Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 310P dÃ¥lig sug i frÃ¥nluft  (läst 4813 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Nosefield

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nibe 310P dålig sug i frånluft
« skrivet: 01 februari 2010, 17:26:10 »
Hej!

Har en 310 P Fighter som jag tycker drar oerhört mycket el. Hade en VVS konsult inne som mätte frånluftsflödet. Som mest uppgick det till 13 l/s i ett badrum, men normalt i ventilerna var flödet runt 8-10 l/s. Jag har i dagsläget 5 ventiler (3 bad, tvättrum samt kök). Konsulten sa att det borde ligga på 25-30 l/s, stämmer det? Min huvudfråga är:

- Klarar inte 310:an att dra ett tillräckligt flöde från 5 källor? Bör jag byta nånting?

I Dec drog mitt hus 4900 KWh och nu i jan upplevde vi all-time-high på 5850 KWh inkl HH el.

Huset är på ca 230 kvm men av dessa är ca 50 kvm uppvärmda med direktverkande el (tillbyggnad). Därtill har jag en luft-luft VP installerad. Huset är byggt -84 med 3 glasfönster.

Bodde för 2 år sen i ett 205 kvm stort hus byggt -94 som drog, som mest, 3800 KWh en kall vintermånad med direktverkande el.

/Tackar på förhand

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 17:51:00 »
Hej Nosefield

Ditt hus ska ha totalt 81l/s (230x0.35l/s)

18 l/s i bad 17l/s i tvätt och 10l/s i kök=81

Börja kolla filtert om du inte gjort det.

Du får kolla vilken hastighet fläkten går.

Dina friskluftsintag måste stå fullt öppna, ingen luft in ingen luft ut.

MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad Nosefield

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 18:09:23 »
Hej!

Tackar för snabbt svar. 81 l/s verkar rätt men jag tycks ligga något lågt. Har öppet alla inluftsventiler i huset men då vi mätte kom vi upp i ca 40 l/s. Jag rensade i em filtret och det var rejält smutsigt. Får se om det blir bättre fart nu.

Hur kollar jag fläkthastighet? Måste jag ha ett mätinstrumnet då (ursäkta novisstatus...)

Vad tycker du om effekten som går åt i huset, verkar det inte mycket?

/Nosefield

Utloggad Munktell 20-24

  • Ventilationsmontör
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Heavy metal
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 19:35:15 »
Man måste plocka av täckkåporna och fälla ner övre frontpanelen men stäng av VP först sen skall man flytta den vita kabeln på trafon den borde stå på 7 tror jag. http://www.nibeonline.com/pdf/511334-5.pdf Om du inte har papper på den.

Sen kan man inte jämföran ett hus med mekanisk vent med självdrag. Jag antar att du hade självdrag i det andra.
310:an är en elpanna som får hjälp av en VP det blir mycket elpatron när det är kallt ute .

MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09

Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2

Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2

Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2

Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2

Utloggad Nosefield

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 22:17:30 »
Tack Mattias!

Jag skall kolla/prova med att dra upp fläkten lite i fart faktiskt. Flödet påverkar ju hur mycket effekt man kan kräma ur pumpen antar jag. Ju mer varm luft man kan dra in, förutsatt att man har tillräckligt med tilluft, så borde man ju dra nytta av det. Det nämnde också konsulten, eller snarare, för lite luft in i pumpen ger lägre verkningsgrad. I manualen (ingen höjdare dock om jag får säga mitt) så nämns just 0,35 l/s /kvm som ett minimum vilket styrker att man kan kräma på mer hos mig. Nackdelen kanske blir högre ljudbrus.

Jag brukar också elda en hel del i min öppna spis (med kassett) som ger bra värmetillskott, detta kommer ju pumpen till del också varför jag tycker mina förbrukningssiffror är uppåt väggarna.

Likaså bör ju L-L värmepunpen ge ett tillskott, åtminstone när tempen ligger över -5 grader. Skall forska vidare litegrann.

Har faktiskt blivit lite intresserad av hur man kan Ã¥stadkomma en lÃ¥g och bra förbrukning lÃ¥ngsiktigt. En väg verkar vara att byta Nibe mot Comfortzone men Ã¥sikterna gÃ¥r isär. Kanske bergvärme är det som det slutligen landar i, vi fÃ¥r se. Köpte huset för precis 2 Ã¥r sen och han som bodde här hade noll koll pÃ¥ hur systemet var inkopplat sÃ¥ bara att ta fram info har varit ett mindre projekt i sig... Men skam den som ger sig  :)

Ha det bra så skall jag berätta men när jag kollat upp det hela lite till.

/Pontus

Utloggad ReineW

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2010, 11:58:26 »
Har du en inomhusgivare som drar ner pumpens kurva när du eldar eller har du bara utomhusgivare?

Utloggad gurravasa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2010, 17:17:29 »
Om du vill minska din förbrukning ska du minska ventilationen inte öka...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2010, 21:39:54 »
...fast inte när det är märkbart varmare ute än avluften från pumpen är. Då kan man öka ventilationen så man får ut max effekt från kompressorn ;)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad gurravasa

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 310P dålig sug i frånluft
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2010, 07:39:59 »
...fast inte när det är märkbart varmare ute än avluften från pumpen är. Då kan man öka ventilationen så man får ut max effekt från kompressorn ;)

Det blir aldrig någon ekonomisk vinst att öka ventilationen så länge du har uppvärmningsbehov.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 11:33:16 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!