inlopp en 9/11 grader  Vid värme gÃ¥r utblÃ¥stempen upp kvickt till nästan 60 grader och in/utlopp 48/60 grader.  Just nu efter ett antal växlingar klar den att gÃ¥ ner till 15 grader.

Om det skulle vara gasbrist borde väl inte värmeförmågan vara så god?
Har varit på väg att lägga en beställning på r410a från utlandet men funderar om det inte kan vara ventilfel.

Kan felet vara följande: Växelventilen tjärvar pga av skadade tätytor och kan därför inte ställa sig i rätt läge vid kyldrift, såg denna söndersågade ventil på nätet:

Om det är ventilfel så har detta varit med sen andra drift året då service besök började göras och man bara lämnade pumpen med att den nog var ok.
Garantin nu ute men är det ventilfel som varit med under hela garanti tiden och nu visar sig mer tydligt borde väl VUAB ta sitt ansvar eller bör man räkna med att pumpar livslängd är lika med garantitiden?












Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2018, 19:07:49 »
Hej! utblåstempen ändras när insugstempen ändras. Tror att 20-25 graders skillnad är normalt mellan insug och utblås.
Hade du över 30 grader i insugstemp vid taket så kan 12 graders utblås vara normalt.
Du kan mäta temperaturerna på rören vid 4-vägsventilen, 2 rör är varma och 2 är kalla.
skiljer det mer än några grader mellan dom två varma eller dom 2 kalla så är det nåt skumt med 4-vägsventilen.

Utloggad nikitalord

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
SV: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2018, 10:29:13 »
Ca 15 graders skillnad i insugstemp och utblås klara den av när den går som bäst.

Fick ungefärlig prisuppgift pÃ¥ en gas koll: framkörning, timpenning, vaccumsugning och "ny"gasmängd  vilket var betydligt dyrare än en hel nyinstallation.     

Utloggad Rörisoleraren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +0/-0
SV: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2018, 21:05:23 »
hmm har du 9 grader ut och 11 grader tillbaka så tyder det inte på gasbrist. gissar på fyrvägsventilen.

Utloggad nikitalord

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
SV: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2018, 20:21:44 »
Öppnat upp ute delen i dag och konstaterat att styrkortet ej fÃ¥tt rätt byglar klippta samtliga intakta inga var klippta!  dvs den har varit kraftig begränsad i varvtal enl service manualen till 4560 varv dvs  22% lägre än vad en ras10 nd 5580 varv. Jämfört med en ras 13 som varvar 6180 varv dvs 10% mer ras 10'an sÃ¥ blir skillnaden 35%

Detta bör säkert ha inverkat på verkningsgraden och därför gjort att vi behövt stötta rätt mycket med elelement vintertid vilket fått merkostnad i uppvärmning.

Tycker det är märkligt att man från VUAB aldrig kollade upp om den levererats felbyglad trots att jag sista gången påtalade att det skulle ha inträffat på vissa enheter enl. Vuab Malmö.

Pumpen är ju köpt 2011 så garantin ute och till imorgon tisdag är det beställt felsökning från dem som tagit över servicen från VUAB, får väl hoppas det blir lite Goodwill från VUAB sida och de tar räkningen nu när det visar sig att den varit felbyglad och man missat detta trots ett antal felsöknings besök.

Synd man inte fick öppna upp den under garantitiden det hade nog sparat många kronor i uppvärming och även onödiga resor för service killarna jkpg-vmo tur retur är 14 mil.
« Senast ändrad: 13 augusti 2018, 20:29:02 av nikitalord »

Utloggad nikitalord

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
SV: Gasbrist eller ventilfel, garanti/fabriksfel VUAB
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2018, 09:54:25 »
Den klipptes till en ras 13 vill jag senare sänka kompressorns varv och strömförbrukningen så är det bara att klippa nästa bygel.
Det blev en klar skillnad i varv men felet kvarstår.

Den vägrade gå ner i kyla trots att trycken låg rätt, prövades även med lite påfyllning av gas vilket inte gjorde någon skillnad.

Liten skillnad gjorde med skifte mellan de givare jag hade liggande, tc givaren, sÃ¥ enda kvarvarande möjliga felkälla är styrkortet pÃ¥ innerdelen.  Jag tror styrkortet kan ha fÃ¥tt skador med tanke pÃ¥ att felen inföll efter att högspännings generatorn till plasma filtret fÃ¥tt kortslutning efter att innerdelen varit översvämmad pga av felmontering.
Plasmafiltrets generator tjöt så högfrekvent så det tom hördes i telefon när den felanmälan gjordes och detta var när pumpen var nymonterad dvs inom garanti tiden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!