Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Borrdjup  (läst 3252 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Borrdjup
« skrivet: 05 april 2019, 14:27:26 »
Hej

Haft två firmor hos mig som räknat på borrdjupet 160 och 180 meter. För värme. med nibe 1255 -12kw 140 kvadrat meter hus.

Tänkte ha två fläktkonvektorer på öervåningen. Bör borrhållet räcka till detta(passiv kyla) eller ska jag borra ner till 200 för att vara säker eller är det bara bortkastade pengar?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 05 april 2019, 14:39:29 »
Hittills vet jag ingen som ångrat att dom borrat för djupt det ger bättre kb temp på vintern och mera kyla på sommaren även om det troligtvis räcker med det som dom räknat på.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 05 april 2019, 15:58:16 »
Hej

Haft två firmor hos mig som räknat på borrdjupet 160 och 180 meter. För värme. med nibe 1255 -12kw 140 kvadrat meter hus.

Tänkte ha två fläktkonvektorer på öervåningen. Bör borrhållet räcka till detta(passiv kyla) eller ska jag borra ner till 200 för att vara säker eller är det bara bortkastade pengar?

Vilken förbrukning har du idag?
Var i landet finns villan?
Hur många bor i huset?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 05 april 2019, 20:55:46 »
Hittills vet jag ingen som ångrat att dom borrat för djupt
Jodå... de här ångrade att de borrade för djupt...

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2830&artikel=4902924
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 05 april 2019, 21:18:25 »
Jo nÃ¥gra finns det nog  :)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad jacha

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 73
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 07 april 2019, 11:47:31 »
Vilken förbrukning har du idag?
Var i landet finns villan?
Hur många bor i huset?

2 personer
27000kwh
Stockholm

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 07 april 2019, 11:59:17 »
Borra grundare, mindre risk för problem  :)   med djupare hÃ¥l fÃ¥r du mer effekt och större potential för problem dÃ¥ du mÃ¥ste köra en 0,3 l/s . Om du har ett nybyggt hus eller golvvärme sÃ¥ kan nog systemet ta emot det, har du ett äldre hus är det tveksamt  :)


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup
« Svar #7 skrivet: 07 april 2019, 12:18:33 »
Nu fÃ¥r du nog förklara bättre vad du menar tror du verkligen effekten ökar sÃ¥ mycket om man borrar 20 meter extra sÃ¥ det blir problem  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Borrdjup
« Svar #8 skrivet: 07 april 2019, 14:46:20 »
Ju varmare desto mer problem OM man inte har ett system som kan ta emot all effekt.   En 12 kw ger kanske 15-16  kw ibland   om inte huset kan ta emot sÃ¥ hinner inte alltid invertern med att ta bort effekt.   :)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Borrdjup
« Svar #9 skrivet: 07 april 2019, 16:59:57 »
Om invertern har så dålig styrning så den inte hinner varva ner spelar det ingen roll om borran ger 1 grad varmare eller inte det blir inte bra ändå. En 12 kw inverter har gissningsvis en min effekt runt 3-5 kw beroende på framledning och brine temp klarar huset inte hantera den effekten ska man inte ha en 12 kw vp. Att borra kort för att man tror att huset inte kan hantera effekten känns väldigt galet tänkt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Borrdjup
« Svar #10 skrivet: 07 april 2019, 17:03:49 »
Spoiler ( har inte läst in mig på inverterpumpar mer än vad Nibe skriver om sina)

LUKA : Varför skulle en Inverter med "intelligent styrning"  mosa pÃ¥ med mer värme än vad man vil ha om man har ett  längre och kanske 0.5 C varmare hÃ¥l? dvs 0,5 C i stället för 0  C in vid stort uttag ? särskilt om huset är äldre och kräver högre framledning än ett hus med golvärme i ditt resonemang.

Den kommer väl att gÃ¥ som en ON-OFF pump om den upptäcker att den ger mer än vad som kurvan pÃ¥kallar  ? DVS mest OFF om den inte kommer lägre i frekvens ?

Det känns som ett troligare scenario att den fryser hålet OM värmebehovet är större än vad hålet kan leverera dvs för kort?

Efftersom berget är mkt trögt och frikyla IN tempen ökar frÃ¥n 4 till 10 under drift en varm sommar sÃ¥  ska man väl ha sÃ¥ lÃ¥ngt hÃ¥l som möjligt för frikylan skull
« Senast ändrad: 07 april 2019, 17:07:02 av Hastings »
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Borrdjup
« Svar #11 skrivet: 07 april 2019, 17:36:21 »
Mer hÃ¥l är alltid bra sÃ¥klart.  Men jag vet massor av ställen där maskiner inte gÃ¥r sÃ¥ bra pga flödesbrist.  Har man dÃ¥ mkt hÃ¥l förvärras problemet.   Detta är dÃ¥ en generalisering.   Sedan vet jag att ni tror att invertrar är Guds gÃ¥va till mänskligheten,  tro mig. Det är inte helt och hÃ¥llet sant.

Utloggad Hastings

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
SV: Borrdjup
« Svar #12 skrivet: 07 april 2019, 17:41:35 »
jag är nöjd med en On OFF och  acktank.....
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Luka 3

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 292
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Borrdjup
« Svar #13 skrivet: 07 april 2019, 17:53:12 »
Det förstÃ¥r jag  tummenupp

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Borrdjup
« Svar #14 skrivet: 07 april 2019, 19:26:03 »
Borra så djupt som plånboken kan motivera.

Jag har 240 meter borra till en Nibe 1255 3-12 och har inga problem med flödet.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!