Om du inte vill vänta tills det blir svinkallt med att kolla vad du har för framledning så kan du kolla vilken värmekurva som är inställd på befintlig shuntstyrning (om du har sån...).
Nu har jag kollat in alla raddar. Hoppas jag gjort rätt bara Var ju inte exakt samma raddar.Vattenvolymen fick jag till 50,7 liter och DT30 till 5662.
Hur kom du fram till just 8kW? Sk inte DUT ligga så nära pannans max effekt som möjligt dvs 6kW?Har läst om elemntfläkten funkar de bra?
Oj, skrev visst fel, menade DT... Dt30 var ju på nästan 6kW så alltså borde den räcka, men som du säkert har rätt i så kan en 8 vara bra på vintern...Elementfläkten verkar himla bra när man har bergvärme: http://elementflakten.jetshop.se/
Citat från: Djarven skrivet 03 februari 2011, 21:06:46Oj, skrev visst fel, menade DT... Dt30 var ju på nästan 6kW så alltså borde den räcka, men som du säkert har rätt i så kan en 8 vara bra på vintern...Elementfläkten verkar himla bra när man har bergvärme: http://elementflakten.jetshop.se/Frågan är ju om 6 kW radiatoreffekt räcker för att värma ditt hus när det är snorkallt. Gissar på att så inte är fallet, vilket torde betyda att du i nuläget kör ut högre temperaturer från elpannan, kanske inte DT50 vid DUT men iaf DT40. Det innebär att du ska köra ut ca 65° vatten när det är snorkallt, det är inte många vp som grejar det och de som gör det har ingen värst bra COP vid såna temperaturer. Föreslår att du shoppar en IR-termometer imorgon, det ska bli kallt i helgen tror jag. Tejpa på röret och mät uttempen från pannan då så får vi se