Det har inte blivit varmare utetemperatur då? Trycket kan ju gå upp och ner beroende på temperatur på värnesystemet. Har man på gränsen till för litet kärl kan det pendla mellan 0,7-1,3 över värmesäsongen.
Kan kanske också vara säkerhetsventilen som börjat läcka
Expansionskärl som börjar ge upp?
Dåligt/inget förtryck i tryckexpansionskärlet gör ju att ett väldigt litet läckage eller temperaturändring får stor påverkan på trycket. Det brukar märkas genom att trycket stiger fort när man fyller på vatten.
Skulle tro 1,5 när men kolla på toppen av säkerhetsventilen för att vara säker.
Är det inte meningen att röda skaldelen på manometern skall motsvara öppningstrycket, dvs 1.5 bar här.
Kanske det men det är jag som ställt den röda där nu för att se rörelsen på den svarta bättre.
Man kan inte lita på att skalan på manometern är samma som öppningstrycket på säkerhetsventilen. Kolla på ovansidan på ventilen så står det där. Har du provat dragit åt muttern på slottsvredet? Fungerar inte det kan man lossa muttern och dra lite lin runt käglan.
Den röda pilen kan man ju vrida som man vill. Jag brukar ställa den på det tryck jag fyller på till så att jag kan se om det förändras.
....... Kan förtrycket ha ändrat sig på 10 år?.........
Som expansionskärlet är monterat med bilventilen på lägsta stället, måste det absolut vara helt, om det bara kommer ut luft.
"måste det absolut vara helt" är lite väl kategoriskt. Händer t.ex. att blåsan kletar fast/hänger sig i ett läge, så det vägrar att expandera som det skall. Råkade jag själv ut för.
.. Men åt vilket håll? Och det räcker väl att öppna den tills trycket på manometern är nere till noll?
Säger inte att det inte kan vara möjligt, men sannolikheten är nog försvinnande liten, dessutom i ett värmepumpssystem, som inte blir varmare än lite drygt 60° C
Har du någon anledning att tro att ditt kärl inte fungerar som det skall?