Ämnessammanfattning

Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 21 oktober 2013, 09:09:21 »

Jag har nu kört anläggningen i ett antal dygn. Jag får ett delta på ca 4,5 grader.

Det är ju lite i ena änden av det intervall som Nibe anger (2-5 grader), och då kör jag c-pumpen på 100 %.


Ev fortsatt diskussion är dock bättre att fortsätta här, där jag ändå uppdaterar om anläggningen:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51745.msg549884#new
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2013, 20:50:49 »

Med 4 graders deltaT på köldbäraren, två slingor, 30 % sprit vid noll grader och 17 kW pump blir Reynolds tal ungefär 2300. Just runt 2300 sker övergången från laminär till turbulent strömning. I och med att det är så många parametrar, deltaT, varierande temperatur längs slangen kanske inte just 30 % sprit kan det bli så att det är laminär strömning i början och turbulent i slutet eller antingen det ena eller det andra hela vägen.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 12 februari 2013, 19:13:22 »

Minns inte strömningsläran bra nog för att inse det kvantitativa sambandet. Men jag minns tillräckligt för att inte tro att jag har laminär strömning i nån egentlig mening i kollektorn. Om jag klarar mig med "lågt" flöde - perfekt!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 februari 2013, 08:47:40 »

Med samma korrekt flöde (dT = 3-4°C) så kanske gränsen går vid 400 m för en enkel slinga.
Uppdelat i två slingor med 1/2 flödet i varje så kan man ha 1600 m per slinga och pumpen orkar ändå driva till samma dT.

Det gäller om det är turbulent strömning i bägge fallen. Här är det ett gränsfall. Nibes rekommendation om 400 meter eller 2x800 meter gäller värsta fallet med laminär strömning i bägge fallen.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 11 februari 2013, 22:42:54 »

Hej!

Nibe har fel i sim handbok!
Med samma korrekt flöde (dT = 3-4°C) så kanske gränsen går vid 400 m för en enkel slinga.
Uppdelat i två slingor med 1/2 flödet i varje så kan man ha 1600 m per slinga och pumpen orkar ändå driva till samma dT.
Din 600 m är MYCKET kortare än 1600 m så det kommer att gå bra, sluta oroa dig.
/ErikB
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 11 februari 2013, 11:33:11 »

Nej, det verkar som att Nibe har en annan syn än andra. Kanske är det lite av deras filosofi att man får bästa totalekonomin om man ligger på lite mer elspets än vad andra tillverkare anser som optimalt.

Jag kommer att borra med minimikrav 170 m aktivt, och troligen får han borra ungefär 200 om det bara går bra. Jag vet inte hur långt jag har till berget, det har ju viss betydelse för hur det blir i slutänden dessutom.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 februari 2013, 09:28:05 »

2x300 meter till 17 kW låter snålt. Det blir ungefär 20 W/meter värmeuttag. Man brukar rekommendera 10-15 W/meter.

2x110 meter borrhål blir 55 W/meter. Det blir flera minusgrader. Jag skulle inte gå över 35 W/m vid normal dimensionering. Det ger ungefär noll grader i mellersta Sverige när pumpen har gått en längre tid. Dimensionerar pumpen för hög effekttäckning kan man gå upp i värmeuttag då det bara blir korta perioder pumpen går hela tiden men 55 är häftigt i vilket fall som helst. Jag har 118 meter aktivt hål till 5,5 kW pumpeffekt. Två sådana borrhål till en pump på 12 kW är ok men 17, nej tack. 
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 22:19:07 »

Nja, nu står det ju uttryckligen att man inte ska ha längre slingor än 400 m i Nibes manual, och det står ju inte att det bara gäller när man har en enda slinga.
Jag kan gott föreställa mig att man menar att det är gränsen - och om behovet är att man ska ha mer än 400 m så delar man upp det på två slingor. Behöver man mer än 800 så delar man upp det i tre.
De föreslår, explicit, 2x350 - 3x300 m för 17 kW. De rekommenderar alltså inte 2x450, och ännu mindre 2x600. 2x600 är f ö fler totalmeter än vad de rekommenderar, men de tycker ju också att det räcker med 2 hål på 110-150 m för den som har bergkollektor, så de har tydligen en annan syn på kollektorbehovet än t ex IVT.
Att t ex Nibe och IVT rekommenderar olika konfiguration av kollektorer kan ju rimligen betyda att de utifrån detta också valt olika KBpumpar.

Min slinga är säkert olämpligt lång enligt Nibe, och det verkar ju även onekligen så eftersom jag i nuvarande installation har en större extrapump än den ordinarie - i serie med den nuvarande. Den är monterad av den ThermiaÅF som gjorde installationen en gång i tiden.

Jag HAR alltså förstått att om man väljer på att ha 800 m eller 2x400 så minskar flödesmotståndet, givet att man försöker ha samma flöde - men fördelat till hälften på två hälften så långa slingor - men det är alltså inte en relevant jämförelse i mitt fall.

Men det går väl som sagt att undersöka det behovet när man fått snurr på det nya systemet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2013, 21:26:17 »

Du ligger inte över eftersom du har dubbla slingor du har ju god marginal enligt Rolands beräkning och andra vp lär kräva liknande flöden och ha liknande cp.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 19:00:05 »

OK, jag lär koppla ihop det oavsett om det blir Nibe eller Bosch/IVT. Men jag antar att jag får återkomma med frågor så småningom för att verifiera om jag har rätt flöde när det snurrar. Det lär var lite mer vår då, men det blir nog bra, förr eller senare. Det verkar ju i alla fall inte vara ett uppenbart problem trots att jag ligger lite över vad som rekommenderas åtminstone av vissa tillverkare.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 februari 2013, 18:52:31 »

En 17 kW pump kräver med ett deltaT på 4 grader ett köldbärarflöde på 0,76 L/s. Fördelas det på 2 st slingor på 600 meter vardera blir tryckfallet 35 kPa. Det ska inte vara något problem. IVT:s 17 kW pump har ett högsta tillåtet externt tryckfall på ca 70 kPa.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 16:50:22 »

Ja, det är väl bara att koppla ihop, trimma och se. Antar att jag kan utläsa av KBtemp om det finns nåt att vinna på ökat flöde. Men mina två slingor så kanske jag trots allt kan ha ett flöde som är lite lägre p g a strypningen men ändå få ett bra delta.
Jag är inte riktigt klar över hur man bör tänka ens, lågt flöde gör väl att jag får högre KBin sett till slingorna bara, om det inte vore för att värmeväxlaren i sin tur ger onödigt lågt KBut...?

När det gäller marginal är det väl inte otänkbart att jag borrar några meter extra när riggen är på plats, om det bara går så är ju de metrarna väldigt billiga jämfört med resten av systemet.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2013, 16:34:34 »

Nej visst kommer du behöva öka flödet men det kommer funka bra ändå titta tex på Rinnans anläggning han kör en 16 kw Thermia diplomat mot ett borrhål på 250 meter visserligen med lite för högt delta men med dubbla slingor blir det kanon tummenupp
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 16:24:33 »

2*600 meter ger lägre flödes motstånd än en enkel 400 meters slinga.

Jo, vid samma totala flöde. Men jag behöver väl ett flöde som är större än om jag hade haft en värmepump som bara skulle ha behövt en 400 m slinga?
Eller menar du att alla värmepumpar oavsett effekt behöver samma antal liter/minut?
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 16:21:51 »

jag förstår det så att du vill ha högre teckningsgrad med 600m markkollektor +170 m borrhål och större pump. men har husets behov ökat ? varför behövs ytterligare 170 m borra ? det verkar ju som du nu får ett lägre effektutag /m än tidigare trots större pump så varför borra igen ?

Nej, jag borrar inte för att jag har svårt att veta vad jag ska göra av pengarna annars.
Jag har idag en pump som är på 12 kW. Den är i underkant effektmässigt, men eftersom jag inte har hela huset uppvärmt och eldar en del i kakelugnar, och nu väljer en pump baserat på att jag ska kunna ha hela huset uppvärmt och dessutom klara det bra utan att elda, så går jag alltså upp från 12 till 17.
17 Kw behöver mer kollektor än 12, och dessutom kan man konstatera att den befintliga kollektorn är i underkant eftersom marken där slingan är idag tjälskjuter en del.
Jag borrar nu så att jag kommer att ha relativt god marginal på kollektorerna, men tänker också att jag kanske längre fram vill pensionera markslingan av olika skäl, och då vore det dumt att hålet vore för litet för att jag ska klara mig om jag borrar ett till likadant. De flesta verkar hålla med om att 170 m aktivt djup är ungefär hälften av vad som behövs för 17 kW. (Nibe verkar ha en lite annan syn på kollektorbehovet än de andra, men jag har inte tänkt ligga i underkant på kollektorsidan, det är fel ställe att snåla på tror jag.)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2013, 16:20:23 »

2*600 meter ger lägre flödes motstånd än en enkel 400 meters slinga.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 16:14:35 »

Men du ska väl köra mot borran också ? Max slanglängd är 400 meter på de flesta vp men 2*800 meter ger samma flödes motstånd så med dubbla kollektorer är det liten risk att hamna på max flödesmotstånd.

Jo fast i det här fallet är det väl återigen så att jag kommer att ha ett flödesmotstånd som är 2x600 m, och då är det ju två slingor som är trögare än 400 m vardera. Det är inte heller så att jag bara behöver 600 m, och sen har 2x600 m - så flödet i varje slinga kräver väl då lika mycket pumpeffekt som ete en ensam 600 m slinga. Den pump jag nu har ska ju klara lika mycket som den sammanlagda effekten om det satt en pump i varje 600-slinga.
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 10 februari 2013, 15:23:57 »

jag förstår det så att du vill ha högre teckningsgrad med 600m markkollektor +170 m borrhål och större pump. men har husets behov ökat ? varför behövs ytterligare 170 m borra ? det verkar ju som du nu får ett lägre effektutag /m än tidigare trots större pump så varför borra igen ?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 februari 2013, 14:12:18 »

Men du ska väl köra mot borran också ? Max slanglängd är 400 meter på de flesta vp men 2*800 meter ger samma flödes motstånd så med dubbla kollektorer är det liten risk att hamna på max flödesmotstånd.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 10 februari 2013, 14:02:34 »

Som vanligt finns det flera svar på frågor som rör vvs...
I installatörsmanualen för Nibe 1145 så anges att en markslinga inte ska vara längre än 400 m. Det indikerar ju onekligen att min markslinga i det fallet skulle kunna behöva en extra pump.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 08 februari 2013, 11:59:52 »

Då kan förklaringen vara att detta sades av en leverantör som i och för sig levererar flera märken och ibland väldigt stora system, men han sade det som en generell regel och var inte påläst på en specifik pump.
Det är förstås mest beroende av vad tillverkaren satt i för c-pump, och alltså vad tillverkaren förutsatt för tänkbara kollektorer.
Jag tror jag har smalnat av mitt val av blivande pump till två modeller/märken, så jag får kolla vad som gäller i just det fallet.
Ett alternativ är IVT PremiumLine EQ E17, men då förstår jag på dig att det borde vara OK där.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2013, 10:32:55 »

Kan det  vara frågan om sammanblandning med maximala längden om det är en slinga. För en IVT 5 kW pump rekommenderar man högst 500 meter i en slinga. För 7 till 11 kW pumpar är maxlängden 400 meter om det är en slinga, däremot 800 meter om det är två slingor.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 08 februari 2013, 10:24:17 »

Lysande, det är svaret på min fråga, om än i annan tappning än väntat.
Jag hade fått en uppgift om att min slinga på 600 m är längre än vad som numera anges som max (500 eller vad det nu var). Men det kan ju säkert variera mellan olika leverantörer. I någon mån kan det ju helt enkelt då också bero på att det sitter olika c-pumpar i värmepumparna, eller så är det bara lite olika marginaler på rekommendationerna.
IVT anser dock tydligen inte att 600 m är ett problem. Tack!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 februari 2013, 10:07:05 »

Jag har svårt att se problemet. Enlig min manual är maximal slanglängd per slinga i fallet två parallellkopplade slingor till en 16 kW IVT-pump 650 meter. Samma max. längd bör gälla oavsett fabrikat av pump, man dimensionerar ju slingorna för ungefär samma effektuttag per meter och väljer cirkulationspump därefter.

I det här fallet finns det en 600 meters slinga. Inga problem där. Den kommer att kompletteras med ett borrhål. Slanlängden i borrhålet är mindre än 600. Det kan aldrig, sett ur cirkulationspumpens synvinkel, bli några problem med att strypa flödet till borrhålet så att tryckfallet i borrhålsslingan motsvarar det som 600 meter markslinga ger. Cirkulationspumpen klarar ju två parallellkopplade markslingor på 650 meter.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 07 februari 2013, 23:47:12 »

Jo, men nu är det ju inte så att det är ett 170-hål som behövs till en 17 kW, utan två hål.
Hade effektbehovet varit hälften så stort hade jag behövt ett hål, men nu behöver jag två, och då antar jag att flödet i resp hål behöver vara samma som om jag hade behövt ett hål - till halva effekten, alltså till en 8,5 kW värmepump.

I mitt fall byter jag ju från 12 kW till 17, och behöver mer kollektor. Om kollektorbehovet hade varit lika stort, men jag hade kunnat välja på att ansluta ett (tillräckligt) hål, eller två sådana, då hade väl flödesbehovet varit lägre i fallet med två hål. Men nu har jag ju ett större effektbehov...

Edit:
Kanske lättare att börja om från början:
Till en typisk 17 kW installation behövs två hål med 170 m aktivt djup. Detta klarar den ordinarie pumpen av att driva (säkert med viss marginal). Det är dock troligen vad man kan kalla det typiska normalfallet. (Att borra 340 m är det ju få som åtar sig.

I mitt fall blir det istället ett sådant hål och en betydligt trögare markslinga. Detta åskådliggörs ju genom att man kan räkna med att behöva strypar bergkollektorn en hel del för att de ska "balansera". Dvs då går båda slingorna betydligt trögare än två ostrypta 170-hål. Och frågan är alltså om det blir ett problem.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 07 februari 2013, 22:26:00 »

Citera
I mitt fall behöver jag ju rimligen ha dubbelt så stort flöde om jag har två 170-hål, jämfört med om jag skulle behövt ha, om behovet bara hade varit ett 170-hål?

Tvärt om, du behöver samma flöde oberoende av antal slingor. Flödet som behövs bestäms av vilken effekt du vill ta ut och vilket dT som du vill ha.

Med samma flöde kommer flödesmotsåndet att bli 1/4 om du halverar flödet (dvs går från en till två slingor).
En 17 kW VP kommer att kunna driva din 600 m slinga + 170 m borra.

/ErikB
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 07 februari 2013, 16:15:11 »

Jäklar... det var ju mindre bra. Glykol är ju tjockare, men i själva verket kanske det har lägre inre friktion på nåt vis... Glykol borde ju vara bättre för pumparna än sprit också.

Nåja, där har man ju inget val, så det underlättar ju i beslutsprocessen.

Men risken att jag behöver en pump på jordvärmeslingan känns ändå långt ifrån utesluten.

För att en parallellkopplad slinga ska ge längre motstånd än bara den ena av dem så är det väl också så att det krävs att man bara behöver samma flöde totalt som i fallet med en slinga. För att pumpa igenom x antal liter/h i en slinga, och 2x antal liter/h i 2 slingor känns det ju som att effekten borde behöva var den dubbla om strömningsmotståndet per slinga hela tiden är lika. I mitt fall behöver jag ju rimligen ha dubbelt så stort flöde om jag har två 170-hål, jämfört med om jag skulle behövt ha, om behovet bara hade varit ett 170-hål?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 februari 2013, 15:54:19 »

Den gamla slingan har ju gått med glykol, och den ska få sprit framöver, så där har man väl lägre viskositet och en lite vinst - men sprit är förstås normaltrögt, och glykol extra trögt. Vet dock inte hur mycket det kan skilja. Kanske tämligen försumbart.

För halter som ger samma fryspunkt (-20 grader) har faktiskt etanollösningen 35-40 % högre viskositet. 
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 07 februari 2013, 13:31:43 »

Det låter ju bra.
Fast korrekt jämförelse kanske är 2 parallella 170 m-hål.

Man kan väl säga att för att jag ska få samma flöde i båda slingorna (vilket inte alls måste vara målet), så måste jag strypa bergkollektorn en hel del misstänker jag, och det motsvarar väl också avvikelsen från normalfallet (dvs båda slingorna går då betydligt trögare än normalt).

I min 12 kW installation satt en lite större extrapump i serie med den ordinarie, så befintlig lösning var redan lite specialare.
Jag har förstått att man numera inte rekommenderar så långa enkelslingor som 600 m. Jag minns inte exakt, men min är i och för sig inte så väldigt långt över gränsen.

Kanske är det så enkelt att jag ansluter allt, stryper för att få bra delta på båda slingorna och då ser jag om jag måste skaffa extra pump.... Exakt hur trög min markslinga är, är ju svårt att säga även om man har längden. Radier och antal skarvar har ju viss betydelse.

Den gamla slingan har ju gått med glykol, och den ska få sprit framöver, så där har man väl lägre viskositet och en lite vinst - men sprit är förstås normaltrögt, och glykol extra trögt. Vet dock inte hur mycket det kan skilja. Kanske tämligen försumbart.
Skrivet av: ErikB
« skrivet: 07 februari 2013, 12:55:02 »

Hej!

Två parallella slingor är betydligt lättare pumpa än en lång.
Om du stryper din borra till ungefär samma flöde som ytkollektorn så kommer flödesmotståndet att minska till 1/4.
Ökad effek från 12 till 17 kW ger en flödesökning på ca 40 %. vilket kommer att öka flödesmotståndet till det dubbla.

Flödesmotståndet kommer såleds att minska till hälften när man jämfär 12kW@600m med 17kW@600/170m

/ErikB
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 07 februari 2013, 12:35:48 »

Jag är ju i färd med att uppgradera och skaffa större värmepump.
Jag går från 12 kW med en ytjordvärmeslinga på 600 m, till 17 kW med ett kompletterande borrhål.

Borrhålet kommer att vara på 170 m (aktivt) är tanken. Då har jag rimligen klart mer än vad som behövs (det är lera resp granit), men på lång sikt kan jag pensionera markslingan om jag vill och borra ett likadant hål som det jag nu borrar. Om det nu finns anledning nån gång...

För den kommande tiden ska jag dock köra markkollektorn och bergkollektorn tillsammans, parallellt.

Eftersom 600 m markkollektor (en enda slinga) är lite trögdrivet så räknar jag med att det är viktigt att jag har kranar och kan strypa och trimma mot resp Kb-temp, för att få rätt fördelning.

Frågan är då om den ordinarie Kb-pumpen orkar med detta?

Den är ju rimligen dimensionerad för en kollektor som är så stor så att den räcker till pumpen, men i mitt fall har jag ju en lite ovanligt lång markslinga, och eftersom det är två olika kollektorer så kommer jag ju att balansera dessa med strypningar vilket ytterligare ökar motståndet en aning.

Behöver jag en pump till? Borde jag byta den ordinarie, sätt en till i serie, eller bör den extra pumpen vara relativt liten och sitta på jordvärmekollektorn enbart?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!