Författare Ämne: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov  (läst 12014 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« skrivet: 18 april 2017, 15:37:51 »
Jag har upptäckt nu när tempen ute är plusgrader (+6 grader) att pumpen då och då slår av kompressorn, gör den det när det inte finns något uppvärmningsbehov ? Ser även att cirkulationspumpen ej används.

Det som känns konstigt är att beräknad framledning skall vara cirka 30 grader .. men framledningen är bara 23 grader.. så varför har den då slutat värma upp?

/Daniel
« Senast ändrad: 18 april 2017, 15:45:35 av eskimos20 »
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #1 skrivet: 18 april 2017, 16:18:18 »
Skulle tro att effekten från kompressorn är för stor så går den hela tiden hamnar framledningen över 30 grader och därför slår den av och låter framledningen sjunka nu låter det visserligen mycket med att den sjunker till 23 grader så lite konstigt är det. När kompressorn ska starta/stoppa styrs av gradminuter som beräknas efter framledningen. Vill man veta vad vp gör och slippa gissa har Nibe en utmärkt usb loggning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #2 skrivet: 18 april 2017, 21:18:20 »
Hej

När pumpen kämpat upp till 0 gradminuter så stannar kompressorn tills att man ligger på -60 eller -100 som standard. För att undvika många start/stop på min har jag ändrat värdet på start kompressor till -500 (funkar bra med golvvärme) men kanske är för mycket om man även har radiatorer. Kikat på min historik?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #3 skrivet: 19 april 2017, 03:57:51 »
Hur mycket över börvärde ligger framledningen i slutet av en värmekörning med gm -500.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #4 skrivet: 19 april 2017, 08:14:35 »
Nja jag har inte kikat på din historik, men tack för tipset. Håller med om att man inte vill ha onödigt många starter av kompressorn, bättre att den då går med liten effekt än håller på starta och stoppa.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #5 skrivet: 19 april 2017, 10:08:29 »
Testar ändra gradmin på Kompressorn till -500 men får följande fel:

Ett fel uppstod vid skickandet. Försök igen.
Fel 18: Okänd parameter47208

Jag kan säkert ändra det via pumpen när jag kommer hem men inte via webb eller app.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #6 skrivet: 19 april 2017, 17:09:55 »
Ändrade nu gradmin inställningen till -500 direkt på pumpen och det fungerade. Nu ska jag ha den under koll närmaste dagarna.

Det jag kan se är att just nu så är beräknad framledning 25 grader men pumpen skickar ut 30 ungefär. Så den överjobbar väl aningen, kompressorn ligger på 20hz.. vet inte om den kan lägga sig lägre om den behöver.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #7 skrivet: 20 april 2017, 09:35:06 »
20 hz är nog lägsta effekten men frågan är om den gasat fullt tidigare eftersom du har -500 som startvärde. Har rätt dålig koll på 750 men -500 för start av kompressorn låter alldeles för lågt för en bra drift men allt sånt syns i usb loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #8 skrivet: 20 april 2017, 14:00:59 »
Men visst har jag förstått det hela rätt. Det enda gradmin gör är att säga åt värmepumpen när den skall starta och stoppa tillsatsen eller kompressorn ?

Om man har ett lågt värde så skall väl kompressorn då starta och gå mer frekvent, dvs inte stanna så mkt ?

Om den har ett värmebehov så matar den ju på som vanligt. Men när den uppnåt nivån kommer den ju sänka frekvensen. Det gäller väl bara att finjustera värmekurvan så att när den ligger på 20hz så att den inte blir varmare än man har behov av vid just den utetemperaturen. Men det kanske är svårt.

Ser att standard är -60.. nu satte jag bara till -500 för att minska ned på start och stopp. Man kan säkert finoptimera det lite. Får prova mig fram.
« Senast ändrad: 20 april 2017, 17:16:10 av eskimos20 »
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #9 skrivet: 20 april 2017, 17:50:17 »
Om du har gm för start av kompressor på -500 se till att ändra gm för start av tillsats också lite beroende av mjukvara kan den hoppa in i onödan annars och kolla hur vp går så den inte kör för hårt och sen tvingas stoppa.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #10 skrivet: 20 april 2017, 18:50:36 »
Yes.. har den pÃ¥ -700. Och  diff mellan tillsatssteg är pÃ¥ 50. Tror det är bra att ha den lÃ¥gt speciellt vintertid sÃ¥ det blir lite fart pÃ¥ eltillsatsen när det väl blir kallt fort över en natt.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #11 skrivet: 20 april 2017, 20:57:35 »
Med el på GM-700 är det nog stor risk den hoppar in i onödan det rekommenderas ofta GM start av kompressorn *5 dvs -2500 men så lågt går inte ställa in men det är inte vanligt med GM-500 för start av kompressorn heller lägre än GM-150 är nog väldigt ovanligt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #12 skrivet: 20 april 2017, 21:17:10 »
Okej!

Jag testar ditt råd, jag kör -150 på start av kompressor och -750 på start tillsats. Så ser man hur det lirar.

En konstig bugg dock.. när man går in via appen eller webben via nibeuplink så står värdet -750 där. Men om jag går in på pumpen så är värdet 630.. dvs inte -630 utan +630. Så både att det inte stämmer med det som står via uplink är ju konstigt samt minus och plus som misstämmer.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #13 skrivet: 20 april 2017, 21:25:43 »
Uplink verkar inte helt klockrent samt att det endast ger en ungefärlig bild av hur vp går i usb loggen visas allt exakt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad eskimos20

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 750 inget uppvärmningsbehov
« Svar #14 skrivet: 21 april 2017, 08:38:51 »
Jag håller med! Jag jobbar som systemutvecklare själv och ser att det finns tydliga brister :) Men i överlag så är det en bra produkt, fint att kunna monitorera var man än befinner sig. Dock tror jag att kompressorn kommer slås av sommartid.. det kan nog leda till många start och stop men det kanske är oundvikligt.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!