Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet  (läst 4746 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2019, 14:18:15 »
Man kan inte lita på att skalan på manometern är samma som öppningstrycket på säkerhetsventilen. Kolla på ovansidan på ventilen så står det där.

Har du provat dragit åt muttern på slottsvredet?
Fungerar inte det kan man lossa muttern  och dra lite lin runt käglan.

tack!, jag tog en bild på säkens lock tidigare..1,5bar står det där (inlägg nr 10, första bilden).

Nej, har inte prövat att dra åt muttern på slottsvredet. Lin runt käglan? Vad är käglan?

Nu har jag testat ventilen under expansionskärlet. Trycker på mittpinnen, kommer bara luft inget vatten, så blåsan är väl hel då?
-Hur kollar jag förtrycket,
-vad ska förtrycket i den vara
-och hur kollar man det?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2019, 14:24:48 »
Klart ma inte kan vara säker pÃ¥ att manometerskalan stämmer med säkerhetsventilen, men det är nog det som är tanken att de skall göra.  Alla färdiga paket jag sett har varit anpassade sÃ¥.

AngÃ¥ende trasig blÃ¥sa, sÃ¥ tror jag den kan vara trasig även om den ger luft gebom ventilen.  Kommer det vatten sÃ¥ är den trasig, annars vet man inte.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2019, 15:34:30 »
Den röda pilen kan man ju vrida som man vill. Jag brukar ställa den på det tryck jag fyller på till så att jag kan se om det förändras.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2019, 15:48:59 »
Ja det vet jag.
Men hur kollar jag att expansionskärlet är helt?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2019, 16:03:58 »
Den röda pilen kan man ju vrida som man vill. Jag brukar ställa den på det tryck jag fyller på till så att jag kan se om det förändras.
Om det är svar på det jag skrev om den röda skalan så har jag ännu en gång inte uttalat mig om pilen utan skalan
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2019, 16:44:38 »
Som expansionskärlet är monterat med bilventilen på lägsta stället, måste det absolut
vara helt, om det bara kommer ut luft. Vattnet samlas ju i botten, så även vid en liten
mängd vatten, skulle det rinna ut. (är sämre när det ligger på sidan)

Förtrycket ska stå på expansionskärlet, brukar vara 0,5 bar.

För att kolla förtrycket måste systemet vara trycklöst och säkerhetsventilen öppen,
så du inte får något mottryck från vattnet.
Har du ingen däcktrycksmätare för bilen och kompressor, är billigaste verktyget
en sån här:
https://www.biltema.se/fritid/cyklar/cykeltillbehor/cykelpumpar/fotpump-2000041206
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2019, 16:57:27 »
Tack Hasberg!

-Då är blåsan hel. Kan förtrycket ha ändrat sig på 10 år?

-Tryckmätare har jag.
Frågan är hur jag ska ordna trycklöst system?
Tömma, helst inte.
Hitta avstängning, tips var det kan finnas?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2019, 17:33:50 »
....... Kan förtrycket ha ändrat sig på 10 år?.........

Förtrycket kan ju läcka ut genom en dålig däcktrycksventil.
Du behöver ju inte tömma systemet, hittar du inga avstängningsventiler
räcker det ju att öppna säkerhetsventilen, det kommer ju att rinna ut en del
vatten från övervåningen men du får vara snabb med tryckmätningen.

Jag skulle nog vänta och se hur det fungerar framöver.
Slottskranen måste du ju få tätt, annars skulle jag vänta till systemet ändå
måste tappas ur av någon anledning.
Ha en ny däcktrycksventil beredd då, så du kan byta den.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #23 skrivet: 15 februari 2019, 19:42:17 »
Som expansionskärlet är monterat med bilventilen på lägsta stället, måste det absolut
vara helt, om det bara kommer ut luft.
"mÃ¥ste det absolut vara helt" är lite väl kategoriskt.  Händer t.ex. att blÃ¥san kletar fast/hänger sig i ett läge, sÃ¥ det vägrar att expandera som det skall.  RÃ¥kade jag själv ut för.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #24 skrivet: 15 februari 2019, 20:07:28 »
Visserligen sjunker trycket i systemet när jag har ett läckage (i slottsventilen), men jag har en känsla av att det går fortare än vanligt att få upp trycket när jag fyller på vatten så jag tänker dels täta slottsventilen dels kolla och ev åtgärda förtrycket om det är felaktigt.

Det är för att vara säker på att exp.kärlet är OK som jag vill kolla förtrycket. Den åtgärden kommer väl att avslöja om blåsan är hel? Är det 0,5bar i den så är det bra, är det lägre tryck men tätt så ska jag se över "bil"ventilen.

Jag har möjlighet att stänga av värmesystemet så att endast två 22mmx6m horisontella stamrör i källartaket rör är kvar att lätta på trycket i genom att öppna säkerhetsventilen.
Jag gissar att det görs genom att vrida hatten på säkerhetsventilen. Men åt vilket håll? Och det räcker väl att öppna den tills trycket på manometern är nere till noll?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2019, 20:14:51 »
"mÃ¥ste det absolut vara helt" är lite väl kategoriskt.  Händer t.ex. att blÃ¥san kletar fast/hänger sig i ett läge, sÃ¥ det vägrar att expandera som det skall.  RÃ¥kade jag själv ut för.

Säger inte att det inte kan vara möjligt, men sannolikheten är nog försvinnande
liten, dessutom i ett värmepumpssystem, som inte blir varmare än lite drygt 60° C

(Kanske värre i en vedpanna som kokar ibland och en gammal fastärgad  övertrycksventil
i åldern med den läckande slottsventilen)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2019, 20:25:38 »
.. Men åt vilket håll? Och det räcker väl att öppna den tills trycket på manometern är nere till noll?

Har för mig att det bara går att vrida åt ett håll, det känner du.
Men skulle det bara vara 0,2 eller 0,3 bar och du fyller på luft, måste du öppna
en gång till eller om du kan ställa övertrycksventilen i ett öppet läge, innan ratten
hoppar ner igen och stänger.
tillagd: du ska ju ha 0,5 bar i kärlet utan mottryck av vatten.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 23:04:55 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2019, 20:36:10 »
Säger inte att det inte kan vara möjligt, men sannolikheten är nog försvinnande
liten, dessutom i ett värmepumpssystem, som inte blir varmare än lite drygt 60° C
Och vad tror du jag hade dÃ¥?  De senaste 30 Ã¥ren har det suttit bergvärmevp i huset och de förra kom definitivt inte över 55.

Tror för övrigt att tempen på radiatorvattnet spelar mindre roll då det inte tillförs speciellt mycket energi till ett expkärl normalt monterat.
« Senast ändrad: 15 februari 2019, 20:44:00 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2019, 22:11:13 »
Överger nu den frågan, annars hamnar vi här:

Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Trycket har minskat hastigt i radiatorsystemet
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2019, 12:44:22 »
Burken tömd. Det läckte 125ml på ett dygn. Dvs 1 liter på 8 dagar.
Nu drog jag åt den mutter som skiftnyckeln sitter på c:a 1/2 varv.
Burken får hänga kvar så jag kan se om det hjälpte.

Manometervisaren har inte rört sig synbart sen igår.

Jag avvaktar t.v. med att kolla expansionskärlet och förtrycket i blåsan.


OT1: vet ni att jag har vänt skiftnyckeln fel på bilden?
Jag vet, det var en gång en professor som alltid hade muntlig sluttentamen för blivande ingenjörer. Han langade över en skiftnyckel till teknologen och bad honom att dra åt en mutter. Använde du den rätt sa han "grattis ingenjörn"! Vände du fel så sa han "teknologen är välkommen åter nästa termin"!

OT2: Tecknen i brädorna på väggen? Märkning på fartygslastluckor. Blev skiljeväggar i källaren när huset byggdes.
« Senast ändrad: 16 februari 2019, 22:08:08 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!