0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nu kom jag online!Kom på att jag fick bytt display förra vintern och då fick jag tydligen en nya macadress. Nu har dom ändrat hos thermia och nu fungerar det.Ska bli intressant och höra vad dom säger.
Har mätt vad min VP förbrukade idag på 2h, den har legat stadigt på växel 5 idag. Och då har den har dragit exakt 4kwh på exakt 2h. Mätte enligt elmätaren över VPn. Såhär såg sifforna ut. Hur mycket effekt var det växel 5 motsvarar? 7kw?
2700rpm kb 0g och vb 35g ger 8kw. Kompressorn drar 1,7kw + cirkpumpar så det verkar stämma ganska bra. Hur kallt har du??
Hur ser som andra växlarna ut?
Just i skrivande stund har temperaturen sjunkit till - 6,7°C och pumpen går fantastiskt fint, vilket den gjort hela hösten, helt nöjd efter senaste uppdateringen fick ordning på växlarna.Tänkte försöka få den att aktivera HGW även på ettans växel, tror ni det är möjligt? Frågan är isf vad man ska ändra. HGW max temperatur 60°-95° kan ställas, 95° är fabriksinställt, Start deltatemperatur 5°-35° är valbart, 10 är fabriksinställt, och borde vara där man justerar ner för att få den att starta tidigare? På sida två finns bara HGW laddförskjutning -20° till - 1° att välja, kan det också påverka?HGW önskad temp är angiven till 0° och ej valbar HGW aktuell temp är 48° just nu.
...Det som kan vara intressant för dom med varmare system är om det så kallade envelopet på dom lägsta växlarna är ändrat. Nu är det ca 40g som max på framledningen på ettan.