« Svar #2 skrivet: 03 december 2021, 10:51:12 »
Det beror på.
Tillskottet går in när komprassorn inte orkar hålla värmen själv.
Sen finns en temperatur där kompressorn stoppar helt och elpatron tar över.
På en IVT med Rego 6XX sker detta när GT8 går över 48 C.
« Senast ändrad: 03 december 2021, 10:53:34 av Carl N »
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.