Skrivet av: Krille44
« skrivet: 22 februari 2019, 20:49:09 »
En korta frågan är om avluftning bör vara kondensisolerad eller inte?
Den mer utförliga bakgrunden till frågan är:
Vi upptäckte i veckan fuktfläckar i innertaket i badrummet på bottenvåningen. Fläckarna var rakt under badrummet på övervåningen så VVS-firman sågade upp innertaket på bottenvåningen för att kontrollera ev läckage. Vi kunde snabbt underifrån konstatera fuktskador även på undersidan av golvet i badrummet på övervåningen och att dessa kommer tydligt från området precis kring avluftningsröret. Vi kunde också konstatera att det inte finns några vatten/avloppsläckage eller tätskiktsläckage.
Avluftningen uppifrån går genom yttertaket, genom kallvinden (ca 20 cm), genom lösullsisoleringen (50 cm) för att sedan gå ner i badrummet i en innervägg (bakom tätskiktet). Sedan tar avloppet en böj in i rummet i bjälklaget där golvbrunnen ansluter för att sedan gå ner till bottenvåningen i en innervägg.
Spolar vi kallvatten i golvbrunnen på övervåningen händer inget men spolar vi varmvatten uppstår ganska snabbt kondens på avluftningen just ovanför böjen in i rummet. Den har sedan droppat ner i isoleringen och gått vidare till både innertaket på bottenvåningen samt upp i undersidan av golvet på övervåningen.
Frågan är hur detta kan uppstå? Är det böjen inåt rummet i bjälklaget som är problemet och/eller att röret är helt oisolerat?
/Krille