Titel: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 februari 2011, 21:43:42
Kom på att jag skulle öka gradmin mellan elstegen idag från -100 gradmin till -200 när jag gjort det gick kompressorn men efter några sekunder stängdes den av och gradmin värdet stod på +2993 (tror ja) ställde tillbaka tillskott till -100 och startade om vp och allt funkar som förr men ska prova med -200 i morn igen men varför blev det så Sc:,h eltillskott var inte inkopplat när ändringen gjordes och gradmin + 2993 vart kom det ifrån hyffsat högt huvuddunk före ändringen låg vp på - ialla fall för kompressorn gick.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Labold skrivet 24 februari 2011, 14:06:08
Barnsjukdomar i bling-pimpade displayen?  ;) --/
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 24 februari 2011, 17:57:11
Barnsjukdomar i bling-pimpade displayen?  ;) --/

Borde inte vara barnsjukdomar för mjukvaran är uppdaterad till nyaste version 1199. Men helt klart är det nått knas i mjukvaran provade i dag med samma resultat kompressorn stannar och gradmin hoppar till 2953 provade med 150 mellan tillsats steg och det verkar funka än så länge. Finns ju vissa nackdelar med en styr som man kan ställa mycket på gäller att mjukvaran är provad innan den släpps ska mejla nibe i kväll.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 25 februari 2011, 16:26:26
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 27 februari 2011, 17:58:42
Ska gå ner å testa bara regeringen kommer hem. Funkade förut iaf, men då hade jag ju en äldre mjukvara...
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 27 februari 2011, 18:22:32
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 februari 2011, 18:56:26
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.

Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.

(Edit ändrade gradmin till -2000)
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 27 februari 2011, 19:53:31
Här verkar det inte hända nåt mysko iaf...
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 februari 2011, 20:50:16
Här verkar det inte hända nåt mysko iaf...

Prova gärna med samma inställningar som mig -150 start kompressor -2000 start eltillskott och 200 mellan elsteg. Jag provade med 190 mellan elsteg då fick jag ett annat gradminutvärde tror det var 3033. En annan grej var att med 200 mellan elstegen och fick gm 2953 så stog värdet kvar det räknades inte ner fast vp fick stå några min så nån kompressorstart hade det inte blivit huvuddunk
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 februari 2011, 08:44:08
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.

Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.

(Edit ändrade gradmin till -2000)

Jag misstänker att det blir overflow med dina inställningar.

Det verkar ju som GM kan vara mellan -3000 - +3000.

Med -2000 som start, och 200 mellan stegen skulle 7:e TS-steget hoppa in vid -2000 - 6*200 = -3200. Med 150 mellan stegen blir det -2000 - 6*150 = -2900.

Testa att sätta start TS till -1500 och skruva upp stegen till 200.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: 2000 skrivet 28 februari 2011, 10:39:14
Om jag sätter start kompressor -2000 och 400 mellan stegen (stegar 2Kw per steg) så hoppar Gm upp till 2553...

Houston, we have a problem >:D
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 februari 2011, 11:11:46
Tja, problemet är väl egentligen bara ett felhanteringsproblem. Orsaken verkar ju vara att man valt en "omöjlig" kombination av start och steg.

Man får väl se till så att att man inte riskerar att hamna lägre än -3000 för start av sista steget.

Om man vill ha 200 mellan varje steg får man se till att start ligger högre än -3000 + 6*200 = -1800

Borde väl iofs repporteras till Nibe så att de kan lägga in lite felhantering runt detta.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: 2000 skrivet 28 februari 2011, 11:33:08
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 februari 2011, 13:04:50
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000

Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.

Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: 2000 skrivet 28 februari 2011, 13:28:05
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000

Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.

Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?

Jo, men nu ställde jag ju om för att testa smurfens problem. ^-^

Ang 1 eller 2kW steg vet jag inte hur man ändrar. Kanske har det med hur stegen är kopplade rent fysiskt att göra? Om det är kopplat max 7 eller 9 kW.
Vid 7 kW är det visst sju steg men vid 9kw bara fyra. Jag har max 6kW. Kanske har jag kopplat för 9kW men begränsad till 6kW.. på nått vis...Sc:,h
Vi har diskuterat det tidigare i nån tråd men minns inte om vi kom fram till nått...

//2000

EDIT
Äsch, fel av mig. Jag har kopplat för 9kW och har då fyra steg.(2,4,6,9 kW) Hade tidigare begränsat i menyn till 6 kW. Därav förvirringen från min sida...
Man är 40+ och hjärnan går på ständig lågfart...
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 februari 2011, 13:59:31
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000

Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.

Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?

Jo, men nu ställde jag ju om för att testa smurfens problem. ^-^

Ang 1 eller 2kW steg vet jag inte hur man ändrar. Kanske har det med hur stegen är kopplade rent fysiskt att göra? Om det är kopplat max 7 eller 9 kW.
Vid 7 kW är det visst sju steg men vid 9kw bara fyra. Jag har max 6kW. Kanske har jag kopplat för 9kW men begränsad till 6kW.. på nått vis...Sc:,h
Vi har diskuterat det tidigare i nån tråd men minns inte om vi kom fram till nått...

//2000

EDIT
Äsch, fel av mig. Jag har kopplat för 9kW och har då fyra steg.(2,4,6,9 kW) Hade tidigare begränsat i menyn till 6 kW. Därav förvirringen från min sida...
Man är 40+ och hjärnan går på ständig lågfart...


Jovisst är det ett problem, och Nibe bör ju fixa det.

När det gäller max 7 eller 9 kW så beskrivs på sidan 20 i installatörshandboken hur man kopplar om.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 28 februari 2011, 17:47:43
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.

Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.

(Edit ändrade gradmin till -2000)

Jag misstänker att det blir overflow med dina inställningar.

Det verkar ju som GM kan vara mellan -3000 - +3000.

Med -2000 som start, och 200 mellan stegen skulle 7:e TS-steget hoppa in vid -2000 - 6*200 = -3200. Med 150 mellan stegen blir det -2000 - 6*150 = -2900.

Testa att sätta start TS till -1500 och skruva upp stegen till 200.

Tror det är nån som är smartare än mej kan ev finnas flera ;D har provat max GM vid tillskott är -1670 om man kör 200 mellan elstegen får inte riktigt ihop varför det är så Sc:,h blir ju 1670+1400=3070 med 7 elsteg eller med 6 elsteg 1670+1200=2870 jag har 6 kw installerad eleffekt och egentligen 6 elsteg men vet inte hur vpns styr räknar kanske den blandar in gradmin till kompressorstart Sc:,h.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 februari 2011, 18:02:37
Tror det är nån som är smartare än mej kan ev finnas flera ;D har provat max GM vid tillskott är -1670 om man kör 200 mellan elstegen får inte riktigt ihop varför det är så Sc:,h blir ju 1670+1400=3070 med 7 elsteg eller med 6 elsteg 1670+1200=2870 jag har 6 kw installerad eleffekt och egentligen 6 elsteg men vet inte hur vpns styr räknar kanske den blandar in gradmin till kompressorstart Sc:,h.

Staketfel.  ::)

http://en.wikipedia.org/wiki/Off-by-one_error

Första steget hoppar ju in vid -2000, sedan har du 6 steg till, dvs du skall räkna med -2000 - 6*200.

Antar att det bara är Nibe som kan kolla vad som händer. Det verkar ju i alla fall som det blir nåt overflow.

Du kan ju testa att ändra kompressorstarten och se om det påverkar.
Titel: SV: Helmysko 1245a
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 mars 2011, 21:47:00
Medela gärna nibe support ni som provat och fått konstiga värden så kanske dom lägger in en ändring i nästa uppdate. Jag har mejlat med en Torsten på supporten och han trodde inte det var ett mjukvarufel utan tyckte jag skulle kontakta ett service center så dom fick komma och kolla vp han hade aldrig hört talas om felet. Har inte kollat om gm start kompressor har med saken att göra men ska kolla när jag får tid *vinkar*.