Stopp temperaturen syftar på returgivaren och inte på tank temperatur
Är du säker på ditt påstående ?Källa ?MvhDaikin
KB in/ut diff 1 C , för lite ställ ner farten på KB-pumpen något snäpp , lämplig diff ca 4 C , då suget VP upp en hel del effekt från hålet
Min installatör säger att jag inte behöver termisk desinfektion samtidigt som manualen rekommenderar det. Men vågar inte aktivera det då jag inte har någon termisk shunt eller vad det heter tror jag...
Dessa bilder togs en sommardag (notera utetemp på 27 grader) så det kanske påverkar köldbärardiffen? Nu under vintertid (-10 för närvarande) verkar köldbärardiffen rätt stadigt ligga på 3 grader. Jag kör auto-inställning för både köldbärarpump och värmevattenpump. Törs inte riktigt justera det.
Det finns ingen anledning att ändra hastigheten på köldbärarpumpen. Är det en modern, elsnål cirkulationspump kan köras på högsta hastighet.