Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jonke123 skrivet 04 februari 2012, 22:58:10

Titel: ECOHEAT 308
Skrivet av: jonke123 skrivet 04 februari 2012, 22:58:10
- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?
Titel: SV: ECOHEAT 308
Skrivet av: kullabacken skrivet 04 februari 2012, 23:02:32
- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?
om VP går och gör vad den kan så är det väl OK om elpatronen går in och spetsar eller?
annars är det väl bra att stänga av elpatronen och få kallt inne!
Titel: SV: ECOHEAT 308
Skrivet av: Castrol skrivet 07 februari 2012, 20:59:34
- 24 nu och min nyinstallerade bergvärmeanllägning får bekänna färg. tyvärr går den in och spetsar med el. Vad göra nu? sänka kurvlutningen från 50 till 45 eller andra förslag?


Vad har du för börvärde på framledningen? Med din kurva ser det ut som att du behöver ca 56-57c vid -24 och detta är höga temperaturer för en VP. Dvs den kanske klarar att leverera det effektbehov ditt hus har vid -24, men endast om du tar ut detta med lägre framledning.

Kolla att alla radiatorer har chans att avge max effekt genom att öppna manuella termostater. Har du tur är några strypta och du kan sänka huskurvan någon grad genom detta. Kolla även att du inte har strypt ev. övervåning för hårt. Om man sänker för mycket på övervåningen "stjäl" denna effekt från nedre plan då värmen stiger uppåt, och detta kan leda till att man får köra på en högre huskurva för att klara värmen på nedre plan.
Titel: SV: ECOHEAT 308
Skrivet av: robot74 skrivet 10 februari 2012, 07:57:01
 *vinkar*Hejsan, normalt så får man räkna med en viss tids intrimning på ett nytt system. Min granne får hjälp av installatören för att trimma in sin CTC310AVT Edition.
Titel: SV: ECOHEAT 308
Skrivet av: Wilton skrivet 10 februari 2012, 15:24:24
Hej!

Har en 308, har aldrig varit i närheten i normal drift att gå på el, har kurva 45.
Har den räknat ner dom 180min innan den öppnar shunten mot övre tanken?

När ungarna duschar kan jag tänka mig att min har gått in med el någon gång, den går in vid 40grader i övretanken.