Hej alla kunniga!
Har en IVT Green Line compact 8 från ca1998. 135m borrhål. Grundvatten på ca 95 meters djup, (åtminstone för 20 år sedan). 1,5 plans hus med källare och vidbyggd garage. Totalt ca 300m2 uppvärmd yta.

 Nu har det varit lite svalare någon vecka med ca minus 5-8 på nätterna och några minus på dagen. Värmepumpen går för fullt.
 KB-in ligger på -2,2 och KB-ut ligger på -3,4
 VB-ut ligger på 38 VB-in ligger på 29
Det är lite kallare innomhus än jag skulle vilja ha.
 Höjer jag kurvan något så går elpatronen in, vilket jag vill undvika.

Jag har rätt dålig koll, men det känns inte som några vidare bra siffror, eller vad tycker ni. Pumpen är nog inte servad på länge om det finns något där som kan påverka.
Jag tänker att jag borde kunna få ut lite högre temperatur på VB utan elpatronen går in eller?

Det "skvalar" lite från köldbärarslingan som om det är luftbubblor i det. Kan det påverka temperaturen på köldbärarkretsen?

Titel: SV: Anläggningsstatus
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2018, 09:54:56
Min tolkning är att du knappast kan få ut så mycket mer effekt ur värmepumpen.
Du skulle kunna rensa smutsfiltret på varma sidan och ha koll på köldbäraren så nivåkärlet inte blir tomt.
Ett annat tips är att ställa ner temperatur i källare och garage till det lägsta möjliga acceptabla.