NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil (läst 1095 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Atteso
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Karma +0/-0
Kön:
Atteso
NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil
«
skrivet:
17 juni 2015, 12:33:37 »
Citera
Säkerhetsventilen (?) röret på baksidan på vår Nibe 1245.
Första året var det knappt något dropp alls, nu får vi byta en 10 liters hink i månaden (har ingen brunn i närheten).
Är det något onormalt?
Loggat
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil
«
Svar #1 skrivet:
17 juni 2015, 14:53:34 »
Citera
Om det droppar från säkerhetsventilen till vv så är det helt normalt och ett tecken på att backventilen är hel.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil
«
Svar #2 skrivet:
17 juni 2015, 16:05:06 »
Citera
Droppar det från värmesystemets säkerhetsventil så kan det bero på att expansionskärlet har slutat fungera. Men då borde det sluta efter första tiolitershinken såvida du inte fyller på nytt vatten hela tiden... Det kan också vara påfyllningsventilen till värmesystemet som inte stänger riktigt.
Vilken ventil är det som läker? Vad har du för tryck i systemet?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe