Författare Ämne: IVT 690 Trycker stiger  (läst 434 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Niklas Granberg

  • Gäst
Niklas Granberg
IVT 690 Trycker stiger
« skrivet: 02 september 2022, 08:45:09 »
Hej!

Jag har ställt in 1 bar på vår IVT 690 men trycket ökar sakta när kompressorn har gått en stund. Den går upp till ca 1,5 bar. När kompressorn stannat så sjunker trycker sakta tillbaka igen.
Vad kan vara dilemmat? Trycket är annars stabilt när kompressorn inte går.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 690 Trycker stiger
« Svar #1 skrivet: 02 september 2022, 09:42:09 »
Hej! Kanske förtrycket i gummibälgen i kärlet är dåligt? Testa att pumpa i lite mer luft i bildäcksventilen med lämplig pump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: IVT 690 Trycker stiger
« Svar #2 skrivet: 02 september 2022, 10:25:59 »
Töm systemtrycket med säkerhetsventilen. Märkt 2,5 bar eller lägre.
Hitta expansionskärlet.
Pumpa i 0,5 bar luft i det via bilventilen.
Töm systemtrycket igen med säkerhetsventilen.
Kontrollera att det är 0,5 bar luft i expansionskärlet annars pumpa till 0,5 bar.
Höj systemtrycket till 1 bar med påfyllningskranen.

Funkar det inte (stabilt tryck framöver) är expansionskärlet sönder. Men när det är så liten variation bör det räcka med förtrycksservice med luft.
« Senast ändrad: 02 september 2022, 10:27:35 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Niklas Granberg

  • Gäst
Niklas Granberg
SV: IVT 690 Trycker stiger
« Svar #3 skrivet: 02 september 2022, 13:07:15 »
Hej!

Tack för svar! Jag ska prova och se.

Utloggad niklas.granberg

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 690 Trycker stiger
« Svar #4 skrivet: 02 september 2022, 14:20:33 »
Hej!

Jag släppte på trycker med säkerhetsventilen tills inget vatten kom.
Släppte ut luften som fanns kvar i expansionskärlet och fyllde på med ny luft till 0,5 bar.
Fyllde på påfyllningsventilen tills 1 bar.
Nu får vi se om det hjälpte.

Jag har egen brunn så detta brukar jag göra på hydropressen ibland.

Mvh
Niklas

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!