Nyligen köpt hus med ivt greenline ht + c6.
Haft läckage vid säkerhetsventil vid tryckkärlet. Åtgärdat i dagarna.
Däremot så har man fått problem med elementen på 2:a vån.
2 st är kalla, toa o hallen. Dem andra 2 funkar sådär bra.
Kollade förtrycket i tryckkärlet o det var 0.
Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet. Var detta rätt gjort?
Alla termostat är bortkopplade o returventilerna på elementens är öppna fullt. Dock 2 kalla element fortfarande.
Sägs att jag kan öka cirkulationspumpen till max. Hur gör man det?
Ivt menyerna är lite annorlunda än nibes.
Vet inte vart man kan hela eller sänka hastigheten.
Likaså kökbärarpumo hastigheten. Hittar inte den heller.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: Rdx skrivet 26 januari 2019, 21:33:16
Har den ens mjukvarustyrd pumphastighet?  Är det inte bara att leta upp pumpen och skruva på ratten?
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: Carl N skrivet 26 januari 2019, 22:25:31
Kolla ventilen under termostaten på de kalla elementen, de ska fjädra ut när piggen trycks in.
Piggen kan fastna i intryckt läge.
Knacka i så fall på ventilen eller lirka försiktigt ut piggen (den kan lossna om man tar i).
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: anveros skrivet 26 januari 2019, 22:32:08
Alla ingående ventiler är i gång o fjädrar lätt.
Returerna på elementens är fullt urskruvade .
Vet var cirkulationspumpen sitter.
Men Elajo service säger att man ska kunna höja hastigheten i menyn.
Ivt specar inte sina menyer som nibe.
Kollar servicemenyn men inget där.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: halper skrivet 27 januari 2019, 01:57:34
Jag håller med Ridax: jag har själv en HT+ och är rätt väl förtrogen med menyerna. Finns inget där om hastighet på pumpar, utan det görs på själva pumpen genom att vrida på ett litet reglage. Mycket robust gammal teknik :)
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: youji skrivet 27 januari 2019, 04:59:14
Att öppna returen fullt på alla koppel är nog inte rätt tänkt och har du alltid kört så?Det är viktigt att du fördelar värmen på radiatorerna så du öppnar fullt på returen på exempel radiator nr1 som ligger närmast värmepumpen för risken är stor att radiator nr1 tar för mycket effekt så den inte räcker till sista radiatorn på slingan.Dom flesta system är ju uträknad per rum hur mycket effekt det går åt per rum.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: youji skrivet 27 januari 2019, 05:13:56
Nyligen köpt hus med ivt greenline ht + c6.
Haft läckage vid säkerhetsventil vid tryckkärlet. Åtgärdat i dagarna.
Däremot så har man fått problem med elementen på 2:a vån.
2 st är kalla, toa o hallen. Dem andra 2 funkar sådär bra.
Kollade förtrycket i tryckkärlet o det var 0.
Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet. Var detta rätt gjort?
Alla termostat är bortkopplade o returventilerna på elementens är öppna fullt. Dock 2 kalla element fortfarande.
Sägs att jag kan öka cirkulationspumpen till max. Hur gör man det?
Ivt menyerna är lite annorlunda än nibes.
Vet inte vart man kan hela eller sänka hastigheten.
Likaså kökbärarpumo hastigheten. Hittar inte den heller.

Hur gjorde du det?Stängde säkerhetsventilen o skickade i 0.5 bar enligt mätaren på kärlet
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: anveros skrivet 27 januari 2019, 07:47:25
Skickade i 0,5 bar med stängd ventil. Gjorde det trycklöst först o tömde några liter från kärlet.

Ska sänka i källaren, tempen alltså. Och kolla c-pumpen.

Hade samma i mitt förra hus o där gick alla element på fullt o inget tapp på nåt element. Där satte jag in nibe 1245:a.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: anveros skrivet 27 januari 2019, 09:19:49
Att öppna returen fullt på alla koppel är nog inte rätt tänkt och har du alltid kört så?Det är viktigt att du fördelar värmen på radiatorerna så du öppnar fullt på returen på exempel radiator nr1 som ligger närmast värmepumpen för risken är stor att radiator nr1 tar för mycket effekt så den inte räcker till sista radiatorn på slingan.Dom flesta system är ju uträknad per rum hur mycket effekt det går åt per rum.

Ska jag strypa inkommande o utgående rör?
Köpte huset dec 2018.
Hållt på med värmesystem innan men rappat det för man pysslar inte med sånt i lägenhet.
5 kronan släpper väl nån gång ;)
Enligt anvisningar påbergvärmepumpar skaingående rör vara fullt öppna.
Däremot sovrum kan man ev sänka om man känner för det.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 januari 2019, 09:42:54
Har du luftat de kalla radiatorerna?
Är kärlet helt?
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: Youji skrivet 27 januari 2019, 10:34:09
Om du knackar på kärlet så hör du om kärlet är helt.Doft ljud är kärlet trasigt men en mer klar klang helt.I botten på kärlet sitter en bilventil och trycker du in den snabbt så ska det komma luft.Kommer det vatten är kärlet trasigt. Samma ventil pumpar du upp förtrycket.Bytte du säkerhetsventil efter den började läcka?Dom går sönder ibland och behöver då bytas ut.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: anveros skrivet 27 januari 2019, 11:31:16
Säkerhetsventilen är bytt o håller 1,2 bar nu.
Luftat elementens när jag flyttade in. O kollat då o då.
Kärlet är helt oxå. Nåt som slog mig var det förra huset jag hade. Golvvärme i 2 plan. Längsta slangen fullt öppen i returen o sen olika varv på returskruven för slangarna som var kortare.
Samma på elementana här.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: youji skrivet 27 januari 2019, 16:09:23
Säkerhetsventilen är bytt o håller 1,2 bar nu.
Luftat elementens när jag flyttade in. O kollat då o då.
Kärlet är helt oxå. Nåt som slog mig var det förra huset jag hade. Golvvärme i 2 plan. Längsta slangen fullt öppen i returen o sen olika varv på returskruven för slangarna som var kortare.
Samma på elementana här.
Tänk 10 radiatorer på rad från 1-10 exempel där nr1 är närmast värmepumpen.Jag brukar strypa returen helt på nr1 och öppna 3/4 varv brukar räcka och sätt gärna en lapp på väggen hur mycket du öppnar/stryper.Det går inte att försöka pressa in mer vatten för att få ut mer värme i en radiator.Sedan öppnar lite mer  på nr2 osv för sedan nr10 kanske du ska öppna helt.Det är viktigt att du har ett fungerande system som är intrimmast och man får små justera en längre tid
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: Carl N skrivet 27 januari 2019, 21:42:11
Är det ett eller tvårörsystem?
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: anveros skrivet 28 januari 2019, 09:20:23
Det är 2 rörsystem.
Lite svårt att kolla vilka element som kommer eftervarandra.
Källaren har 2 rör, 15 mm men stammen har 22 mm till stålrör.
Har beställt nya termostat, dem som satt på var från ljuva 70 talet.
Får helt enkelt backa bandet o sätta på dem nya o ställa ner värmen.
Enligt termometern har jag 22-23 gr på första plan, i varje rum.
Titel: SV: Radiatorproblem med greenline ht +
Skrivet av: Carl N skrivet 28 januari 2019, 10:04:37
Med 2-rörsystem så bör man checka att ingen radiator kortsluter flödet.
Om några radiatorer har för låg tempdiff (är lika varm uppe som nere) så stryper man dessa så att en del av flödet tvingas till de andra.