Inkoppling varmvattenberedare
« skrivet: 30 mars 2009, 19:57:45 »
Hej!
Ny här på forumet.
Jag har en IVT bergvärmepump som  är ihopkopplad med en vedpanna med inbyggd vv-beredare huvuddunk.
Nu har jag kommit över en NIBE vv-beredare som har varit kopplad med en frånluftsvärmepump.
Det finns 4 ut/in anslutningar på bergvärmepumpen och växelventil (nu används endast 2 som är kopplade till vedpannan)
Det är många anslutningar på vv-beredaren.
Hjälp en novis tack!

/Owe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2009, 09:10:43 »
Om du vet vilken beteckning det är på FLVP:n så kan du ladda hem en installationsmanual på Nibes hemsida. den brukar vara rätt informativ.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svarvaren

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Storebro Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 15:36:40 »
Det är en Elpanna Nibe EVC 300 som är dockad med FLVP som jag ska använda som VV-beredare.
Har sökt på Nibes hemsida och på nätet utan resultat.

/Owe

Utloggad guran54

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #3 skrivet: 05 april 2009, 17:18:47 »
Installationsmanual hittar du på Nibes hemsida , välj tidigare modeller & "Fighter Twin" ... Thumbsup
« Senast ändrad: 05 april 2009, 17:20:52 av guran54 »
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #4 skrivet: 05 april 2009, 22:44:52 »
Starkt jobbat Guran.  Thumbsup

http://www.nibeonline.com/pdf/011381-12.pdf

Kolla sid 15 och framåt.
« Senast ändrad: 05 april 2009, 22:46:25 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svarvaren

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Storebro Sverige
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #5 skrivet: 05 april 2009, 23:54:44 »
Tack för hjälpen Thumbsup,nu lite följdfrågor.
Jag har hittat vart jag ska docka med värmepumpen och uttaget/returen till radiatorerna.
Hur ska jag koppla till VVberedaren? Ska jag koppla varmvattnet från VP till kallvatteningången,och utgången tillbaka till VP?
Jag vill ju använda den inbyggda växelventilen i min VP.Nu gör VP endast varmvatten till vedpannan som shuntar ut till radiatorena.

/Owe

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inkoppling varmvattenberedare
« Svar #6 skrivet: 06 april 2009, 09:17:15 »
Du ska koppla framledning och retur till radiatorerna direkt på VP:ns uttag, dessa ska INTE dras via EVC300.

EVC 300 ska bara användas för VV-laddning. Från VP:ns stigare VVB kopplar du in på uttag 81 (dockning mot FLVP) och från uttag 82 så kopplar du in på retur VVB på VP:n. Inkommade kallvatten ska in på 73 och utgående varmvatten ska ut på 74.

Uttag 70 och 71 på EVC300 ska pluggas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!