Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Frikyla! => Ämnet startat av: Erikpetterssonn skrivet 06 april 2019, 19:04:04

Titel: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Erikpetterssonn skrivet 06 april 2019, 19:04:04
Hej,
Jag har en NIBE 1255-12 CU med Bergvärme och passiv kyla inkopplad, detta byggdes nytt när vi byggde vårat nya hus.
Jag är inget proffs på detta och har precis fått igång frikylan men jag har lite problem att förstå hur inställningarna ska vara på pumpen för att nå maximal effekt med kylan.

Dessa soliga vårdagar har gjort att vi kan få 27-29 grader i huset, vi har stora fönster mot söder!

Just nu tycker jag inte frikylan får ner mer än 2-3 grader och jag har 1 stort aggregat (sabiana) på nedervåning och 2 mindre (sabiana) på övervåningen.
Vi har tänkt på att eventuellt komplettera med solfilm (53% värme ska tas bort) på våra fönster men vill först få se vad frikylan gör maximalt.

Någon som kan guida mig hur inställningar ska göras på NIBE 1255-12 CU?
Med vänlig hälsning,
Erik
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 00:11:37
Hur har du kopplat ?   Har du nån bild ?

Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 09:47:07
Tack för ditt svar!

Detta har installerats av vvs-firman och den hustillverkare jag haft totalentreprenad genom, detta gör att jag personligen inte vet hur det är kopplat.

VVS-firman har varit här och fått igång systemet senast i veckan samt kollat så det är korrekt kopplat (det var inställt på att det skulle vara minst 25 grader utomhus och därför har det inte varit någon verkan såklart när det varit vinter och vi inte behövt använda kylan, detta är nu inställt på 0 grader) så de senaste dagarna har det börjat ”funka” men som sagt endast 2-3 gradera sänkning.

Igår provade jag att sänka inställningen Kyla framledningstemperatur till 10 grader och inatt fick jag för första gången ner temperaturen i sovrummet efter en solig dag.

Jag tror att kopplingen bör vara korrekt då det är dubbelkollat av VVS-firman.

För en okunnig person så får jag dock en känsla av att det är inställningar på pumpen gällande temperaturer osv.
Jag vill ha låg temperatur på luften så att jag sedan ställer in temperaturgivaren i rummet på tex 21-22 grader så denna känner av när det är dags att skjuta ut kallluft.

Jag kan såklart skicka bild bara jag förstår vad jag ska ta bild på.

Med vänlig hälsning,
Erik
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 11:54:13
Bilder på kopplingen där frikylan hämtas.   Kanske sitter där en liten pump, en backventil under isoleringen osv  :)

Ofta nyttjas den typen av inkoppling och den är sällan optimal.
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 12:51:45
Absolut, jag undrar dock hur lägger man upp bilder från dator eller telefon i detta formum? :)
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 13:18:05
Ser ni bilderna nu?
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 14:33:08
Nä jag får upp en svart bild    dontknow
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 14:36:12
Nu då?
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 14:37:48
 tummenupp
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 14:44:02
Pumpar cirkpumpen rakt upp ?   Är det det som blir tillopp till dina konvektorer som blåser ut kylan ?   
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 15:01:51
Ja det stämmer!
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 16:00:59
Då är det felkopplat. Kylan går bara runt i sig själv om man säger så och du får endast kyla när kompressorn går, pga att då går brinepumpen oxå.

Dem har så att säga satt tillopp och retur fel.

Det finns en inställning där du låter brinepumpen gå hela tiden...aktivera den   
Carl N  , Rikard    vilken inställning är det .   Ni vet det
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 16:16:16
Nej det är nog rätt...Dem har satt det på returen från VP. Då blir det rätt som dem tänkt.

Jag skulle ändå köra intern CP all tid...annars får man svårt att cirkulera tillräckligt mkt flöde för att få så mkt kyla som möjligt
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 07 april 2019, 16:25:35
Ok, låter som det är inställningar som ska skruvas på då?
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Hastings skrivet 07 april 2019, 16:27:02
endera har  som LUKA har rätt  om  pumpen sitter på andra röret  på inkommande och pumpriktningen är  uppåt i bild så kommer den varma returen att blandas med inkommande.

Om den sitter  returen  så kan det vara rätt kopplat men man ser oxå en magnetventil å bypass  ?  så kan det  vara  så att frikykylan inte ens når ut till avsticket  om den går runt i bypassen .

då  cirkulerar den bättre  när brinepumpen i VP går som LUKA skrev

Vet du om det är en tallriíksventil ( MKT sämre energieffektivitet  för brinepump  pga hög  resistans) eller klaffventil  ???
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Luka 3 skrivet 07 april 2019, 17:00:05
Jag kommer inte ihåg vilken inställning det är.   Måste stå framför maskinen för att hitta dit.   

Carl N  vet     han vet alla inställningar.
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: DrGreenbaum skrivet 07 april 2019, 21:24:53
Mät temperaturen på in och ut? Då får du ju rätt fort svar på dina frågor om hur det fungerar.
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: Venom skrivet 17 september 2019, 22:21:23
Hur fungerade det för dig sen erikpettersson? Vi ska snart bygga hus och kommer ha stora fönsterpartier mot sydväst, och undrar hur långt man klarar sig med passiv kyla samt bra solvärmefolie i fönsterpartiet och en extra invändiga solskyddsrullgardiner som kommer vara nere när vi inte är hemma också tar en stor del av solinstrålningen.
Titel: SV: Inställningar på NIBE 1255-12 för passiv kyla?
Skrivet av: erikpetterssonn skrivet 17 september 2019, 23:07:57
Hej,
Vår frikyla hann endast med att avfukta värmen så vi har satt solfilm (3M med 70% värmereduktion) som blev superbra.. dessa två ihop, att ha solfilm + en skön frikyla är helt perfekt hos oss. Vi väljer helt och hållet vad vi vill ha för temperatur inne oavsett väder nu.
Vi hade alltså inte klarat oss utan solfilmen. - Kan även tillägga att solfilmen är väldigt bra sikt ut från huset men ger ett bra insynsskydd dessutom.