Den där typen av påfrysning är inte helt ovanlig när det är relativt milt ute (0 till -5°C) på flera olika fabrikat, och då framförallt om värmepumpen sitter i ett litet utrymme och bara går på dellast.
Ni ser ju på bilden nedan att översta delen på förångaren är isfri, och jag antar att den delen räcker för att inte trigga avfrostningsautomatiken.
Problemen är dessutom ytterligare vanliga om utetempen stiger från en låg nivå till en högre nivå, då de flesta avfrostar utifrån en temperaturmätning som sparas strax efter den senaste avfrostningen.
Säg att det är -10 grader ute när maskinen avfostar, och att huset har ett litet värmebehov, samtidigt som utetempen stiger, det innebär att den temp som sparades strax efter avfrostningen ligger helt fel när det är dags för nästa avfrostning...
Har man en pump med dessa symtom, och det inte är nåt "fel" på den så kan det löna sig att dra upp börvärdet på max nån gång då och då, och speciellt om det är en snabbt stigande utetemp eller runt 0 grader ute och duggregn, eller snöfall.
Jag försvarar inte att det fungerar så här, jag bara konstaterar att så är fallet på en del fabrikat.