Det beror även på hur patronen är kopplad Y eller D och vilken elementspänning du har 230V eller 400 Volt. Har du en 9 kw patron med 230 volts elementspänning och kopplar den i D blir strömmen c:a 3 gånger så stor
En ren resistiv belastning har man i tex. elelement, spisplattor, glödlampor mm. och dom har en verkningsgrad av mycket nära 1. Har man tex. en elmotor går ju en del av den tillförda energin till spillo genom värmeavgivning i lindningar, friktion i lagerytor mm så där får man inte ut hela den tillförda effkten som utfört arbete och man får multiplicera den tillförda energin med verkningsgraden (cos fi ) som för elmotorer brukar ligga runnt 0,9 - 0,98.
en 9 kw elpatron hur många amp drar den på respektive fas?
Citat från: FRJO skrivet 06 januari 2007, 15:26:33en 9 kw elpatron hur många amp drar den på respektive fas?Jag brukar räkna så här för rena resistiva laster:3 kW per fas och 230 V per fas ger 3000/230=13 A per fas. Det är ju så det i själva verket ser ut i kopplingsskåpet.
Men i elskåpet ser det ju normalt inte ut som du säger. Elpatronen matas normalt med 3-faser plus jord. alltså ingen nolla, har man inte en nolla så är det svårt att mäta 230 volt.
Fast normalt på en 1215 så är bara en av elpatronerna inkopplad, den på 6 kW.Min tanke är att en 9 kW elpatron kan köras på en (3 kW) två (6 kW) eller tre faser på samma sätt som denna 6 kW elpatron kan köras på 2, 4 och 6 kW.Med denna koppling blir det snedbelastning.
Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215
Citat frÃ¥n: ot skrivet 07 januari 2007, 21:41:11Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215Jag håller med om att det ser smartare ut, men om man ställer om ratten (101) så är det enskillda kontaktorer som kopplas i och ur så då får man samma snedbelastning som på 1215 ändå. Om ni undrar vart jag vill komma så är det så att jag förmodar att de flesta elpatroner kan ställas om i olika effektlägen och det vanligaste sättet att minska uteffekten är att ta bort en eller två faser. För att kunna göra detta så är dessa elpatroner kopplade med nolla.Det finns säkert elpatroner som matas med 3 faser och jord men dessa går väl knappast att koppla om till lägre uteffekter såvida de inte pulsar ut effekten.
Kolla på manualen till 1230. där drar ( K10 3*1kw ) och ( K67 3*2kw ) med jämn belastning .Vet ej om det är en annan patron på 1230 mot 1215
Följdfråga:Belastningen vid inkopplings-ögonblicket, vad gäller för elpatron (tänker på hur mycket reserv/trög säkring som gäller i förhållande till elmotorer som brukar kräva översäkrat.