Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hbn skrivet 13 augusti 2019, 11:43:20

Titel: Nibe 1155-16, köldbärarpumphastighet
Skrivet av: Hbn skrivet 13 augusti 2019, 11:43:20
Hej!

Min nya pump har precis kört klart de 10 dagarna med 100% hastighet. Ser nu att den är inställd på "Manuellt" och hastighet 75%. Kan det finnas en anledning till detta eller bör jag ändra till "Auto"-läget?

Mvh
Titel: SV: Nibe 1155-16, köldbärarpumphastighet
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 augusti 2019, 13:18:55
Jag skulle i alla fall provat auto läget känns lite onödigt med 75 % när kompressorn går på lågfart och troligtvis lågt med 75% när kompressorn maxar.
Titel: SV: Nibe 1155-16, köldbärarpumphastighet
Skrivet av: 944_Driver skrivet 13 augusti 2019, 15:34:17
Instämmer. Köldbärarpumpen är en stor klump som drar effekt i onödan om den går onödigt fort.

På varma sidan kan det finnas skäl att köra fast hastighet i vissa fall men det är en annan sak.

// Magnus
Titel: SV: Nibe 1155-16, köldbärarpumphastighet
Skrivet av: Hbn skrivet 13 augusti 2019, 21:18:01
Tackar, nu går den i auto-läge :-)