Pumpen installerades maj 2003. Har haft ett par drifsstörningar. Utomhusgivaren och byte av hetgastemperaturgivaren. Har klagat på ljudnivån. Hela tiden. Men installatören menar att det skall vara så, speciellt då pumpen skall gå upp till 55 grader.
Nu är ljudnivåen en sanitär olägenhet. Det är Brinepumpen som låter. Den hörs som ett dån genom ett betong+isolerat regelbjälklag.
Hetgaslarmet stannade pumpen för någon dag sedan. Gick igång efter att jag tryckt på 'triangeln'.
Vad göra? Vilken ljudnivå skall accepteras? Hur mäter man det? Skall det verkligen vara så att man hör pumpen i hela huset (som är ganska stort)?
 :-\

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #1 skrivet: 27 december 2008, 22:30:43 »
Cirkulationspumparna borde inte höras, och framför allt borde de inte börja höras högre efter en tid.
Är du säker på att det är cirkpumpen som "bullrar" så bör den bytas ut.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #2 skrivet: 27 december 2008, 22:54:51 »
Det är inte så att du fått luft i cirkulationsspumpen?

Väsnas en hel del när det kaviterar dessutom sÃ¥ minskar ju vattnet igenom eftersom den mÃ¥ste vispa runt en massa  luft.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad thureb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #3 skrivet: 28 december 2008, 22:43:31 »
Cirkulationspumparna borde inte höras, och framför allt borde de inte börja höras högre efter en tid.
Är du säker på att det är cirkpumpen som "bullrar" så bör den bytas ut.
DU har rätt. Det är inte pumparna som dånar. Det är kompressorn. Kompressorn har ett klickande ljud. På detta är överlagrat 'trioler' och tjutvåtjutvåtjutvå.. När man sätter på plåtarna är det 22-ljudet som hörs i fastigheten. Kompressorn är alldeles het.
 
Fick hetgaslarm idag igen.

Det finns tvÃ¥ pumpar. Den varma (VP)och den kalla sidan (Brine). BÃ¥da är inställda pÃ¥ lägsta varvtal. Jag höjde den varma (VP) till mellanläget vilket skall användas för 8,5 kw-modellen. 
Hetgasen utlöste åter larmet vid 134 grader efter mindre än 1 timma. (Std skall enligt boken vara 130 grader). Har för mig att vi bytt hetgastemperaturgivare vid ett tidigare tillfälle.

Värdena var vid sista larmet
- elpanna 3 Kw (sänkte från 6 för att få bätte ekonomi)
- Värmepumpen börvärde 50 ärvärde 48
- Framledningstemp börvärde 54 ärvärde 48
- Varmvatten börvärde 57 ärvärde 48

Så. Att höja varvtalet på VP löste inte problemet med hetgasen. Och ljudnivån är frustrerande. Har inte givit mig på luftning. Någon som har en bra ide?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 08:20:07 »
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad thureb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 10:30:41 »
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.
Tack för snabbt besked!!

Utloggad thureb

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Hög och ökande ljudnivå - larm hetgas CTC Eco Heat 7,0
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2009, 09:07:55 »
Det är ju gasbrist, eller så är det ngt fel på kompressorn, detta problem löser du inte själv utan du måste ha dit en tekniker.

Tack igen. Du hade helt rätt. Teknikern konstaterade snabbt att något måste gått sönder i kompressorn. Teknikern kollade gastryckett. Det var OK.
Delar beställdes från Bentone på fredag och var på plats onsdag morgon. Snyggt.
Hela kylmodulen byttes ut. Själva bytet tog bara några timmar.

Tur att trygghetsförsäkringen gäller i 6 år. Det var inte gratis.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!