Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Blir inte klok pÃ¥ Nibe uplink (PC ver)  (läst 878 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« skrivet: 11 oktober 2018, 09:33:04 »
Hur ska jag öka känsligheten för inne givaren kontra ute givaren? Vill att inne givaren skall bestämma mycket mer än ute givaren. Har idag värmefaktor inställt på 1. Höja siffran?

Har satt på driftläge manuellt i appen. Både Tillsats och värme men detta borde ju inte påverka vilken givare som FLP skall styras av

Tackar på förhand
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2018, 17:37:45 »
Öka på rumsgivarfaktorn då kommer rumsgivaren styra mer men har ingen koll på om det går att göra via uplink.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2018, 20:05:06 »
Tack
Ska gå enligt gränssnittet via pc och mobilappen, ska prova men får väl vänta tills vi närmar oss noll grader utomhus, återkommer med resultat
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

Utloggad Eklew

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2018, 18:16:05 »
Rumsgivarepåverkan går att justera via appen (om man inte orkar gå till pannan) men var försiktig med hur mycket du ökar den, tanken är att värmekurva och förskjutning skall vara huvudsakliga värmestyrningen och rumsgivare skall finjustera det sista och kompensera vid drag och liknande. En för hög rumsgivarpåvärkan kan ge väldigt tvära kast.

//W
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 273
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Blir inte klok på Nibe uplink (PC ver)
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2018, 19:35:47 »
Hade rums givar styrning från den pannan som nyligen utbytts 310 P och det fungerade perfekt. Mitt hus ligger perfekt gällande solinstrålning höst och vår. Har nyligen ökat den parametern och det verkar som det fungerar. Enligt min mening så är det den ultimata inställningen för mitt hus. Frågan är om man kan öka rumsgivar inställningen till Max?
Grundinställningen var tidigare på gamla pannan 10 och förskjutning -2, likaså med nya F370
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto och SPA (Värme)
PÃ¥verkansgrad SPA 5,  Timmätning
Mjukvara 9071R7 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering och rengöring (2018)
Ventilation 49%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
ca 2 avfrostningar per dygn!!
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 2 personers hushÃ¥ll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/Ã¥r

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!