Författare Ämne: Nibe F1255 reglering, lite mer Ã¥t det avancerade hÃ¥llet.  (läst 34512 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #120 skrivet: 06 maj 2018, 13:22:06 »
Vilket minne använde du när du uppdaterade?

Har du provat att starta upp den med förra versionen? Håll in OK knappen när du slår på strömmen och håll den inne tills det lyser grönt.
Minnet jag använde vi uppdateringen och tidigare storeset ändringar var ett billigt minne frÃ¥n jula som nu gett upp.Har i helgen provat gÃ¥ tillbaka till tidigare version av programvara men problemet kvarstÃ¥r...mÃ¥ste vara mitt nya usbminne(köpte ett litet flashminne sÃ¥ luckan gÃ¥r ha stängd när man loggar) som inte fungerar med pumpen? FÃ¥r nog köpa mig ett nytt jula minne och prova igen  ::)
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Prova att formatera det i fat32 format. Jag hade problem med ett nytt minne och det visade sig att det var formaterat i xfat format, vilket funkade fint i datorn, men inte i VP:n.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Dgat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #122 skrivet: 18 maj 2018, 21:45:39 »
Fick märkligt beteende idag,   vi hade strömavbrott i natt sÃ¥ nu ville jag uppdatera  Store.set
eftersom den Ã¥tergÃ¥tt till deafult värden pÃ¥ "compressor freq. regulator"  ändrade 47101 till 2 2  samt 47100 20 20 och 47099 till 125 125
(hade ju sparat till USB innan) ,  när jag ska Ã¥terställa startar VP om sig själv (displayen blev helt vit innan ) , provade göra om allt igen men samma resultat ,  formaterade om USB minnet men samma igen , sÃ¥ nu har den deafult  inställningar  :(. Mycket märkligt ?  är det nÃ¥t med nya firmware ? 
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i tvÃ¥ plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #123 skrivet: 18 maj 2018, 22:18:41 »
Välkommen i klubben  >:( har försökt med det mesta utan resultat defult gäller. Men verkar konstigt nog inte gälla alla.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Dgat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #124 skrivet: 19 maj 2018, 13:40:14 »
Välkommen i klubben  >:( har försökt med det mesta utan resultat defult gäller. Men verkar konstigt nog inte gälla alla.
Tack , är det mÃ¥nga med ?  :P .  Fick till det till slut genom att använda ett USB formaterat med FAT istället för FAT32 ,  har använd FAT32 hela tiden men nu gick det inte. Testat 3 olika USB men som sagt funkar det med FAT .  Däremot verkar gradminuter pÃ¥ displayen kommit i otakt , den visar 100 nu (alltsÃ¥ plus värden ner till noll)  tidigare var det minus värden mot noll ingen aning vad som hänt , kanske blir tvungen ladda in fabriksinställningen pÃ¥ nytt. 
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i tvÃ¥ plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.

Utloggad Uffen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 386
  • Karma +0/-0
Det är helt normalt den här årstiden att den visar +100. Du har ju knappast något värmebehov nu?
När tempen når pumpstopp kommer den att visa 0 och cirkpumpen för värme stannar.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #126 skrivet: 22 maj 2018, 11:34:11 »
Min pump tar inte Fat format känner inte ens av minnet då. Endast fat32.
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad Dgat

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #127 skrivet: 11 juni 2018, 16:18:57 »
Min pump tar inte Fat format känner inte ens av minnet då. Endast fat32.

Har fÃ¥tt samma problem vilket format jag än använder  dontknow , hittade dock en lösning  tummenupp
Efter strömavbrott så behövde det återställas men av någon anledning ? verkar ha med senaste firmware att göra ? så blir displayen vit och pumpen startar om.
Lösningen
1. Läsa ut "Store.Set" till Usb minne
2. Stäng av VP 
3. Tryck Ok knappen (hÃ¥ll den inne ) starta sedan upp VP  (hÃ¥ll OK knapp inne till Lampan blir "Grön")
Därefter går det utmärkt att läsa tillbaka "Store.Set" efter editeringen !!
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i tvÃ¥ plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.

Utloggad JNF

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: skellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #128 skrivet: 11 juni 2018, 17:06:00 »
Tyvärr redan provat detta fungerar inte för mig....
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #129 skrivet: 11 november 2018, 17:33:09 »
...gammal tråd men tänkte säga några ord om 1355 i sammanhanget.

Har precis installerat MODBUS40 för att kunna göra egna loggningar och mätningar, men...

Jag letade efter p-värdet i modbusparametrarna för F1355 och hittade det på plats 47101. Testade läsa av det men det var 0 !
Har nu provat skriva det till 2 för att se vad som händer, (Jobbar via serieporten på en raspberry pi som jag kör node red på) ingen direkt förändring hittills vad jag kan se. Det andra värdet GMz har jag inte hittat, möjligen heter det något annat eller så har jag missat det i parameterlistan.

Edit: Hittade andra värdet i store.set men det var också 0. 47099 GMz alltså. Testade sätta det till 127. Ingen märkbar förändring än så länge.

Hursomhaver, tyckte det var konstigt att det var satt till 0 som default. Det var ett u8-värde, alltså unsigned 8bit.

Har levt i tron att EP14 på 1355 borde regleras i princip likadant som 1255:an eftersom den uppvisar samma symptom på självsvängning t.ex.
« Senast ändrad: 11 november 2018, 18:53:33 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #130 skrivet: 13 november 2018, 17:45:38 »
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE Uplink." - Jag mailade inte uplink jag mailade support@nibe.se

"Vi har undersökt vidare hos oss och de adresserna används ej för kompressor reglering i F1355,utan de styrs i vårat interna styrprogram och är ej tillgängligt via modbus"

Jaha... Nibes interna styrprogram, ja det verkar ju jättebra det vilken tur att ni tagit bort möjligheterna att påverka eländet... tack för det...
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #131 skrivet: 13 november 2018, 20:54:23 »
"Hej och tack för ditt mejl till NIBE Uplink." - Jag mailade inte uplink jag mailade support@nibe.se

"Vi har undersökt vidare hos oss och de adresserna används ej för kompressor reglering i F1355,utan de styrs i vårat interna styrprogram och är ej tillgängligt via modbus"

Jaha... Nibes interna styrprogram, ja det verkar ju jättebra det vilken tur att ni tagit bort möjligheterna att påverka eländet... tack för det...

Kan du komma åt spärrbanden via modbus? Då kan du ju tvinga den lite dit du vill för att minska svängningarna. Jag pysslade med ett sådant projekt förra året men kom inte riktigt i mål. Nu kollar jag på att istället bara reglera cp hastigheten lite försiktigt beroende på utetemp för så länge man inte låter maskin styra den själv minskar svängningarna till en acceptabel nivå.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #132 skrivet: 13 november 2018, 23:49:11 »
Hej Magnus, det låter spännande. Hmm undrar om jag kommer åt dem. https://proffs.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/F1355.pdf (parameter listan.)

Har också labbat med cphastigheten, testat köra auto och manuell. Nu senast manuell. Är det enklare för pumpen att reglera vid högt eller lågt flöde? Har flödesgivare över modbus på g så om nån vecka borde jag kunna reglera direkt på flödet om jag vill. Man får bara hoppas att raspberryn är driftsäker om man börjar in å skriva värden. Kanske skulle ta en backup av värdena först ;)

Vad hade du för teori för styrningen av flöde/ut? Bara öka lite "lagom" med sänkt ut?
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #133 skrivet: 14 november 2018, 08:48:59 »
Jag tror du kan göra det via 47138=10 och 47414=önskad hastighet.
Min styrning är tänkt att bara öka hastigheten med sjunkande temperatur. Låg säga 20%@10 celcius och 80%@-30 celcius som första test.

Jag kör Arduino direkt mot Nibes egen RS485 buss för att slippa köpa dyra grejer. Liiite spännande också eftersom det kan hända grejer ;)

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad ThingWizard

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 114
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #134 skrivet: 19 november 2018, 13:11:20 »
Ah! Precis, nu testar jag en grej där jag försöke få EP14 att bromsa snabbare vid overshoot över börvärde

Obs detta är bara en test för att se hur den beter sig, måste givetvis trimma in det sen om jag får det att funka.

Så här är logiken:
if-satsen {Varje 30 sekund kollar den om ärvärdet är mer än en grad över bör, är det det så sänker den kompressorns maxfrekvens 47104 med 10Hz.} //Detta borde ge en mycket snabb inbromsning.

else {I annat fall släpper den lös maxfrekvensen igen } (Sätter den till 0 som borde vara "fri" vad det verkar (Inget spärrband)
Är osäker på om 0 är "fri hastighet" eller just, 0. Det återstår att se, och återstår att se hur interna logiken beter sig om jag begränsar den.

Let's see...
« Senast ändrad: 19 november 2018, 13:59:54 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus + garage - Nibe F1355 4-28
Total Förbrukning:
------------------- [   Min°C  ][Med°C][Max°C]
2018 17060 kWh (Från Maj)
2019 24513 kWh [ -23,1 °C][5,4 °C][29,9 °C]
2020 19549 kWh [ -11,6 °C][7,1 °C][31,0 °C]
2021 23524 kWh [ -22,9 °C][5,0 °C][30,3 °C]
2022 17549 kWh [ -20,4 °C][5,7 °C][31,2 °C]

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!