0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Boschen / ivt har 407.Det som är intressant är vid vilken ute temp . då effekten sjunker sjunker delta . men du har fortfarande full kondensering om allt är rätt justerat.c-c
vad har du för ladd flöde ?c-c
Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 12:40:47vad har du för ladd flöde ?c-c Vad är det? Var ser jag det?
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 12:56:55Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 12:40:47vad har du för ladd flöde ?c-c Vad är det? Var ser jag det?Cirkulationshastigheten på vattnet genom värmepumpen.Det läser man enklast av på en flödesmätare...Har du ingen sån så kan man göra en kvalificerad gissning genom att kolla inställkningen på cirkulationspumpen.
Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:05:26Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 12:56:55Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 12:40:47vad har du för ladd flöde ?c-c Vad är det? Var ser jag det?Cirkulationshastigheten på vattnet genom värmepumpen.Det läser man enklast av på en flödesmätare...Har du ingen sån så kan man göra en kvalificerad gissning genom att kolla inställkningen på cirkulationspumpen.Oki, då kommer nästa fråga: Var sitter den då isf, tror ej jag har någon och på cirkularionspumpen är det ingen gradering. Kan kanske bedömma om jag vrider runt lite på cirkulationspumpen.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:08:27Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:05:26Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 12:56:55Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 12:40:47vad har du för ladd flöde ?c-c Vad är det? Var ser jag det?Cirkulationshastigheten på vattnet genom värmepumpen.Det läser man enklast av på en flödesmätare...Har du ingen sån så kan man göra en kvalificerad gissning genom att kolla inställkningen på cirkulationspumpen.Oki, då kommer nästa fråga: Var sitter den då isf, tror ej jag har någon och på cirkularionspumpen är det ingen gradering. Kan kanske bedömma om jag vrider runt lite på cirkulationspumpen.Har cirkpumpen nån form av varvtalsstyrning, eller går den med konstant hastighet?
För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?
Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?
Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.
Inte en aning om det. Kan man inte vrida och testa sig fram? Vilket läge cirkulerar fortast? Ju "trögare" vattnet cirkulerar desto mer diff blir det va?
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:45:47Inte en aning om det. Kan man inte vrida och testa sig fram? Vilket läge cirkulerar fortast? Ju "trögare" vattnet cirkulerar desto mer diff blir det va?Högsta läge på pumpen = högst flöde = lägst tempdiff.
finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c Är det bra eller dåligt, är otroligt dålig på sådant...
Citat från: cocacola skrivet 17 februari 2010, 16:52:19finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c Är det bra eller dåligt, är otroligt dålig på sådant...
finns lite feller med en så uträkning. tänk på smuts filtret .beroende på vilket filter som sitter kan du få ett tryckfall på upp till 10 kpa bara på filtret. det gäller att välja rätt . längden på flex slangarna, 22 slangen stryper grymt. .tycker att det är ett installtörs ansvar att säkertälla och dokumentera flödet över värme pumpen .8kwh och 7graders delta är 0,27lps. vid 7 + 40-45 om det är märk temperaturerna. har du 3,6 grader nu med det flödet har du 4,06 kwh från v-p här ser man nu vikten av att veta exakt vilket flöde du har över kondesorn . samt att man ska mäta med fluken som referens termometrar till värmepumpens termometrar. skulle du ha 4,6 grader i delta har du 5,2 kwh från värmepumpen . 1 grads felmarginal gör det hela lite roligare .c-c
Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.
Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3?
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 18:46:53Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3? Precis, lägre flöde ger som sagt högre dT.Man kan behöva ändra denna mellan årstiderna, sommartid kan den utlösa på för högt dT om flödet är för lågt.Själv kör jag VP-pump på 1 och radiatorpumpen på 2.
Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 19:35:49Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 18:46:53Citat från: thalle skrivet 17 februari 2010, 18:38:46Sällan som hastighet 3 är den bästa på pumpen till värmepumpen, testa du med att sänka den.Oki, blir det hastigheten på flödet mellan pannan och vp:n jag ska sänka då, det stod på 3? Precis, lägre flöde ger som sagt högre dT.Man kan behöva ändra denna mellan årstiderna, sommartid kan den utlösa på för högt dT om flödet är för lågt.Själv kör jag VP-pump på 1 och radiatorpumpen på 2.Ok, vad har du för diff på din maskin? Går väl kanske ej att jämnföra men som ett exempel.
Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:28:48Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:28:48Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:23:21Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:21:24Citat från: purjo__ skrivet 17 februari 2010, 13:20:11Citat från: joka83ed skrivet 17 februari 2010, 13:17:15För att få ev högre diff mellan T8 och T9 så ska jag öppna skruven mer eller? Stänga den verkar ju inte gå så mkt mer iaf.Vilken skruv?En koppar-färgad som sitter mitt i pumpen.Är inte det luftningsskruven?Jo det är det visst, böjde mig ner och kollade nu. Den pumpen som cirkulerar från pannan till vp:n är inställd på läge tre (finns 1,2 och 3 att välja på) den pumpen som cirkulerar till rad är inställd på läge 2. Ser inget annat som kan justeras iaf. Pumparna är inkopplade med en sladd som går nånstans om det kan hjälpa.Om du vet rörlängd/dimension/antal krökar/tryckfall i VVX så kan man räkna ut det totala tryckfallet. Tillsammans med pumptillverkarens data för din pump så kan man göra en hyfsat kvalificerad gissning av flödet.
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.?
Citat från: joka83ed skrivet 18 februari 2010, 09:43:07Oki larryd, är det en sån man ser cop med.?Ja. Tillsammans med en separat elmätare till pumpen. Elförbrukning/energiproduktion=COP
Citat från: purjo__ skrivet 18 februari 2010, 09:58:13Citat från: joka83ed skrivet 18 februari 2010, 09:43:07Oki larryd, är det en sån man ser cop med.?Ja. Tillsammans med en separat elmätare till pumpen. Elförbrukning/energiproduktion=COPSå med en separat elmätare och en värme-energimätare kan jag få fram COP säger ni...
Oki larryd, är det en sån man ser cop med.? Sänkte cirkulationspumpen till vp:n igår från läge 3 till 2, fick en diff på 4.1 ºC i stället för 3.5 ºC och 0.5 ºC varmare inne-temp, ändå sänkte jag kurvan i samband med cirkulationen, kan sänka värmekurvan lite till nu då det blev varmare inne Thumbsup Eller är jag helt ute och cyklar nu