Flödet i hela systemet tror jag.
Sitter det termostater på radiatorerna som begränsar flödet ?
Hur som helst så låter det högt med 47 graders framledning nu vad blir det då i vinter Har du extern cirkpump dvs sitter det en cirkpump utanför vp Ivt brukar ofta installeras med bypass och då sitter det en cirkpump utanför och om inte den startar så kanske det blir hög retur för gissar att det är så liten volym då så kanske inte framlednings givaren hinner med. Om du känner på cirkpumpen så brukar den durra om den snurrar om inte prova ändra hastighet på den då känner du om den snurrar står den still ta bort skruven i mitten och hjälp igång den med skruvmejsel.
Kortis i bypassen ? Prova att öka farten på externa cp och sänka på den interna i värmepumpen. Jag är tvungen att ha läge 3 på min externa cp (Grundfoss 25-40), i läge 2 blir det kortis i bypassen.
Att det läcker runt till vb in så pass snabbt efter varmvattenproduktion tycker jag tyder på kortis i bypassen. som kocken nämner, är du riktigt säker på att den externa cp verkligen funkar. Den kan låta utan att cirkulera vatten. Kan den som installerade golvvärmen glömt att öppna någon huvudkran till radiatorsystemet så den externa cp inte kan cirkulera radiatorvattnet ?