0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
OkSå med andra ord kommer jag att behöva ta till stöd av andra värmekällor när temperaturen kryper ner runt och under -10 grader.Hur är det med er andra, behöver ni ta till extra värmekällor vid runt -10 grader.
Du borde få ut närmare 50 grader från pumpen vid -2.Hur har du placerat fjärrkontrollen, inte framför pumpen? Antar att du ställt in mode Heat, full fläkt och ett högt börvärde typ +22-23grader.Hur ser det ut på utedelens batteri påisad, hur är pumpen monterad inget hinder framför?
Din tekniker borde testa att fylla 50 gram köldmedium. Kontrollera utblåstemp före efter fyllning. samt driftströmmen före och efter fyllning.
Jag frågade honom om det var tillräckligt med köldmedium i och han svarade att det var så mycket i så att det skulle räcka till 7,5meter rör och att jag inte ens har hälften så han påstod att det var mer i en det behövde vara, tycker du att jag iaf ska be honom fylla på mera ?Och skulle detta hjälpa tror du, vad jag förstod av andra som har yttrat sig i detta ämne så ska inte denna pump räcka till vid -2 ºC utan jag måste komplettera med anda källor, medans andra säger att dom har kört med bara sin LVP och värmt huset tillfredställande under hela vintern.Jag måste säga att jag blir inte riktigt klok på hur detta med LVP fungerar egentligen
Hej har en sanyo 126 som jag monterat själv , är nyfiken , vad gorde montören ?
sanyo 123 ehn & sanyo 126 har nästan identisk ytterdel.....däremot har sanyo 126 högre fläktkapacitet än sanyo 123 & därmed lägre utblåstemp men den ger fortfarande samma energi ur ytterdel.......sammanfattat lägre fläkt högre utblås......högre utblås lägre temp......men ändå samma energi....
Så du menar att de som påstår det, vilket det är ganska många som gör ljuger i forumet?, det är ju inte så seriöst att göra det tycker jag.Efter att montören varit här igår så har det fungerat bra här, idag har vi -7 ºC och jag har 21 ºC inne i huset utan komplettering av andra värmekällor, så jag måste ha ett utav de där otroligt välisolerade husen du pratade om.Ge er till känna nu folk och berätta hur era pumpar fungerar i era hus kring -10 ºC, för detta blir jag då inte klok på. Det verkar som att Nisse och Zelda är jättekunniga i området, men samtidigt visar det sig att jag iaf kan värma hela huset vid -7 ºC vilket inte skulle vara möjligt enligt er.Som ni förstår så är min nybörjarhjärna väldigt förvirrad just nu
Ta för guds skull inte å byt till Panasonic, välj vad dyu vill annars enl. mig.Själv kan jag rekomendera IVT´s vp finns i flera storlekar och där man kan fjärrstyra via gsm-modulLycka till...
Är panasonic bara skit eller är det så att du rekommenderar IVT av en annan anledning Luckyman?Jag kollade på PANASONIC NE12GKE kan detta vara ett alternativ eller håller ni andra också med om att Panasonic inte är något bra alternativ.Jag tittade på Mitsubishi electric fd 35 som du rekommenderade Nisse, men den verkar lite dyr för mig, måste jag upp i de prisklasserna för att det ska vara någonting att ha.fujitsu nocria ser ju ut att vara ett bra alternativ, verkar vara kraftfull och inte fullt så dyr. Är det någon som har erfarenheter kring dessa modeller. Kanske fel att ta det i Sanyo forumet eller?
Välkommen i klubben snacka om att man får gråa hår i förtid,allt du sagt om den stämmer,natten mellan 1/1-2/1 så hade jag ställt den på 26 grader inne,vaknade kl 0600 grattis 15,5 grader inne,fick tips om att ta bort isen på utedelen slutade med att jag lyckades slå hål på utedelen så gasen läckte ur blir nog lätt att reklamera nu var nog inte lätt innan heller men lite svårare nu ps Sallen hade du inget n i din mod beteckning??
Det är möjligt att utblås tempen ska vara si och fläkt hastigheten ska vara så och att vissa kurvor säger si och så men jag tror fortfarande att det är något fel på denna LVP. Trots att det bara är nollgradigt nu så kommer jag inte upp i mer än 17,7 grader bara 2,5 meter ifrån pumpen jag har under dagarna haft toapapper i dörröppningar för att kolla luftflöde och jag har provat flappen i olika lägen och fläkthastigheten i olika lägen utan något som helst bättre resultat.Den delen av huset som pumpen mestadels ska värma upp och där pumpen sitter är byggt på sent 90-tal med bra isolering, och planlösningen på huset är en av de öppnaste lösningar jag någonsin sett, jag ser alla rum som ska värmas upp när jag står vid pumpen.Pumpen ger ifrån sig ca 37 ºC utblåsluft, avfrostar med ca 40min mellanrum och har enligt montören fullt med kylmedium i sig, utomhusdelen sitter precis utanför inomhusdelen så rörlängden är minimal.Vad kan det bero på om det inte är nått fel på pumpen, inte ska jag behöva sätta på elelmenten när det inte är mer än nollgradigt, i så fall är det ju helt meningslöst att ha en LVP?
Hej har -17 ute nu och 41,7 med full fläkt. Sanyo 123 EHN det är fjärde vintern och den bara går Thumbsup
Katastrof att behöva köpa ny pump eller kunde du reklamera din? har själv inte pengar som gräs till att byta pump fast jag skulle viljasjälv har jag fått en ny utedel som jag inte ska stycka men tror ni skiten funkar bättre? nä ok fick den på goodwill men får pröjsa monteringen själv funkar halvskapligt vid 0 - -3grader sen så får man hoppa hopprep för värmen sen till ett delikat problem köpte pumpen via importföretag,garanterar anpassad för oss här i norden = -20graderanlitade sen STORseriös installations firma pröjsa 5500:- för kompl bas instl + EXTRA GARANTI I 3 ÅR sa han ok då är man safe tänkte jag,nu när de var här för installationen så nää inga extra garantier från oss vi har inte sålt pumpen, firman jag köpte av frågade jag om inte dom skulle stå för service kostnader och fel "nä vi är så billiga så det är inte hållbart,då skulle jag köpt hos "vanlig butik för 22000:-" fick jag till svar så nu har man en pump satan som går på full fläkt i automatläge hela tiden utan att kunna värma upp ett rum på 40kvm samt liten hall direkt i linje där kontrollen ligger fan pinsamt ok om man köpt chinplingpong märke för 4000 spänn men nu näää som sagt gråhårig blir man.Nån som tror man kan få lämna tillbaka samt få pengarna för installationen tillbaks via allmänna reklamationsnämnden? ska ju vara en så bra och fin pump det här Thumbsup
Har du köpt maskinen som privatperson så är det lättare för dig att få rätt mot företaget som sålt din Sanyo, vilken Sanyo är det du har köpt ?
För att krångla till det finns det 2 eller 3 olika 126 med olika max knUpeffekter