VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: spjc skrivet 12 maj 2007, 19:37:03

Titel: Isbildning på lameller
Skrivet av: spjc skrivet 12 maj 2007, 19:37:03
Tyckte att VP:n Optima 500 gick under lite väl lång tid igår, gick ut och tittade på baksidan av VP:n och upptäckte isbildning på lamellerna. Temperaturen ute var över 10 grader. Jag körde en tvångsavfrostning, men sådant ska väl inte förekomma? Vad gör jag om det händer igen?
Titel: SV: Isbildning på lameller
Skrivet av: Sture skrivet 13 maj 2007, 09:08:02
Börja med att kolla givarna T11 och T12. Vid +10° skall pumpen avfrosta när T12-T11 är 12°. Själv fick jag byta T12 för något år sedan, när avfrostningen inte fungerade.

Sture
Titel: SV: Isbildning på lameller
Skrivet av: Guest skrivet 13 maj 2007, 20:44:37
Om VP'n går onormalt långa intervaller är det troligtvis givarfel som Sture skriver.
Fast även hög luftfuktighet får det att bildas is på lamellerna, men det skall ju
avfrostningen hantera...

BjörnK