Det verkar mer som att de djupa dipparna började samma dag som jag kopplade in rumsgivaren. Jag började med faktor 3,0 och det kanske var lite kraftigt? Kan börvärdet höjas så snabbt under småtimmarna att pumpen får svårt att hänga med?
När rumsgivarpåverkan sätts till 3 så innebär det att man ger som instruktion till pumpen att öka börvärdet enligt motsvarande förskjutning av kurvan för varje grads differens i innetemp. Det blir ganska kraftiga diffar, fick jag lära mig också den hårda vägen. Ta exemplet med rumsgivarpåverkan noll, eller utan givare, och du kör kurva 8, utetemp 0 grader. Då jobbar pumpen mot börvärde 39 grader på framledningen. Om innegivaren upptäcker att det är en grad kallare inomhus än du vill ha, och du sätter påverkan 3, så ger det nytt börvärde på framledning 45 (kurva 8 förskjutning 3). Då är du uppe i 6 graders diff för varje minut som går. Sådant förklarar varför du sett relativt stor minskning i GM när utetemp svänger.Jag har själv haft rumsgivare inkopplad under 7 månader, körde också med för hög påverkan... avaktiverade den eftersom jag ville trimma in kurvan rent. Jag märker att jag inte saknar den nu... pumpens styrning går fint utan rumsgivaren hos mig nu. Skulle jag aktivera den igen så hade jag troligen kört med påverkan 1, inte högre.