Författare Ämne: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten  (läst 2845 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

atroback

  • Gäst
atroback
Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« skrivet: 02 november 2021, 12:27:49 »
Hej!

Frågan har säkert tagits upp tidigare men hittar inget i forumets äldre trådar som ger mig de svar jag letar efter så jag testar här :)

Jag har nyligen fått en F370 installerade i ett Eksjöhus, 1-plans 135kvm. Bor i Skåne och har radiatorer som avger värmen.
Har justerat in den enligt optimeringsguiden som finns fäst här i tråden och tycker att jag fått till ett bra inomhusklimat. Kör kurva 11 (enligt nibe) och -1 på förskjutning (ingen innegivare installerad). Har blockerat el-tillsatsen (7 grader) då jag tycker att pumpen borde klara av både värmebehovet och varmvattnet vid en utetemperatur på 9-10 grader (vilket det är i skrivande stund).

Problemet är dock att varmvattentemperaturen bara sjunker hela tiden (inställt topp 50- laddning 44). Jag kan köra en engånghöjning och få upp tempen med hjälp av tillsatsen men om jag sedan tar en dusch så klarar den inte att värma upp vattnet igen. Jag gjorde detta igår kväll - vattnet blev 50 grader, tog en dusch och tempen låg på ca 44 grader och nu 16 h senare så är tempen på VV nere på 35 grader. Så fort jag kollar i inställningarna så är driftpriorteringen inställd på varmvatten men tempen går aldrig upp. Är det inte möjligt att få upp tempen på VV till 50 grader med endast kompressorn?

Är det någon idé att ställa in någon sorts schema för uppvärmning av VV? Vi duschar ju varje dag så det hade varit trevligt att ha varmvatten tillgängligt utan att behöva "engångshöja" hela tiden. Eller är det bara så att jag måste aktivera tillsatsen vid 10 grader?

Mvh A

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #1 skrivet: 02 november 2021, 13:43:39 »
Precis, du måste höja tillsatsen lite till så som allt är idag. Det tas för mycket energi från uppvärmningen för att hinna göra ny värme och varmvatten samtidigt. Kan bero på livsstil eller att det är problem med kylkretsen (kompressorn och dess tillbehör).

Vad har du för avluftstemperatur? Får du avfrostningar?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

atroback

  • Gäst
atroback
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #2 skrivet: 02 november 2021, 14:13:51 »
Okej, tack för svar!

I skrivande stund har jag en FL-temp på 20,7 grader och en AL-temp på 3,8 grader. Fläkthastigheten är 50% vilket motsvarar ett flöde på ca 60 l/s (har fått injustering utförd).

Hur kontrollerar jag om jag får avfrostningar? AL-tempen har aldrig varit nere på minusgrader utan ligger oftast mellan +2 - 4 grader.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #3 skrivet: 02 november 2021, 14:32:40 »
Ligger den i det intervallet får du inga avfrostningar. Kylkretsen borde fungera som den ska om avlufttemperaturen är +-3 grader.
Dock känns det flödet lite högt för ditt hus?
135x0,35 = 47,25 l/s.
Men sen finns det ju vissa variationer i vad man faktiskt har för slags rum osv.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad atroback

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #4 skrivet: 02 november 2021, 15:11:00 »
Jag har aktivt valt att hålla ett lite högre flöde. Tänkte ge pumpen lite mer att jobba med.

Räknade precis som du pÃ¥ 0,35 * 135 + 5 l / person och landade dÃ¥ pÃ¥ ca 60 l/s. Har ett riktigt fräscht inomhusklimat och dÃ¥liga dofter stannar inte kvar nÃ¥gon längre tid  :P

Så då är det alltså bara att bita i det sura äpplet och låta pumpen jobba med tillsats vid +10 grader.. Hade faktiskt förväntat mig lite mer.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #5 skrivet: 02 november 2021, 16:06:05 »
Det beror ju lite på hur gammalt huset är också?
Eksjöhus har funnits i 80 år så är huset byggt i mitten av förra seklet så kan man nog inte förvänta sig så mycket mer.
Är det ett relativt modernt och välisolerat hus så borde den klara +10 C ute utan elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad atroback

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #6 skrivet: 02 november 2021, 17:18:37 »
Huset är byggt 1977 - så ca 50 år gammalt. Vi har även många, ganska stora, 2-glas fönster. Har börjat byta ut alla tätningslister i fönsterna.

Eventuellt man kanske ska fundera på att tilläggsisolera vinden i framtiden.

I ytterväggarna är det (utifrån sett) Panel/tegel, 12 mm asfaboard, regelverk 35x95 cc 60 m. 100 mm isolering, 35 mm spontat plank, 12 mm tretex och nytt ytskikt av gips.
« Senast ändrad: 02 november 2021, 17:26:34 av atroback »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #7 skrivet: 02 november 2021, 18:08:45 »
Lite ovanligt med frÃ¥nluftsvärmepump i 70-tals hus. Det var först under 80-talet som det började slÃ¥ igenom med frÃ¥nluftsvärmepumpar vid nybyggen. NÃ¥gon mÃ¥ste ha dragit om ventilationskanalerna i huset sÃ¥ det passar FLVP. Om man vill spara mer energi och kunna fÃ¥ kyla är det bra att t.ex. komplettera med en luftluftvärmepump pÃ¥ lämplig plats i huset. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad atroback

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #8 skrivet: 02 november 2021, 19:06:38 »
Det var olja som användes primärt vid uppvärmning tidigare, men det gick över till en elpatron från Värmebaronen.

När vi köpte huset installerades FLVP och ventilationskanaler.

Ja, det kanske är ett bra alternativ att komplettera med en luft/luft - vi har öppen planlösning mellan kök och vardagsrum på ca 75 kvm.

Har dock inte nÃ¥gra större problem med värmen inne (än sÃ¥ länge)...FÃ¥r se när det blir riktigt kallt  8)

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #9 skrivet: 02 november 2021, 20:57:27 »
Kan du låta en LLVP stå för större delen av uppvärmningen då kan du klara dig utan elpatron bra länge. 2kW räcker utan problem till att värma tappvarmvatten.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #10 skrivet: 03 november 2021, 20:08:31 »
Eftersom du behöver elpatron med en F370 så kan du schemalägga höjning av VV vid tex 03-05 när el är som billigast. Då har du iaf till morgonduschen.

Förångaren är den som skall ligga på runt +1. Då har du nog med flöde för att motverka ispåväxt samt inte onödig överventilation. Kolla om det går att nå med liten justering av fläkt.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad atroback

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #11 skrivet: 04 november 2021, 13:34:24 »
Har fast elpris så är inte hjälp av det, men tack för förslaget.

Ska testa sänka flödet nÃ¥got och se vad som händer med förÃ¥ngartemperaturen  tummenupp


Någon som vet vad lägsta avluftstemp man kan uppnå i en 370 är?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9644
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #12 skrivet: 04 november 2021, 13:42:25 »
Om avluftstemperaturen går under ±0 °C blir det påfrysning av förångaren vilket kommer att leda till stopp för avfrostning efter en tid. För att det ska löna sig behöver man kunna köra med riktigt låg förångningstemperatur som i de "nya" modellerna F730/F750 där det ligger neråt -15 °C. F370 är inte byggd för det.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad peberman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #13 skrivet: 24 november 2021, 20:08:43 »
Hej, vi är lite i samma sits och jag har både erfarenheter och frågor som kan passa denna tråd med det jag sett kommit upp.
Hakar på här nu när byte från 310 till 370 gjorts.
HÃ¥ll koll pÃ¥ här med tidfaktor för elpatron om du nu slutar blockera den - kanske inte gör sÃ¥ mycket pÃ¥ elanvändningen, men ger varmvatten. Inte helt klart för mig vad den stÃ¥r för, men jag tänker att det motsvarar timmar pÃ¥ 4,6kW (om man nu har det inställt som max för elpatronen). FÃ¥r passa pÃ¥ att kolla elmätaren jag har när den gÃ¥r, men det är bara nattetid jag schemalagt att den fÃ¥r gÃ¥  ::) Detta eftersom jag har bÃ¥de en vedvärmd panna ansluten och en LLVP. Tanken är att elpatronen ska säkra varmvatten utifall jag inte eldat och det är kallt. Det brukade räcka för dagen pÃ¥ den tidigare 310:an. Jag tycker mig dock märka en skillnad mot 310:an - varmvattnet i toppen kyls snabbare i 370. Är det nÃ¥gon som vet hur "prioritet varmvatten" egentligen fungerar? Det är ju inte nÃ¥gon växelventil som ömsom gör värme/varmvatten pÃ¥ det sätt mÃ¥nga moderna värmepumpar gör. Jag skulle "automagiskt" vilja att 370 ströp framledningstemperaturen för att kompressorn ska klara varmvattnet om elpatronen är blockerad. Det skulle vara "prioritet varmvatten"!  LÃ¥g värmekurva räcker bara en bit. Handshuntning nÃ¥gra ggr per Ã¥r funkade faktiskt rätt bra pÃ¥ 310:ans sista levnadsÃ¥r, men hoppades med alla inställningsmöjligheter pÃ¥ 370 slippa detta.
Lättbetonghus byggt 2000. Ett plan plus en liten övervåning, totalt 147kvm. Kallgarage med isolerat förråd som hålls frostfritt med elradiator. Nibe 310p (2000-2021), bytt till f370 okt 2021, för radiatorer och golvvärme i huset.
Första året: 27 MWh (torkning)
2001-2010: ca 20 MWh
2011: 15 MWh, kakelugnspannan 650 installerad på hösten
2012: 10 MWh
2013: 9 MWh
2014: 8 MWh, innetemperatur begränsar när elpatron tillåts
2015: 8 MWh, LLVP Daikin Emura x25 i november
8-10 kbmt blandved/Ã¥r 2011-15
2016- 9 MWh, bytt FVP till Nibe f370 i okt 2021
1-4 kbmt blandved/Ã¥r

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3577
  • Karma +2/-0
SV: Nibe F370 - orkar inte med värme och varmvatten
« Svar #14 skrivet: 25 november 2021, 13:51:11 »
Hej, vi är lite i samma sits och jag har både erfarenheter och frågor som kan passa denna tråd med det jag sett kommit upp.
Hakar på här nu när byte från 310 till 370 gjorts.
HÃ¥ll koll pÃ¥ här med tidfaktor för elpatron om du nu slutar blockera den - kanske inte gör sÃ¥ mycket pÃ¥ elanvändningen, men ger varmvatten. Inte helt klart för mig vad den stÃ¥r för, men jag tänker att det motsvarar timmar pÃ¥ 4,6kW (om man nu har det inställt som max för elpatronen). FÃ¥r passa pÃ¥ att kolla elmätaren jag har när den gÃ¥r, men det är bara nattetid jag schemalagt att den fÃ¥r gÃ¥  ::) Detta eftersom jag har bÃ¥de en vedvärmd panna ansluten och en LLVP. Tanken är att elpatronen ska säkra varmvatten utifall jag inte eldat och det är kallt. Det brukade räcka för dagen pÃ¥ den tidigare 310:an. Jag tycker mig dock märka en skillnad mot 310:an - varmvattnet i toppen kyls snabbare i 370. Är det nÃ¥gon som vet hur "prioritet varmvatten" egentligen fungerar? Det är ju inte nÃ¥gon växelventil som ömsom gör värme/varmvatten pÃ¥ det sätt mÃ¥nga moderna värmepumpar gör. Jag skulle "automagiskt" vilja att 370 ströp framledningstemperaturen för att kompressorn ska klara varmvattnet om elpatronen är blockerad. Det skulle vara "prioritet varmvatten"!  LÃ¥g värmekurva räcker bara en bit. Handshuntning nÃ¥gra ggr per Ã¥r funkade faktiskt rätt bra pÃ¥ 310:ans sista levnadsÃ¥r, men hoppades med alla inställningsmöjligheter pÃ¥ 370 slippa detta.
Problemet är att energin räcker inte. Sänker du värmekurva eller förskjutning så räcker den till mer varmvatten, men det blir kallare inne.
Om värmeavgivningen från F370 inte är så viktig så kan du ha den lågt ställd så LLVP för en chans att spara pengar åt dig. Höj gärna temperaturen lite extra på den så det blir lite varmare längre bort. Se om du har inställningsmöjligheten för max framledningstemperatur, den kan du labba fram om du vill hitta så den orkar varmvattnet utan att stödja uppvärmning för mycket utan elpatron aktiverad.

Se servicemeny - bakåtpil 7 sek.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!