Skrivet av: tubaralo
« skrivet: 28 oktober 2018, 10:18:11 »Avrådan
Jag skulle absolut vilja avråda från användning av propan som ersättning för R22 i BEFINTLIGA aggregat. ….
Jan-Erik Nowacki
Jag har 2st nya Nordic Air NA-8000 (2006) värmepumpar av vilka jag vill göra en prototyp med propan. Huvudsakligen för test. Jag köpte dem för 2 000 kronor styck. De innehåller ca 2.4kg 407C värda ca 1000kr. Effekten är ca 7,5 KW. Kompressor Toshiba single rotary. Med 407C kylmedel är de helt värdelösa.
Naturligtvis kommer vi inte att konvertera utan bygga om.. Hårdlödning är inte ett problem för oss. Det blir Monoblock som kommer att stå utanför. Ett mycket acceptabelt system i Sverige och Tyskland. I andra länder skulle folk skratta ut.. Vatten på vintern utanför byggnaden ?? varför?
De nya Copeland propankompressorerna använder HATCOL® 4467-olja. HATCOL® 4467 är en syntetisk polyolester av ISO 68 som är speciellt konstruerad för användning i kyl-applikationer R-290 ( POE68 ). 407C har ofta POE32.??
Det är intressant om det går att blanda.
Jag tittade på Copeland propankompressorer och en skillnad som jag kan se är en hermetisk elbox. Detta verkar uppenbart. Samma som LP och HP tryckreglage bör vara hermetiska. Jag tror att HP behöver bytas ut till en R22. Kapillär eller elektronisk ventil eller termostatventil.? Propan är tyngre än luft, så eventuellt dränering bör göras ner åt?