Ämnessammanfattning

Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 06 juli 2014, 15:07:59 »

Tackar, det var ungefär som jag gissade. Nu gäller det bara att hitta en lämplig ersättningspump. Ska testa att lägga in en köpannons på forumet. Tack så mycket för er vägledning!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 juli 2014, 13:01:04 »

Den är enkel att byta, det sitter avstängningar på bägge sidorna om pumpen, så det är bara att stänga dom, lossa på den stora "muttern" (på bägge sidorna av pumpen) och lossa elanslutningen samt lyfta ut pumpen. Troligen behöver du inte ens lufta systemet efter OCH du ska hålla emot anslutningarna så att dom inte snurrar när du lossar på "mutterarna".
Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 06 juli 2014, 12:02:00 »

Hej, jag mätte spänningen med voltmeter när jag gjorde manuellt test och den visade 231 volt så jag är 100 på att pumpen är trasig. Är det enkelt att byta den? Måste man tänka på något speciellt vid bytet? Är det enkelt att avlufta efter bytet?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 juli 2014, 11:37:42 »

Innan du byter pumpen bör du väl kolla om du får ström fram till den, problemet kan ju sitta innan pumpen.
Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 06 juli 2014, 11:32:52 »

Du har helt rätt! Vilket proffs du är :-) Jag gjorde ett manuellt test på cirkulationspumpen och den är död, jag blev lurad av vibrationerna ... Den gick inte heller att hjälpa igång med en skruvmejsel. Funktionen för att bifoga en bild verkar inte funka, kanske måste registrera mig först? Hursomhelst, pumpen är av fabrikat WILO och det står följande text på den: 
PN10 - IP44
Class F - TF110
RS25/6-3 C
4511702
42/04
Den har tre valbara varvtal 2200, 1900 och 1450.
Jag kunde inte hitta pumpen på pumplotsen. Ska man tänka på något speciellt när man byter pumpen?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 juli 2014, 10:43:12 »

Men då borde det vara problem med cirkulationen av värmebäraren i radiatorerna. Kolla att CP verkligen roterar, inte bara brummar.
Beskriv eller fota cirkulationspumpen så kan folk här berätta hur man kollar och ev åtgärdar den om den inte roterar.
Ett annat problem i värmebärarkretsen kan vara igensatt filter men då är det inte tvärstopp....
Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 06 juli 2014, 09:50:40 »

Hej, nu har jag kollat ställdonet och växelventilen. Ställdonet fungerar bra (testade med manuell test) och jag har smörjt ventilen efter att jag plockade bort ställdonet så den fjädrar ut ordentligt. Felet kvarstår dock, dvs det kommer inte ut varmvatten ut från värmepumpen till radiatorerna men kranvattnet är varmt. En observation är att det endast skiljer tre grader mellan temperaturern på framledningen och returledningen, 50 respektive 47 grader.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 juli 2014, 20:32:32 »

Jag har inte Thermia själv, men det finns massor med beskrivningar på forumet hur man gör.
Sök runt lite i sökfunktionen eller vänta ett tag så du kommer snart att få veta hur det går till på en Thermia av de som vet bättre.
Här är en tråd som kanske är intressant? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56057.msg584224;topicseen#msg584224
Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 05 juli 2014, 20:23:53 »

Tack för tipsen. Hur kollar man att pumpen och växelventilen fungerar? Pumpen sätter igång och vibrerar när man sätter värmepumpen i autoläge.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 05 juli 2014, 08:52:44 »

Kolla cirkulationspump och växelventilen
Skrivet av: Nikolaus Varzakakos
« skrivet: 05 juli 2014, 00:02:29 »

Jag har en Thermia Duo från 2004. För ett par dagar sedan slutade uppvärmningen av radiatorerna att fungera och varmvattnet i kranen blev kallare. Om jag ställer om värmepumpen till att endast värma varmvatten fungerar den bra, dvs varmvattnet i duschen/kranarna blir ca 40-50 grader. Om jag däremot ställer tillbaka pumpen i autoläge så att den ska värma både huset och varmvatten så blir  det varken varmt i radiatorerna eller i kranarna. Jag tog bort frontkåpan och kände på framledningsröret och det blir varmt i autoläge men värmen tar sig inte vidare ut till röret som går till radiatorerna. Jag har testat att avlufta men värmen kommer fortfarande inte ut ur värmepannan. Någon som har några uppslag?   

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!