Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: H Merkel skrivet 13 april 2024, 18:51:07
-
Har en Calibra 7 installerad för ganska exakt 4 årsedan, där kompressorn lagt av och vägrar starta.
Är det nån här som kan tyda en felkod?
Felkod: Inverter 25-0000-0004
-
Kan vara att det saknas en fas till den, eller så har den sagt upp sig, går att koppla för bi den med att bygla över tamparna , brukar vara en snikvariant där endast ivå faser regleras normalt.
-
Du menar att invertern ev saknar en fas eller är paj på nåt sätt, det är inte själva pumpen då?
Jag hade alla faser in till kopplingsplinten i vp men mätte aldrig närmare pumpen.
Ska ringa återförsäljaren imorgon så får vi se vad de kan hitta på.
Det konstiga är att inte larmade om detta när den kan skicka larm om andra saker tex om en huvudsäkring skulle gå.
-
När en inverter får lite konstig kontakt med nätet, kan det vara en dålig anslutning, dålig kontaktor o.s.v.
Och då kan den bråka. Ett foto på den kan ge lite info vad du har.
-
Så här ser den ut.
-
Som uppdatering kan jag meddela om att det var konvertern som gett upp redan efter 4 år hoppas den nya håller längre.