Titel: Tillsats 1 går - är detta normalt?
Skrivet av: Olof B skrivet 30 december 2009, 13:15:32
Hej!

Har en Diplomat 12, första vintern. Sista dagarna har det varit ca -10 ute och Tillsats 1 har lyst på displayen.

Just nu ser det ut så här, kurva 43:

Tillsats 1 + värmepump
rum 17,8 (21)
ute -7
framledning 50
retur 43
brine ut -2
brine in 2

Nu sprang jag just ner och kollade tempen igen, och nu är tillsatsen avslagen men pumpen går. Framledning 51 (49). Tillsats 1 har gått 26 timmar totalt. Ser mina siffror normala ut? Jag trodde inte tillsats-elen skulle slå till förrän jag behövde mer än 55 grader på framledningen.

Titel: SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
Skrivet av: Carl N skrivet 30 december 2009, 13:34:23
Det är normalt att tillsatsen går på vid denna extremkyla vi har nu.

Hur hög framledningstemp den orkar utan elpatron beror på hur mycket effekt dina radiatorer avger jämfört med kompressorns uteffekt. Det där skiftar mellan olika anläggningar.
 
Titel: SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
Skrivet av: Olof B skrivet 30 december 2009, 13:41:14
Tack Carl!

Får trösta mig med att jag har effektiva element! :)
Titel: SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
Skrivet av: Maijckel skrivet 30 december 2009, 17:57:38
Tack Carl!

Får trösta mig med att jag har effektiva element! :)

Hmmm, inte för att vara en surströmming... men om du kör på kurva 43 och knappt får 18 grader inne skulle jag inte hålla med om att dina element är effektiva. Vad har du för element?
Titel: SV: Tillsats 1 går - är detta normalt?
Skrivet av: Olof B skrivet 05 januari 2010, 20:17:46
Innegivaren sitter på husets kallaste plats. Det är 2,5 grader varmare i övriga huset. Men kurva 43 skvallrar väl om att huset inte har världens bästa isolering...