Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: RG10, assistans tack!  (läst 2978 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
RG10, assistans tack!
« skrivet: 21 februari 2007, 10:49:56 »
Har snickrat ihop mig en RG10 och skulle nu behöva lite assistans av kollektivet!

Sprang ned till VP och gjorde ett test av den innan jag börjar borra och dra kabel runt halva huset. Anslöt den enligt nibes
manual för RG10, funkar perfa.

MEN!

Den visar 2º för mycket. Går det att göra ngt åt?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2007, 11:21:42 »
Min RG20 (köpt) visar 1 ºC för mycket, jag ställer helt enkelt in den på en grad högre temp än vad jag vill ha. Jag kan kalibrera i meny 15 om jag vill, men jag tror inte motsvarande kalibreringsmeny finns på 1230.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2007, 12:38:09 »
Har snickrat ihop mig en RG10 och skulle nu behöva lite assistans av kollektivet!

Sprang ned till VP och gjorde ett test av den innan jag börjar borra och dra kabel runt halva huset. Anslöt den enligt nibes
manual för RG10, funkar perfa.

MEN!

Den visar 2º för mycket. Går det att göra ngt åt?


Min visar några tiondelar för litet men det tycks inte påverka slutresultatet.
I ditt fall är ju skillnaden betydligt större och ett sätt att få det se snyggare ut är att lägga in ett motstånd i serie med NTC-motståndet. Några hundra ohm skulle nog bli bra vid 2° felvisning. Prova dig fram. Den kommer då att visa hyfsat åtminstone runt rumstemp. Det kan vara värt ett försök om du har några motstånd tillgängliga.

Jag använder Nibes "original" NTC som är pÃ¥ 3,7 kΩ vid ca 21° rumstemp. Med 1130 levererades 4 st sÃ¥dana.
« Senast ändrad: 21 februari 2007, 13:22:43 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2007, 13:34:39 »
Jag har gjort precis som Bobo säger, lagt ett motstånd i serie. Jag har tagit en trimpot på 470 ohm (tror jag den var på ) sedan trimade jag på poten så att givaren visade 21 ºC vid just 21 ºC.
Är lite osäker pÃ¥ hu "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2007, 13:50:45 »
Jag har gjort precis som Bobo säger, lagt ett motstånd i serie. Jag har tagit en trimpot på 470 ohm (tror jag den var på ) sedan trimade jag på poten så att givaren visade 21 ºC vid just 21 ºC.
Är lite osäker pÃ¥ hur "rätt" den visar vid tex 19 resp 23  ºC, men det fungerar helt ok för mig.
Det "fel" som uppstÃ¥r om man följer ritningen (i trÃ¥den Nibe 1130-6) är att NTC-motstÃ¥ndet inte blir optimalt. 2,7kΩ valdes men kanske 3,3 kΩ hade blivit nÃ¥got bättre?
Om man gör som Gla föreslog kan felet bli ca  0,3° om serieresistansen blir närmare 500Ω, dvs 19 resp 23° visas som 19,3 resp 22,7°. Ju mindre serieresistans som behövs desto mindre felvisning.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2007, 15:11:25 »
OK!

Skall leta reda på ett par resistanser att testa med. Nu har jag vid VP bara 15º enligt en digital mätare, då visar VP 17º. Denna skall alltså monteras i serie med NTC, dvs mellan NTC och pin 2

Korrekt?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Bobo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2007, 16:39:54 »
OK!

Skall leta reda på ett par resistanser att testa med. Nu har jag vid VP bara 15º enligt en digital mätare, då visar VP 17º. Denna skall alltså monteras i serie med NTC, dvs mellan NTC och pin 2

Korrekt?
Jo men visst.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: RG10, assistans tack!
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2007, 17:10:30 »
 Thumbsup
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!